mpermpanths Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 08:48 μμ η σύνδεση ειναι σίγουρα σωστή (δεν την πειραξα) απλα αντικατεστησα.. που να μετρησω mA?? Ευχαριστώ παντως για την βοήθεια
gnusselt Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:32 μμ Ερώτηση Σε τριφασική εγκατάσταση έχω έναν κεντρικό πίνακα που δίνει σε διάφορους υποπίνακες. Για κάθε υποπίνακα υπάρχει στον κεντρικό πίνακα ένα τμήμα που περιλαμβάνει ασφάλειοδιακόπτη, ασφάλειες τήξεως και ΔΔΕ-1. Σε κάθε υποπίνακα στην είσοδο του υπάρχει ο γενικός, οι τήξεως και ο ΔΔΕ-1α. Όταν προκαλέσω διαρροή σε ένα κύκλωμα που ελέγχει ο υποπίνακας πέφτει ο ΔΔΕ-1 του κεντρικού πίνακα. Ο ΔΔΕ-0 του κεντρικού πίνακα δεν πέφτει. Δεν θα ήταν προτιμώτερο να πέφτει ο ΔΔΕ-1α που είναι και πιο κοντά στο ελλατωματικό φορτίο;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:38 μμ Έχω την εντύπωση ότι στον κεντρικό πίνακα δεν χρειάζονται ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν στους υποπίνακες. Αλλά ας περιμένουμε κάποιον ηλεκτρολόγο να σχολιάσει...
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 07:39 μμ (edited) Καπου μπερδευτηκες με τους συμβολισμους σου. Εννοεις οτι αντι να πεσει το ρελε του υποπινακα πεφτει το ρελε του κυριως πινακα? Ευαισθησιας 30 ειναι κ τα 2? To οτι πεφτει το ρελε του κεντρικου πινακα σημαινει οτι δεν υπαρχει επιλεκτικοτητα, δεν βγαινει εκτος λειτουργιας το ελαχιστο τμημα του δικτυου οπως θα επρεπε.. Οπως λεει ο Αλεξης, εφοσον υπαρχουν ρελε στους υποπινακες θα μπορουσες να διωξεις ολες τις αναχωρησεις για υποπινακες μεσω ενος μεγαλυτερου ρελε 300mA, ή εστω να τα ομαδοποιησεις, και παλι να χρησιμοποιησεις περισσοτερα ρελε 300mA (ολα αυτα στον κεντρικο πινακα). Ετσι και καλυπτεις τα τμηματα των αγωγων απο τον κεντρικο μεχρι τους υποπινακες για κατι που θα συμβει στο ενδιαμεσο, και εχεις επιλεκτικοτητα. Edited September 20, 2012 at 07:47 μμ by ckiriako
maneni Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2012 at 08:59 μμ ο ΔΔΕ-0 ασφαλιζει ολες τις αναχωρησεις οι μονο τις καταναλώσεις του γενικου πινακα? (νομιζω οτι 2 ΔΔΕ σε σειρα δεν δουλευουν. Εξαλλου ειναι περιττο ουτως ή αλλως). Εχεις ΔΔε ατην αναχωρση και στην αφιξη? Ποιο το νοημα? Η ενεργοποιηση των ΔΔΕ-1 προηγειτε των ΔΔΕ-1α σε ολα τα κυκλωματα και σε ολες τις περιπτωσεις?
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:26 μμ Για να υπαρχει επιλεκτικοτητα θα πρεπει στον γενικο πινακα οι διαταξεις προστασιας να εχουν την εξης σειρα: Γενικος Διακοπτης Φορτιου , Γενικες Ασφαλειες , ΔΔΕ. Επειτα οι υποπινακες θα πρεπει να περνουν αναχωρηση απ τις Γενικες Ασφαλειες του Γενικου Πινακα.Ο καθε υποπινακας θα εχει τις δικιες του διαταξεις προστασιας (Διακοπτες,ασφαλειες,ΔΔΕ) και δεν χρειαζεται αυτες να ειναι και στον γενικο πινακα.
nvel Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 12:50 μμ η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:22 μμ Το όλο πρόβλημα που μας παρουσιάζεται κάθε φορά που έχουμε απομακρυσμένους υποπίνακες από τον ΓΠ είναι το καλώδιο τροφοδοσίας ΓΠ – υποπίνακα, ο ΔΔΕ του υποπίνακα που πρέπει να τοποθετηθεί ?, στην αρχή της αναχώρησης ( ΓΠ) ή στον υποπίνακα?
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:57 μμ Στην περιπτωση μακρυνου υποπινακα γιατι να βαλεις τον δδε στον κεντρικο πινακα? Ο δδε θα ενεργοποιηθει οχι μονο σε διαρροη στο καλωδιο αναμεσα σε κεντρικο-υποπινακα, αλλα και σε διαρροη απο τον υποπινακα και περα. Οποτε θα πρεπει να τρεχεις στον απομακρυσμενο κεντρικο για να σηκωσεις το δδε ή για να ελεγξεις τι εγινε. Απο την στιγμη που απο οσο ξερω δεν υπαρχουν δδε για χαμηλη ταση που να ρυθμιζονται να ενεργουν μετα απο λιγο χρονο, αφηνοντας περιθωριο στον πιο κοντινο προς το σφαλμα δδε να ενεργοποιηθει αμεσως, ή βαζεις στον υποπινακα δδε 30mA και τιποτα αλλο, αφηνοντας καλωδιο κεντρικου-υποπινακα και χρηστες απροστατευτους στις διαρροες, ή 30mA στον υποπινακα 300mA στον κεντρικο για ολα, προστατευεις την εγκατασταση απο μεγαλες διαρροες-αποφευγεις ζημιες κτλ αλλα δεν προστατευονται οι χρηστες, ή βαζεις 30mA στον κεντρικο σε καθε αναχωρηση και σε καθε σφαλμα τρεχεις να δεις τι εγινε 1
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2012 at 01:57 μμ η αναφορά στην επιλεκτικότητα αφορά τις διαρροές, αυτό που προτείνεις δεν εχει επιλεκτικότητα σε διαρροές ούτε εφαρμόζεται σε σοβαρές εγκαταστάσεις όσον αφορά την επιλεκτικότητα σε βραχυκυκλώματα Πως πρεπει να ειναι σωστα για να εχει επιλεκτικοτητα και στα βραχυκυκλωματα και σε διαρροες?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα