AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 11:30 πμ Γιατί να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση;
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 11:37 πμ Γιατί να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση; Όταν υπάρχει φορτίο σε συγκεκριμένο κύκλωμα της εγκατάστασης Εξετάσεις ηλεκτροτεχνίας δίνω ; πλάκα κάνω :)
sonick Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 04:09 μμ (edited) Ο ΔΔΕ δεν έχει σχέση και δεν ενεργοποιείτε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δλδ αν προλάβει να δει τη διάφορα ανάμεσα σε Ν + Ρ Ο ΔΔΕ των 300mA θα ενεργοποιεί σε περίπτωση πχ χαλαρής σύνδεσης ουδετέρου σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης Πράγματι για βραχυκύκλωμα μιλάω φάσης ουδετέρου.Στην περίπτωση φάσης-γης, πάλι για ΔΔΕ 300mA, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ΔΔΕ για να αποφύγω την περίπτωση πυρκαγιάς στην εγκατάσταση λόγω τόξου.Έτσι έχω διαβάσει,οτι αυτό είναι το όριο προστασίας απο πυρκαγιά,δεν πρόκειται να σε προστατέψει η ασφάλεια σε τέτοια περίπτωση. Επεκτείνω λοιπόν την ερώτηση και ρωτάω σε βραχυκύκλωμα φάσης-ουδετέρου πως λειτουργεί ο ΔΔΕ; To βλέπει σαν σφάλμα; Edited January 26, 2012 at 04:10 μμ by sonick
Stelios67 Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 04:40 μμ (edited) Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία. Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα. Edited January 26, 2012 at 04:41 μμ by Stelios67
sonick Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 05:12 μμ Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία. Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα. Eυχαριστώ για την απάντηση.Το βλέπει σαν φορτίο δλδ φαντάζομαι και δεν αντιλαμβάνεται το βραχυκύκλωμα.Οπότε ο ΔΔΕ πέφτει μόνο σε σφάλμα φάσης-γης και ουδετέρου-γης.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 05:28 μμ Ο ΔΔΕ πέφτει όταν υπάρχει διαφορικό ρεύμα. Δεν ξέρει σε ποιο σφάλμα οφείλεται το ρεύμα.
corsakias Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 08:31 μμ Τοσα χρονια ειμασταν μισοι ηλεκτρολογοι εγκαταστατες και καναμε εγκαταστασεις απο συνηθεια. Υπογραφαμε σχέδια αρκει να λειτουργούσε το test του RCD και να "βλέπεται" η εγκατασταση. Πριν λιγες μερες πηρα το οργανο για τους ελεγχους των ΕΗΕ που μας επεβαλε με το τροπο του η νεα νομοθεσια και ο Hd384 και ειδα φως! Ποσα πολλα μπορει να σου πει για την ΕΗΕ αυτο ( εννοειτε οτι ξερεις να τα "μεταφραζεις") και σε ποσα προβληματα μπορεις να ανιχνευσεις την αιτία ή και να τα προλαβεις. Κατι που επρεπε απο χρόνια να μπει στο βαλιτσακι του ηλεκτρολόγου, αλλά και εδω ημασταν και θα ειμαστε πίσω. Απλα ενα σχολιο.
Stelios67 Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2012 at 09:09 μμ Sonic.Σωστά το έγραψες. Σκέψου το ως εξής: Ο ΔΔΕ μετράει τι πέρνα από τη φάση και τι επιστρέφει από τον ουδέτερο. Αν δει διαφορά ενεργοποιείται και διακόπτει το κύκλωμα. Σαν να μετράει το νερό στα δύο άκρα ενός σωλήνα. Αν βγαίνει λιγότερο απ ότι μπαίνει, υπάρχει διαρροή. Απλά πράγματα.
sonick Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 12:59 μμ (edited) Στέλιο,κατάλαβα τι εννοείς,αλλά ας πω ένα παράδειγμα που μπορεί και να είναι λάθος.Έστω οτι έχω ρεύμα έντασης 5Α να διαρρέει την φάση μου και λόγω βραχυκυκλώματος προς γη τελικά ο ΔΔΕ βλέπει ρεύμα φασικό 4.95Α στην είσοδο του.Τα 4.95Α επιστρέφουν στον ουδέτερο άρα εφόσον δεν υπάρχει διαφορά αυτού που βλέπει στην είσοδο του(φάση) με αυτό που βλέπει στην έξοδο του(ουδέτερο), γιατί να διακόψει το κύκλωμα,ενώ θα έπρεπε αφού η διαρροή είναι >30mA. Θυμίζω να αποφεύγουμε την παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος... miltos Edited January 27, 2012 at 08:09 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης
nvel Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 01:50 μμ αν εννοείς οτι υπάρχει διαρροή 50mA ανάντη του ΔΔΕ, προφανώς και δεν θα ενεργοποιηθεί αφού δεν θα την αναγνωρίσει ως σφάλμα στο τμήμα του κυκλώματος που επιτηρεί
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα