Γιατί να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση;

 

Όταν υπάρχει φορτίο σε συγκεκριμένο κύκλωμα της εγκατάστασης

 

 

Εξετάσεις ηλεκτροτεχνίας δίνω ; :roll:

πλάκα κάνω :) :) :P

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο ΔΔΕ δεν έχει σχέση και δεν ενεργοποιείτε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δλδ αν προλάβει να δει τη διάφορα ανάμεσα σε Ν + Ρ

Ο ΔΔΕ των 300mA θα ενεργοποιεί σε περίπτωση πχ χαλαρής σύνδεσης ουδετέρου σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης

 

Πράγματι για βραχυκύκλωμα μιλάω φάσης ουδετέρου.Στην περίπτωση φάσης-γης, πάλι για ΔΔΕ 300mA, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ΔΔΕ για να αποφύγω την περίπτωση πυρκαγιάς στην εγκατάσταση λόγω τόξου.Έτσι έχω διαβάσει,οτι αυτό είναι το όριο προστασίας απο πυρκαγιά,δεν πρόκειται να σε προστατέψει η ασφάλεια σε τέτοια περίπτωση. Επεκτείνω λοιπόν την ερώτηση και ρωτάω σε βραχυκύκλωμα φάσης-ουδετέρου πως λειτουργεί ο ΔΔΕ; To βλέπει σαν σφάλμα;

Edited by sonick
Δημοσιεύτηκε (edited)

Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία.

Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα.

Edited by Stelios67
Δημοσιεύτηκε

Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία.

Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα.

 

Eυχαριστώ για την απάντηση.Το βλέπει σαν φορτίο δλδ φαντάζομαι και δεν αντιλαμβάνεται το βραχυκύκλωμα.Οπότε ο ΔΔΕ πέφτει μόνο σε σφάλμα φάσης-γης και ουδετέρου-γης.

Δημοσιεύτηκε

Τοσα χρονια ειμασταν μισοι ηλεκτρολογοι εγκαταστατες και καναμε εγκαταστασεις απο συνηθεια. Υπογραφαμε σχέδια αρκει να λειτουργούσε το test του RCD και να "βλέπεται" η εγκατασταση.

Πριν λιγες μερες πηρα το οργανο για τους ελεγχους των ΕΗΕ που μας επεβαλε με το τροπο του η νεα νομοθεσια και ο Hd384 και ειδα φως!

Ποσα πολλα μπορει να σου πει για την ΕΗΕ αυτο ( εννοειτε οτι ξερεις να τα "μεταφραζεις") και σε ποσα προβληματα μπορεις να ανιχνευσεις την αιτία ή και να τα προλαβεις.

Κατι που επρεπε απο χρόνια να μπει στο βαλιτσακι του ηλεκτρολόγου, αλλά και εδω ημασταν και θα ειμαστε πίσω.

Απλα ενα σχολιο. 8-)

Δημοσιεύτηκε

Sonic.Σωστά το έγραψες. Σκέψου το ως εξής: Ο ΔΔΕ μετράει τι πέρνα από τη φάση και τι επιστρέφει από τον ουδέτερο. Αν δει διαφορά ενεργοποιείται και διακόπτει το κύκλωμα. Σαν να μετράει το νερό στα δύο άκρα ενός σωλήνα. Αν βγαίνει λιγότερο απ ότι μπαίνει, υπάρχει διαρροή. Απλά πράγματα.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Στέλιο,κατάλαβα τι εννοείς,αλλά ας πω ένα παράδειγμα που μπορεί και να είναι λάθος.Έστω οτι έχω ρεύμα έντασης 5Α να διαρρέει την φάση μου και λόγω βραχυκυκλώματος προς γη τελικά ο ΔΔΕ βλέπει ρεύμα φασικό 4.95Α στην είσοδο του.Τα 4.95Α επιστρέφουν στον ουδέτερο άρα εφόσον δεν υπάρχει διαφορά αυτού που βλέπει στην είσοδο του(φάση) με αυτό που βλέπει στην έξοδο του(ουδέτερο), γιατί να διακόψει το κύκλωμα,ενώ θα έπρεπε αφού η διαρροή είναι >30mA.

 

Θυμίζω να αποφεύγουμε την παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος...

miltos

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης
Δημοσιεύτηκε

αν εννοείς οτι υπάρχει διαρροή 50mA ανάντη του ΔΔΕ, προφανώς και δεν θα ενεργοποιηθεί αφού δεν θα την αναγνωρίσει ως σφάλμα στο τμήμα του κυκλώματος που επιτηρεί

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.