Stelios67 Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 08:38 μμ (edited) Sonic αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση. Έστω Π η παροχή του ρεύματος, Δ ο ΔΔΕ και Κ το σημείο που καταναλώνεται το ρεύμα. Σχηματικά: Π ====> Δ ====>Κ Αν η διαρροή ρεύματος (φάση προς γείωση) γίνει στη διαδρομή Δ --> Κ και είναι >= 30 mA, ο ΔΔΕ θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει το κύκλωμα. Αν γίνει στο κομμάτι Π --> Δ, ο ΔΔΕ δεν θα το αντιληφθεί γιατί δεν παρακολουθεί αυτό το τμήμα του κυκλώματος. Edited January 27, 2012 at 08:59 μμ by Stelios67
Alastis Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 03:22 μμ Μια παρατηρηση απο την ποηγουμενη σελιδα που αφορα το By-Pass. Εχει απαγορευτει πληρως η χρηση του και μαλιστα πρεπει να απομακρυνεται κιολας. Το αναφερει ο νομος απο το 2006 που μας υποχρεωνει να βαζουμε ΔΔΕ σε ολες τις εγκαταστασεις, στην τελευταια παραγραφο αν θυμαμαι καλα. Οσο για το θεμα του ΔΔΕ, συμφωνφ με τον Στελιο.
sonick Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2012 at 04:19 μμ Στέλιο στο Π-Δ κομμάτι εννοούσα,μου έλυσες την απορία. Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση!
ElectricianR Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 06:55 μμ Εχω μια εγκατασταση τριφασικη οποτε τριφασικο ρελε διαρροης ,στους ρευματοδοτες υπαρχουν συνδεμένα τηλεφωνα καφετιερα, ανεμιστηρας οθονη. Τωρα το προβλημα μολις παω να συνδεσω το ψυγειο ή φορητό air-condition (12000 btu) πέφτει το ρελέ. Τι μπορεί να συμβαίνει? Με τεχνητή διαρροή λειτουργεί νορμάλ δηλαδή κόβει το κύκλωμα. Επίσης το τριφασικό ρελέ παίζει ρόλο αν η είσοδος των φάσεων-ουδετέρου είναι πάνω η κάτω? Η μετρήσεις ειναι κανονικές φάση-ουδέτερος 241 V φάση-γείωση 241V γείωση-ουδέτερος 0 V επίσης η αντίσταση ουδετέρου-γείωσης κανονική. Ακούω προτάσεις για το τι μπορεί να συμβαίνει.
corsakias Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:43 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:43 πμ (edited) Μαλλον στην εκκινηση των μηχανηματων που συνδεεις δημιουργούνται ρεύματα διαρροης τα οποια ενεργοπποιουν το διακοπτη διαφυγης. Το αν τα ρευματα ειναι απλά εκκινησης ή είναι λογω προβλήματος αυτών, αυτο δεν μπορουμε να το δουμε απο δω. Ο διακοπτης ειναι καινουργιος? Καντου και μια δοκιμη με ενα μηχανημα ελεγχου να δεις αν πραγματι λειτουργει οπως πρέπει, το κουμπι μονο ενδεικτικα μπορει να σου πει σχετικα . Edited July 21, 2012 at 05:44 πμ by corsakias
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 10:38 πμ On 20/7/2012 at 6:55 ΜΜ, ElectricianR said: μολις παω να συνδεσω το ψυγειο ή φορητό air-condition (12000 btu) πέφτει το ρελέ. Τι μπορεί να συμβαίνει? χαλαρή σύνδεση ή προβληματικός Ν, θα στα πει το όργανο με μέτρηση βρόχου σφάλματος κ μέτρηση συνέχειας αγωγών Παράθεση Με τεχνητή διαρροή λειτουργεί νορμάλ δηλαδή κόβει το κύκλωμα Το ΙΔΝ που δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο είναι πολλαπλάσιο του κανονικού, απλά έτσι παίρνουμε μια χονδρική ένδειξη ότι λειτουργεί Παράθεση Επίσης το τριφασικό ρελέ παίζει ρόλο αν η είσοδος των φάσεων-ουδετέρου είναι πάνω η κάτω? όχι ιδιαίτερα, έχει να κάνει με το φορτίο περισσότερο, αλλά αυτό ίσχυε παλιότερα, σήμερα συνδέονται με όποιο τρόπο θες
ElectricianR Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 11:21 πμ Eχαριστω για της απόψεις σας θα το μετρησω να δω (ο διακόπτης είναι καινούριος) απλός με παραξενεύει γιατί να πέφτει μόνο σε αυτά τα φορτία αν είχε πρόβλημα ο Ν ή χαλαρές συνδέσεις δεν θα έπαιφτε και με την καφετιερα κ.τ.λ ?
Alastis Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 09:24 μμ Εχεις σκεφτει το γεγονος του να εχει διαρροη το A/C και το ψυγειο? Δοκιμασε τα και σε αλλες πριζες της εγκαταστασης. Στον ΔΔΕ απλα θα πρεπει να προσεχεις να μη βαζεις στην εισαγωγη πχ πανω τη φαση και κατω τον ουδετερο.
mpermpanths Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 01:27 μμ Καλησπέρα και απο εμένα, εχω ενα 3φασικο ρελε διαρροης το οποίο ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη δούελευε κανονικα εδώ και πόσα χρόνια ξαφνικά ενώ πήγε να βάλει ενα μηχάνημα στην πρίζα έπεσε το ρελέ..εβγαλε το μηχάνημα,πήγε να το σηκώσει και τίποτα.πήγα εγώ μου εξήγησε και απο τον υποπίνα που βρισκόταν αυτη η πρίζα την απομόνωσα και L-N-P παρόλα αυτα το ρελέ συνέχιζε να πέφτει κάποια ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ μετα που το σήκωνα...Επειτα κατέβασα όλα τα κυκλώματα και συνέχιζε το ίδιο..Σήκωνα έμενε λίγα δευτερόλεπτα και μετά έπεφτε..Το ίδιο και αφού αντεκατέστησα το ρελέ.. Μετά πάλι εβγαλα απο το ρελε τον ουδέτερο και παρολα αυτα ειχα 230 ανα φάση με την μπάρα ουδετέρον.. Φαντάζομαι οτι κλεινω με την γη κύκλωμα δηλ οτι καποια γη εχει κολησει με καποιον ουδέτρο και δεν φένεται και γίνετε αυτό..αλλα το κύκλωμα της πρίζας που το προκάλεσε αυτο το απομόνωσα και συνεχίζει τοπρόβλημα.. Τι να πώ...Καμιά βοήθεια
tasos01 Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2012 at 07:16 μμ Βάλε ξανά το νέο ρελέ πρόσεχε να είναι σωστή η σύνδεση. Αν έχεις ξανά τα ίδια μέτρα αντίσταση μόνωσης ή αν έχεις αμπερόμετρο που να μετρά mA μπορείς να δεις που έχεις διαρροή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα