Stelios67 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2012 (edited) Sonic αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση. Έστω Π η παροχή του ρεύματος, Δ ο ΔΔΕ και Κ το σημείο που καταναλώνεται το ρεύμα. Σχηματικά: Π ====> Δ ====>Κ Αν η διαρροή ρεύματος (φάση προς γείωση) γίνει στη διαδρομή Δ --> Κ και είναι >= 30 mA, ο ΔΔΕ θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει το κύκλωμα. Αν γίνει στο κομμάτι Π --> Δ, ο ΔΔΕ δεν θα το αντιληφθεί γιατί δεν παρακολουθεί αυτό το τμήμα του κυκλώματος. Edited Ιανουάριος 27 , 2012 by Stelios67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alastis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Μια παρατηρηση απο την ποηγουμενη σελιδα που αφορα το By-Pass. Εχει απαγορευτει πληρως η χρηση του και μαλιστα πρεπει να απομακρυνεται κιολας. Το αναφερει ο νομος απο το 2006 που μας υποχρεωνει να βαζουμε ΔΔΕ σε ολες τις εγκαταστασεις, στην τελευταια παραγραφο αν θυμαμαι καλα. Οσο για το θεμα του ΔΔΕ, συμφωνφ με τον Στελιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2012 Στέλιο στο Π-Δ κομμάτι εννοούσα,μου έλυσες την απορία. Ευχαριστώ και πάλι για την απάντηση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ElectricianR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 20 , 2012 Εχω μια εγκατασταση τριφασικη οποτε τριφασικο ρελε διαρροης ,στους ρευματοδοτες υπαρχουν συνδεμένα τηλεφωνα καφετιερα, ανεμιστηρας οθονη. Τωρα το προβλημα μολις παω να συνδεσω το ψυγειο ή φορητό air-condition (12000 btu) πέφτει το ρελέ. Τι μπορεί να συμβαίνει? Με τεχνητή διαρροή λειτουργεί νορμάλ δηλαδή κόβει το κύκλωμα. Επίσης το τριφασικό ρελέ παίζει ρόλο αν η είσοδος των φάσεων-ουδετέρου είναι πάνω η κάτω? Η μετρήσεις ειναι κανονικές φάση-ουδέτερος 241 V φάση-γείωση 241V γείωση-ουδέτερος 0 V επίσης η αντίσταση ουδετέρου-γείωσης κανονική. Ακούω προτάσεις για το τι μπορεί να συμβαίνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
corsakias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 (edited) Μαλλον στην εκκινηση των μηχανηματων που συνδεεις δημιουργούνται ρεύματα διαρροης τα οποια ενεργοπποιουν το διακοπτη διαφυγης. Το αν τα ρευματα ειναι απλά εκκινησης ή είναι λογω προβλήματος αυτών, αυτο δεν μπορουμε να το δουμε απο δω. Ο διακοπτης ειναι καινουργιος? Καντου και μια δοκιμη με ενα μηχανημα ελεγχου να δεις αν πραγματι λειτουργει οπως πρέπει, το κουμπι μονο ενδεικτικα μπορει να σου πει σχετικα . Edited Ιούλιος 21 , 2012 by corsakias Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 μολις παω να συνδεσω το ψυγειο ή φορητό air-condition (12000 btu) πέφτει το ρελέ. Τι μπορεί να συμβαίνει? χαλαρή σύνδεση ή προβληματικός Ν, θα στα πει το όργανο με μέτρηση βρόχου σφάλματος κ μέτρηση συνέχειας αγωγών Με τεχνητή διαρροή λειτουργεί νορμάλ δηλαδή κόβει το κύκλωμα Το ΙΔΝ που δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο είναι πολλαπλάσιο του κανονικού, απλά έτσι παίρνουμε μια χονδρική ένδειξη ότι λειτουργεί Επίσης το τριφασικό ρελέ παίζει ρόλο αν η είσοδος των φάσεων-ουδετέρου είναι πάνω η κάτω? όχι ιδιαίτερα, έχει να κάνει με το φορτίο περισσότερο, αλλά αυτό ίσχυε παλιότερα, σήμερα συνδέονται με όποιο τρόπο θες Link to comment Share on other sites More sharing options...
ElectricianR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2012 Eχαριστω για της απόψεις σας θα το μετρησω να δω (ο διακόπτης είναι καινούριος) απλός με παραξενεύει γιατί να πέφτει μόνο σε αυτά τα φορτία αν είχε πρόβλημα ο Ν ή χαλαρές συνδέσεις δεν θα έπαιφτε και με την καφετιερα κ.τ.λ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alastis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Εχεις σκεφτει το γεγονος του να εχει διαρροη το A/C και το ψυγειο? Δοκιμασε τα και σε αλλες πριζες της εγκαταστασης. Στον ΔΔΕ απλα θα πρεπει να προσεχεις να μη βαζεις στην εισαγωγη πχ πανω τη φαση και κατω τον ουδετερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mpermpanths Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Καλησπέρα και απο εμένα, εχω ενα 3φασικο ρελε διαρροης το οποίο ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη δούελευε κανονικα εδώ και πόσα χρόνια ξαφνικά ενώ πήγε να βάλει ενα μηχάνημα στην πρίζα έπεσε το ρελέ..εβγαλε το μηχάνημα,πήγε να το σηκώσει και τίποτα.πήγα εγώ μου εξήγησε και απο τον υποπίνα που βρισκόταν αυτη η πρίζα την απομόνωσα και L-N-P παρόλα αυτα το ρελέ συνέχιζε να πέφτει κάποια ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ μετα που το σήκωνα...Επειτα κατέβασα όλα τα κυκλώματα και συνέχιζε το ίδιο..Σήκωνα έμενε λίγα δευτερόλεπτα και μετά έπεφτε..Το ίδιο και αφού αντεκατέστησα το ρελέ.. Μετά πάλι εβγαλα απο το ρελε τον ουδέτερο και παρολα αυτα ειχα 230 ανα φάση με την μπάρα ουδετέρον.. Φαντάζομαι οτι κλεινω με την γη κύκλωμα δηλ οτι καποια γη εχει κολησει με καποιον ουδέτρο και δεν φένεται και γίνετε αυτό..αλλα το κύκλωμα της πρίζας που το προκάλεσε αυτο το απομόνωσα και συνεχίζει τοπρόβλημα.. Τι να πώ...Καμιά βοήθεια Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasos01 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2012 Βάλε ξανά το νέο ρελέ πρόσεχε να είναι σωστή η σύνδεση. Αν έχεις ξανά τα ίδια μέτρα αντίσταση μόνωσης ή αν έχεις αμπερόμετρο που να μετρά mA μπορείς να δεις που έχεις διαρροή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα