errico2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 01:46 μμ Θα ηθελα να ακουσα καποιες αποψεις σχετικα με το πως γινεται μια ηλεκτρικη εγκατασταση πληρως επισκεψιμη σε γυψοσανιδα.δηλαδη πως μπαινουν τα κουτιια διακλαδωσης,τι σωληνες και τι καλωδια χρησιμοποιουμε και γενικα πως επιτυγχανουμε πληρη επισκεψιμοτητα της εγκαταστασησ μας. ευχαριστω.
xaxa Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 05:09 μμ Τι ακριβώς εννοείς "πλήρως επισκέψιμη"? Γενικά τα spiral που χρησιμοποιούμε στην γυψοσανίδα είναι πιο σκληρά (σε σχέση με αυτά της εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται στον τοίχο), τα κουτιά διακοπτικού υλικού μοιάζουν πολύ με αυτά της συμβατικής εγκατάστασης, απλά έχουν δυνατότητα να μπουν στην γυψοσανίδα κτλ
errico2 Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:24 μμ ευαχιστω για το ενδιαφερον καταρχην. οταν λεω επισκεψιμη εννοω να μπορουν να αντικατασταθουν οι αγωγοι στο μελλον αν υπαρχει οποιοδηποτε προβλημα. επισης να πω οτι τα προτυπα εφαρμογων των σπιραλ "ελαφριου"τυπου δηλωνουν οτι ειναι βελτιστη λυση για χωνευτες εγκαταστασεις γυψοσανιδασ.τωρα οσοι χρεισιμοποιουν μετριου τυπου ή βαρεως δεν δυσκολευονται στισ τυχον διακλαδωσεις και στα καβαληκεματα σωληνωσεων;
prasinos Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 07:34 μμ (edited) Ολες οι σωληνωσεις (βαρεως τυπου π.χ univolt gx turbo) θα τοποθετηθουν στον σκελετο με τις αναλογες αναμονες σε σημεια χρησης για πριζοδιακοπτες,τηλεφωνα,τv,κ.ο.κ ,αναμονες επισης για κουτια διακλαδωσης,πινακων,πριν τοποθετηθουν οι τελευταιες πλακες γυψοσανιδας,οσο για τα κουτια ειναι ειδικα γυψοσανιδας ,οπως και πινακες επισης ειδικα για γυψοσανιδες(πχ HAGER),οσο για καλωδια οχι τιποτα ιδιαιτερο ,τα ιδια με αυτα των εντοιχισμενων εγκαταστασεων. ----Συγχώνεψη----- Και κατι που ξεχασα,κουτια διακοπτων ,διακλαδωσης ,πινακες,θα τοποθετουντα εφ'οσον μπουν και οι τελευταιες πλακες γυψοσανιδας. Edited November 23, 2011 at 10:03 μμ by miltos
errico2 Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2011 at 09:37 πμ Δηλαδη οι αναμονες θα πεεριμενουν μεσα στη γυψοσανιδα και μολις κλειστουν ολα τοτε τοποθετουνται κουτια διακλαδωσης και διακοπτων αν καταλαβα καλα.Τα σπιραλ βαρεως τυπου σαν αναμονεσ δεν ειναι ομως δυσχρηστα;μηπως ειναι προτιμοτερη η χρηση cibi που ειναι και μεσαιου τυπου και ειναι πιο ευκαμπτο τελικα;
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2011 at 04:46 πμ Γειά σας μετά απο κάμποσο καιρό απουσίας 2 πραγματάκια 1. Η επισκεψιμότητα μιας εγκατάστασης σε κατασκευή απο γυψοσανίδες γίνεται μόνο με την ύπαρξη-δημιουργία "θυρίδων επίσκεψης". Οπως και στις ψευδοροφές. Ειδάλλως θα πρέπει να σπάς τη γυψοσανίδα για να περάσεις νέα καλώδια ή να τροποποιήσεις τα παλαιά. Οπότε φροντίζεις, αν φτιάξεις θυρίδα επίσκεψης να περνάν απο κει κοντά οι καλωδιώσεις σου. Δεν συνιθίζετε πάντως παρά μόνο σε κτίρια γραφείων. 2. Η εγκατάσταση ηλέκτρολογικών πίσω από γυψοσανίδες απαιτεί τη χρήση σωλήνων σπιραλ ή άλλων όπως ορθά αναφέρθηκε παραπάνω. Εντούτοις είναι σύνηθες να χρησιμοποιούνται καλώδια ΝΥΜ χωρίς σωλήνες κλπ. Για την εκρίβεια αυτή είναι η συνηθέστερη πρακτική. Ομοίως για τη δομημένη καλωδίωση (UTP κλπ).
prasinos Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2011 at 07:02 μμ Δηλαδη οι αναμονες θα πεεριμενουν μεσα στη γυψοσανιδα και μολις κλειστουν ολα τοτε τοποθετουνται κουτια διακλαδωσης και διακοπτων αν καταλαβα καλα.Τα σπιραλ βαρεως τυπου σαν αναμονεσ δεν ειναι ομως δυσχρηστα;μηπως ειναι προτιμοτερη η χρηση cibi που ειναι και μεσαιου τυπου και ειναι πιο ευκαμπτο τελικα; Ακριβως ετσι,οσο για σωληνα cibi μαλλον οχι κατα την γνωμη μου γιατι υπαρχει προβλημα στην συρματωση λογω της μαλακοτητας,εκτος και εαν περαστουν απ'ευθειας με ΝΥΜ,οσο για τα κουτια χρησιμοποιησε μεγαλων διαστασεων βγαινουν τουλαχιστον μεχρι και 10χ20 τετραγωνα ή στρογγυλα 10χ10,ή μοιρασε τις αναμονες σε περισσοτερα κουτια.
bavelec Δημοσιεύτηκε December 5, 2011 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2011 at 07:12 μμ Μπορείς να χρησιμοποιήσεις προκαλωδιωμένη σωλήνα η οποία υπάρχει με όλες τις διατομές αγωγών και καλωδίων -είναι μεσαίου τύπου 750Ν και σε γλυτώνει από πολύ χρόνο στο πέρασμα καλωδίων .Οι αγωγοί μέσα στη σωλήνα είναι περασμένοι ίσια και η σωλήνα έχει ειδική λειαντική ουσία εσωτερικά . Τοποθετείς επίσης κουτιά γυψοσανίδας σας κουτιά διακόπτου και αν θές για πλήρως ¨ελεγχόμενη εγκατάσταση ¨ βάζεις και κουτιά γυψοσανίδας σαν κουτιά διακλάδωσης .Ετσι απλά...
Giskaki Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 11:23 πμ Καλησπέρα.θελω να τοποθετήσω την τηλεόραση μου πάνω απο το ενεργειακό τζάκι σε γυψοσανιδα.ειναι εύκολη η εγκατάσταση των καλωδίων?πρεπει να προσέξω κατι για να μην εχω κάποιο θέμα?ευχαριστω!
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2018 at 11:42 πμ Αν η γυψοσανίδα είναι διπλή με διάκενο ανάμεσα (για να χωράει το κουτί της πρίζας) και μόνωση μέσα από την εσωτερική γυψοσανίδα (μάλλον απίθανο) δεν θα έχετε πρόβλημα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα