γραφω εδω που ειναι το thread για το YTONG το ALFABLOK και γενικα το PORENBETON

 

σε 2 εξοχικα 100αρια ισογεια 6 μηνων

μπηκε τοιχοποια εξω- και εσωτερικη ΥΤΟΝG

 

ολα μεχρι τώρα πάνε καλά !

 

Απλά πιστεύω πως πρέπει όλα να γίνουν με βάση το manual αλλιώς θα βγουν προβλήματα και πολύ γρήγορα !

 

Οπότε ο μηχανικός πρέπει να είναι γνώστης (τους πήρα πολλές φορές τηλ) !

Το συνεργείο να είναι καλό !

Και ο ιδιοκτήτης να ξέρει τι βάζει!

 

επιπλέον εμένα μου αρέσει γιατί είναι γρήγορο

  • Απαντήσεις 140
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Τι διαστασεις εχει η εξωτερικη τοιχοποιια, και ποσο το ιτονγκ?Μαλλον δε θα μπηκε αναμεσα τους μονωση ε?

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

πάνω σε αυτό που ρωτά ο manollis gon, ποιές θα ήταν οι ιδανικέ διαστάσεις τόσο για την τοιχοποία από τούβλο και την επένδυση ytong ως θερμοπρόσοψη? μπορώ να αφτάσω πάχος τοίχου περί τα 50-60εκ κσι να 'λειτουργεί' σωστά?

 

είναι καλύτερο το ytong από μέσα και η οπτοπλινθοδομή απ' έξω? ή το ανάποδο? που πατά η λιθοδομή σε περίπτωση ορόφου? σε μεταλική βάση?

γραφω εδω που ειναι το thread για το YTONG το ALFABLOK και γενικα το PORENBETON

 

σε 2 εξοχικα 100αρια ισογεια 6 μηνων

μπηκε τοιχοποια εξω- και εσωτερικη ΥΤΟΝG

 

ολα μεχρι τώρα πάνε καλά !

 

Απλά πιστεύω πως πρέπει όλα να γίνουν με βάση το manual αλλιώς θα βγουν προβλήματα και πολύ γρήγορα !

 

Οπότε ο μηχανικός πρέπει να είναι γνώστης (τους πήρα πολλές φορές τηλ) !

Το συνεργείο να είναι καλό !

Και ο ιδιοκτήτης να ξέρει τι βάζει!

 

επιπλέον εμένα μου αρέσει γιατί είναι γρήγορο

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σας.

Θέλω να ρωτήσω εάν πάνω σε φέρουσα τοιχοποία από Ytong ή Alfablok μπορεί να πατήσει ξύλινη στέγη.

Συγκεκριμένα, η επιφάνεια της στέγης είναι 5,80x2,15 και το ύψος της στο υψηλότερο σημείο είναι 3,50μ. και στο χαμηλότερο 3,00μ.

Αντιστοίχως μπορεί να πατήσει πλάκα από μπετό?

Πόσο θα πρέπει να είναι το πάχος τις φέρουσας τοιχοποίας (δλδ τι διαστάσεις Ytong ή Alfablok πρέπει να χρησιμοποιήσω) για τις παραπάνω περιπτώσεις?

Ευχαριστώ

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Εμπειρικά σου λέω βάλε 20ytong χωρίς να ξέρω περιοχές, σεισμικότητες, άλλες παραμέτρους που ξέρεις εσύ.

 

Δοκό δεν θες ? Σενάζ στέψης ? Τι έχει γύρω ? Μέσα ?

 

Γιατί δεν το λύνεις έστω πρόχειρα και μετά δες τις αντοχές που δίνει ο κάθε κατασκευαστής να μην ακούς τον καθέναν εμπειρικά τι λέει γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος είτε ανεπαρκούς διατομής είτε υπερβολικής πατάτας ?

Δημοσιεύτηκε

To σύστημα της φέρουσας τοιχοποιιάς χρησιμοποιείται για κατοικίες εως 2 ορόφους ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ οτι θα χρησιμοποιηθούν blocks πυκνότητας PP4 (οχι PP2)και πάχους 25 cm KAT' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ!Μόνο έτσι θα πάρεις το επιθυμητό fd WC =853KPA και fd Wt =247 kPA για να αναλάβει (συμπεριφερθεί καλύτερα από το τούβλο) τις κατακόρυφες και οριζόντιες σεισμικές δράσεις.Για την οροφή έχεις έτοιμα πανελ οπλισμένα με χαμηλό φορτίο και θερμομόνωση.Πάντως όπως και να έχει θα παίξουν ρόλο και τα αρχιτεκτονικά αλλά θα πρέπει να πας και εργοτάξιο αρκετές φορές για την επίβλεψη λόγω της ιδιομορφίας του.Επιπλέον σκέψου και τι θα βάλεις από μέσα κρεμαστό αφού θα χρειαστεί να "πλέξεις" από την αρχή.

  • Upvote 2
  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά καλημέρα και χρόνια πολλά.

 

Έχω ενα ισόγειο σπίτι στο χωριό (χωρίς υπόγειο) όπου το ένα δωμάτιο έγινε με ytong εδώ και 5 χρόνια. Μαλον όχι σωστά.

Ο ένας τοίχος (με μόνιμη σκιά) απο την μέσα πλευρά βαζει υγρασία σε 50cm από το πάτωμα. Υπάρχει κάποιο υλικό δοκιμασμένο να χρησιμοποιήσω για υγρομόνωση από έξω ή θα πρέπει όλη η εξωτερική πλευρά να την ξαναφτιάξω από την αρχή;

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Δημοσιεύτηκε

Τα 50 cm είναι ένας μαγικός αριθμός για την υγρασία,Dklap.Άσε που μάλλον την έκανε την πατάτα του ο εργολάβος σου και δεν τοποθετήθηκε ασφαλτική μεμβράνη στην αρχική ενισχυμένη λάσπη κτισίματος(2 cm το πολύ) για το αλφάδιασμα.Κάλεσε κάποιον έμπειρο μηχανικό που γνωρίζει τα μυστικά του υλικού σου και την στεγανοποίηση να δείτε μαζί τι θα κάνετε επιτόπου.

Και μιας και μιλάμε για πατάτες και χωριό πάλι δεν έκανα Πάσχα γμτ ,αλλά δεν σου έρχομαι όπως και να έχει.

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν και εχουν περασει χρονια, ισως καποιοι εχουν βρει τις απαντησεις τους, το δευτερο υλικο εχει κα αυτο το site του απο το 2010. www.alfablok.gr

Αν δεν κανω λαθος παραγεται πλεον υπο την ιδιοκτησια της lafarge.. Η παραγωγη γινεται στην Τουρκια.

Edited by pk10gr
Δημοσιεύτηκε

Θα ήθελα να ρωτήσω αν ανοίξω ένα κομμάτι από τοίχο alfa block για να περάσω υδρορροή, σε μια ανακαίνιση που κάνω, με τι υλικό μπορώ να κλείσω μετά την τρύπα αυτή; Πρέπει να χρησιμοποιήσω alfa block και κόλλα ή μπορώ με μπετόν και στη συναρμογή πολυουρεθάνη? Ευχαριστώ!

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.