ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2008 όταν λες κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση τι εννοείς; Σε τι μέγεθος και πόσο πυκνές και μετά τι; τις κλείνεις τις αφήνεις; Τρύπες που διαπερνούν το σώμα της κοιτόστρωσης. Διάμετρος 120mm σε κάνναβο 5x5m είναι καλά νομίζω. οι τρύπες στην κοιτόστρωση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως μελλοντική στεγάνωση ή πρόβλημα στην φάση της κατασκεύης.Ένα απλό δίκτυο απορροής των υδάτων είναι απλή και ιδανική λύση Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη φάση της κατασκευής και ούτε είχαμε δυσκολία στο να τις κλείσουμε. Πρόβλημα θα είχαμε εάν είχε βρέξει και δεν τις είχαμε. Ναι και το δίκτυο απορροής είναι καλή λύση εάν έχεις χώρο και μπορείς να δουλεύεις την αντλία συνέχεια μέχρι να πάψει να είναι πρόβλημα η άνωση. flouris Δηλαδή κάνατε τις τρύπες για την περίπτωση που λόγω βροχής ανέβαινε ο υδροφόρος? Αν ανέβαινε κατά την φάση της κατασκεύης πάλι αντλίες δεν θα χρειαζόσασταν. Και πως τις κλείσατε? Φαντάζομαι ότι η διέπιφάνεια θα ήταν λεία από τους σωλήνες. Μήπως η περίπτωση σας ήταν ειδική περίπτωση?
flouris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Είχαμε αντλίες να δουλεύουν 24/7 μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η κατασκευή του υπογείου, αλλά επειδή σε περίπτωση βροχής οι αντλίες δεν θα προλάβαιναν να αντλήσουν όλο το νερό κάναμε τις τρύπες για εκτόνωση της πίεσης. Για το κλείσιμο τοποθετείς κάτι ειδικές τάπες και σκυροδετείς από πάνω. Όχι αυτό δεν ήταν ειδική περίπτωση. Ειδική περίπτωση ήταν όμως για να θεμελιώσουμε κτίριο 35x35m σε έδαφος με νερά να κατασκευάσουμε διαφραγματικά τοιχώματα σε βάθος >20m για να γλυτώσουμε από την άνωση.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Είχαμε αντλίες να δουλεύουν 24/7 μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η κατασκευή του υπογείου, αλλά επειδή σε περίπτωση βροχής οι αντλίες δεν θα προλάβαιναν να αντλήσουν όλο το νερό κάναμε τις τρύπες για εκτόνωση της πίεσης.Για το κλείσιμο τοποθετείς κάτι ειδικές τάπες και σκυροδετείς από πάνω. Όχι αυτό δεν ήταν ειδική περίπτωση. . Δηλαδή?
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται και έλεγχος άνωσης όχι ολόκληρης της κατασκευής αλλά της συγκεκριμένης κατασκευαστικής φάσης. πχ θα πρέπει να δεις αν με τη σκυροδέτηση των τοιχίων τι κτίριό σου θα πλέει!!! Μου έχει συμβεί να κάνω έλεγχο σε υπόγεια δεξαμενή και στο χειρότερο σενάριο (βλάβη στις αντλίες - εισροή νερών) το κτίριο επέπλεε!
flouris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2008 Σωστά. Το έχω αναφέρει σε προηγούμενη δημοσίευση.
banskoboy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Καλημέρα συνάδελφοι και μη. Πολυ ενδιαφερον θέμα. Άρα λοιπόν άν έχεις ένα κτίριο 10,00*15,00 με τοιχεία υπογείου 3,00μ και κοιτόστρωση 0,50μ. θα υπολόγιζες: 1)Άνωση=10*15*3,50*1000,00=525000 κιλά 2)Βάρος κατα τη φάση που έχουν πέσει τα τοιχεία υπογείου Β=10*15*0,50*2500+2*10*0,25*3,00*2500+2*15*3,00*0,25*2500= =187500+37500+56250=281250 κιλά Άρα το κτίριο αν βυθιστεί ολόκληρο χωρίς να μπει νερό μέσα του θα γίνει ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ (?)
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Αυτό ακριβώς θα συμβεί φίλε banskoboy. Το πρόβλημα έιναι πως όταν τραβηχτούν τα νερά το κτίριο θα μετακινηθεί ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην "κάτσει" κάθετα στο έδαφος αλλά να "πάρει" κλίση!! Σε τέτοιες περιπτώσεις...κλάφτα Χαράλαμπε
flouris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Γι' αυτό και πολλές φορές στηρίζεις την κοιτόστρωση επάνω σε πασσάλους και διαφραγματικούς τοίχους.
amair Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2008 Λοιπόν παιδιά τώρα αγχώθηκα, γιατί έχω μια επικείμενη κατασκευή με κακό έδαφος κατηγορία Γ , ΥΟ -1,50 και θα έκανα μια γενική κοιτόστρωση 0,5μ πάχους με προηγούμενη εξυγείανση του εδάφους με θραυστό 3Α και γεώπλεγμα ανα στρώσεις των 10εκ σε βάθος 1μ τουλάχιστον και σκεφτόμουνα και τη λύση των οπών στην κοιτόστρωση. Πως σας φαίνεται;
ppetros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2008 Αν κάνεις γενική κοιτόστρωση μην ξεχάσεις να λάβεις υπόψη σου την άνωση στη φάση της κατασκευής όταν δεν θα έχεις φορτία και πρόσεξε να έχεις και εφεδρικές αντλίες αλλιώς το νερό θα στην πετάξει στον αέρα. Συνέβη το 1990 σε οικοδομή επί της Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Το σημαντικότερο από όλα είναι το παραπάνω που αναφέρει ο χάρης. Σε περιπτώσεις με πολύ νερό ο κανόνας δεν είναι κοιτόστρωση αλλά πεδιλοδοκοί. Αυτό φυσικά στο προσδιορίζει και η γεωτεχνική μελέτη η οποία πάντα προτείνει τρόπο θεμελίωσης. Ακόμα και σε πολυόροφα κτίρια προτιμάμε τους πεδιλοδοκούς ακόμα και αν στο τέλος μας βγάλουν σχεδόν κοιτόστρωση. Αν πάμε όμως σε κοιτόστρωση πρέπει να αφήνουμε κατακόρυφες τρύπες στην κοιτόστρωση ώστε να μπορεί να εκτονώνεται η πίεση του νερού (όπως είπε και ο flouris). Γενικά θα χρειαστεί και μια καλή εξιγύανση εδάφους πάχους από 40 εκ. και πάνω με μια κλιμάκωση από χονδρή σε λεπτότερη κροκκάλα. Η χρήση τουλάχιστον 2 αντιδιαμετρικά τοποθετημένων αυτόματων αντλιών ειδικά τώρα που μιλάμε για θαλασσινό νερό θεωρώ είναι και αυτή επιβεβλημένη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα