ilias Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 08:50 μμ [glow=red:39acb591fb]edit[/glow:39acb591fb] Για τρεις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις των 15 m η κάθε μία, δηλαδή σύνολο 45 m, κόστισε 4500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (οπότε μπορεί να υπολογιστεί το κόστος ανά m βάθους γεώτρησης, ανάλογα με το τι ζητάει ο καθένας). Χρόνος παράδοσης περίπου 20 μέρες. Βέβαια το έργο ήταν μεγάλο,το βάθος εκσκαφής επίσης μεγάλο, αλλά ίσως περιττά τα 15 μ. Η γεωτεχνική θα προσδιόριζε: α. Φέρουσα ικανότητα β. Επιτρεπόμενη τάση γ. Στάθμη υδροφόρου ορίζοντα δ. Δείκτη εδάφους ε. Αναμενόμενες καθιζήσεις στ. Διαφορικές καθιζήσεις ζ. Εκτίμηση ρευστοποίησης
pd Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 08:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 08:50 μμ Γενική κοιτόστρωση πάνω σε κροκάλα 50-70 εκ. και περιμετρικό σύστημα αποστράγγισης. Όσο για την ακαμψία των πεδιλοδοκών μπορεί να την πετύχεις με περιμετρικά τοιχία για την υπερύψωσης. Προσοχή στο καλούπωμα όχι «τρυπόξυλα». Τέλος για κερασάκι βάλε σταγανοποιητή μάζας μέσα στο μπετόν.
george2 Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2008 at 09:26 μμ Γενική κοιτόστρωση πάνω σε κροκάλα 50-70 εκ. και περιμετρικό σύστημα αποστράγγισης. Όσο για την ακαμψία των πεδιλοδοκών μπορεί να την πετύχεις με περιμετρικά τοιχία για την υπερύψωσης. Προσοχή στο καλούπωμα όχι «τρυπόξυλα». Τέλος για κερασάκι βάλε σταγανοποιητή μάζας μέσα στο μπετόν. πως υπολογιζεις το παχος της στρωσης με κροκαλα? προκυπτει απο την γεωτεχνικη μελετη η εμπειρικα? μηπως υπαρχει καποιο νομογραφημα που να εξαρτα το παχος της στρωσης εξυγιανσης με τις μεγιστες επιτρεπομενες τασεις?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 06:56 πμ Αν κάνεις γενική κοιτόστρωση μην ξεχάσεις να λάβεις υπόψη σου την άνωση στη φάση της κατασκευής όταν δεν θα έχεις φορτία και πρόσεξε να έχεις και εφεδρικές αντλίες αλλιώς το νερό θα στην πετάξει στον αέρα. Συνέβη το 1990 σε οικοδομή επί της Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Στη Χαλάστρα πάντως που το έδαφος έχει παρόμοια προβλήματα όλες οι οικοδομές, μέχρι και τρεις ορόφους με την πρόβλεψη, θεμελιώνονται σε πεδιλοδοκούς με ταυτόχρονη εξυγίανση του εδάφους με κροκάλα (σεπ=110~120kN/m²). Στο Καλοχώρι που το έδαφος είναι ακόμα χειρότερο (σεπ=90kN/m²) αλλά για πενταώροφες οικοδομές μαζί με την pilotis η θεμελίωση ήταν πάντα γενική κοιτόστρωση, οι καθιζήσεις μεγάλες και οι βλάβες σε όμορα παλαιά διώροφα κτήρια επίσης σημαντικές. Θα έλεγα αν δεν κάνεις εδαφοτεχνική μελέτη για να είσαι σίγουρος, να δεις τι έχουν κάνει οι γείτονες όπως είπε ο axoul. Πεδιλοδοκοί μπορεί να επαρκούν ειδικά όταν υπάρχει περιμετρικό τοίχωμα ύψους ~2μ.
chronism Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:31 πμ Χάρη συμφωνούμε !!!! (είχα αρχίσει να αισθάνομαι άσχημα με τόσο διαφορετικές απόψεις )
panos Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:43 πμ Φίλε tsimpeli για μια ακριβώς ίδια περίπτωση με τη δικιά σου (κατα τα φαινόμενα πάντα..) επιλέχθηκε εκσκαφή βάθους μόλις 1 μέτρου , η εκσκαφή είχε ήδη λίγο νερό θαλασσινό, το μπαζώσαμε με χοντρές κροκκάλες (φαντάσου το μέγεθος μιας μπάλας και η τελευταία στρώση με πιο μικρή κροκάλα). Εξυγίανση του εδάφους δηλαδή. Εννοείται πως ο φορτωτής περνά πολλές φορές πάνω απο το σκάμμα για καλύτερη συμπύκνωση. Είναι απίστευτο πώς η υγρή άμμος καταπίνει τις πέτρες γιαυτό και μια εκτίμηση του όγκου είναι παρακινδυνευμένη. Τέλος θεμελίωση με γενική κοιτόστρωση πάχους 60cm.
PetroS_ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 09:45 πμ την εφαρμογή στεγανολεκάνης με πηγάδι που στη συνέχεια κλείνει δεν την σκέφτεται κανένας?...και κάτω από αυτή κροκάλα βάθους 70εκ. εγώ πέραν όλων θα φοβόμουν να θεμελιώσω σε απ΄ευθείας επαφή με θαλασσινό νερό (αν πρόκειται για θαλασσινό νερό), ανεξαρτήτως επικάλυψης οπλισμών και χρήσης χημικών προσθέτων στο Σκυρόδεμα
chronism Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2008 at 10:30 πμ Χάρη συμφωνούμε !!!! (είχα αρχίσει να αισθάνομαι άσχημα με τόσο διαφορετικές απόψεις )
iovo Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 07:46 πμ Ναι έτσι όπως ξαναδιάβασα την δημοσίευσή μου φαίνεται σαν λίγο κινδυνολογία. Αλλά θα επιμείνω στο θέμα της Γεωτεχνικής μελέτης, γιατί η ύπαρξη άμμου στο υπόστρωμα θα είναι καθοριστικής σημασίας για την θεμελίωσή σου. Εντάξει πάσσαλοι δεν θα χρειαστούν γιατί η κατασκευή είναι μικρή. Αλλά ρευστοποίηση μπορεί να συμβεί και σε πολύ μικρή κλίμακα σε Υ.Ο που βρίσκονται ψηλά και να εξαναγκάσει τον φορέα σου σε μεγάλες τιμές διαφορικών καθιζήσεων. @PetroS : Φίλε μπορείς να μας δώσεις λίγες περισσότερες πληροφορίες. Δεν το έχω ξανακούσει
erling Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2008 at 08:19 πμ Επειδή δεν μου έτυχε ποτέ, όταν λέτε να ληφθεί υπόψη η άνωση τι εννοείται? Πως θα μπει αυτή στο μοντέλο. Και κάτι άλλο, στο παράρτημα Ζ μιλάει για υπερπίεση πόρων και λέει πως σε χαλαρούς αμμοϊλυώδεις εδαφικούς σχηματισμούς μπορεί να ληφθεί υπόχη υπολογιστικά με την μείωση της γωνίας τριβής φ' Μήπως με την υπερπίεση πόρων εννοεί την άνωση?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα