Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αυτό που δεν βλέπω στην τομή

είναι σενάζι και πρέκι.

Λογικά το σενάζι θα δένει ολόκληρη την τοιχοποιία (και όχι ανά κέλυφος)

Χρειάζονται και οι περίδεσμοι μόνωση.

 

Με το γράμμα του νόμου θα πρέπει να αναθεωρήσεις την μελέτη ενεργειακής απόδοσης

αν είναι να κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που έχεις αρχικά μελετήσει.

 

Βέβαια

μπορείς να πετύχεις εξωτερικά το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα αλλά με τοιχοποιία 25 εκ.

κατασκευάζοντας όμως ένα τελάρο από μπετόν

το οποίο θα προβάλει - εισέρχεται στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας

όπου πάνω εκεί θα πατήσει το κούφωμά σου.

Δημοσιεύτηκε (edited)

1) υπάρχει θερμομόνωση και στο πάνω δοκάρι κατά τον ίδιο τρόπο με το κάτω. ίσως να μην φαίνεται.

2) και 6) το πάχος του τοιχώματος που πρέπει να προκύψει είναι συγκεκριμένο για τους αρχιτεκτονικούς λόγους που προανέφερα. ήδη έχουν σκυροδετηθεί και οι κολώνες με το αντίστοιχο πάχος για να μην υπάρχουν κι έκεί δόντια

4) η προεξοχή που κατασκευάζεται είναι 2 εκ. = η διαφορά των μονώσεων 5 και 3 για να πατήσει καλύτςρα το τοίχωμα.

3) και 5) ναι οι θερμοφέφυρες με απασχολούν (αν και δεν είμαι ειδικός) και προσπαθώ να τις επιλύσω. στη φάση αυτή προέχει η απόφαση για το μικρό δοντάκι στον ξυλότυπο, που με απασχόλησε. στο κατωκάσι λογικά θα πρέπει να γυρίσει και η θερμομόνωση όπως και στο πρέκι.

....

Edited by anavatis
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό που δεν βλέπω στην τομή

είναι σενάζι και πρέκι.

Λογικά το σενάζι θα δένει ολόκληρη την τοιχοποιία (και όχι ανά κέλυφος)

Χρειάζονται και οι περίδεσμοι μόνωση.

 

Με το γράμμα του νόμου θα πρέπει να αναθεωρήσεις την μελέτη ενεργειακής απόδοσης

αν είναι να κάνεις άλλα πράγματα από αυτά που έχεις αρχικά μελετήσει.

 

Βέβαια

μπορείς να πετύχεις εξωτερικά το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα αλλά με τοιχοποιία 25 εκ.

κατασκευάζοντας όμως ένα τελάρο από μπετόν

το οποίο θα προβάλει - εισέρχεται στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας

όπου πάνω εκεί θα πατήσει το κούφωμά σου.

 

καλό, αλλά είναι διαφορετικό από αυτό που θέλω συνάδελφε. το τελάρο θα εξέχει από την όψη, την οποία θέλω επιδερμίδα (δες τομη τελική ενιαία /επιφάνεια σοβά). το τελάρο θα έπρεπε να καλύψει όλη την όψη κατά 65-25=40 εκ πράγμα αδύνατον από πολλές απόψεις...

 

υ.γ. το σεναζ και το πρέκι όντως δεν υπάρχουν στην τομή, η οποία κυρίως αποτυπώνει τα διάφορα στρώματα διαμόρφωσης ενός εξωτ. χοντρού τοιχώματος και τις σχέσεις με τις μονώσεις στα φέροντα στοιχεία (δοκοί, πλάκες)

 

Δείτε και αυτήν την περίπτωση με τη θερμομόνωση απ' έξω. Όμως,

1. είναι εύκολη η στήριξη ενός θερμομονωτικού κελύφους εξωτερικά στην επιφάνεια όλων των τοιχωμάτων

2. η προστασία της θερμομόνωσης μπορεί να γίνει με αφαλτική ταινία?

3. αναρωτιέμαι εάν το κενό 34 εκ που προκύπτει για τη δημιουργία του αναγκαίου τοιχώματος 0,65εκατοστών επηρεάζει τη συνοχή και τη σωστή λειτουργία του τοιχώματος.

Υ.Γ. υπάρχει απαίτηση δημιουργίας τοιχώματος πάχους 0,65 εκ όπως φαίνεται στην τομή για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους (ήδη έχουν σκυροδετηθεί η κολόνες στην ίδια διάσταση).

scan_lept1.pdf

Edited by terry
Δημοσιεύτηκε (edited)

65εκ κολωνες????

 

Σιγουρα εχεις και προβλεψη για 6 οροφους ακομα...

 

 

Δεν ξερω τι εννοεις τοιχωμα, αλλα για να ειναι κατι τοιχωμα με πλατος 65εκ πρεπει να εχει μηκος τουλαχιστον 2,6μ...

 

1. Παλι δεν καταλαβα τι εννοεις τοιχωμα.. Αν μιλας για τοιχοποιία, μια χαρα στηριζεται... Εξαλλου αυτο ειναι η θερμοπροσοψη..

2. Για ποιο λογο να κανεις κατι τετοιο???? Ασε που η θερμοπροσοψη ως συστημα, εχει δικο της σοβα..

3. Ακομα δεν καταλαβα το τοιχωμα...Μαλλον για τοιχοποιία μιλας...Φυσικα κανενα προβλημα, αν τηρηθουν οι προδιαγραφες (σεναζ κτλ)

 

 

ΥΓ. Θυμαμαι οτι το ειχαμε ξανακουβεντιασει...Αλλα με 70εκ τοιχο, θα πας το κοστος στο θεο και θα φας και πολυτιμη δομηση...

Επισης τα θεματα της μονωσης πρεπει να λυσεις πρν την κατασκευη.. Τωρα με το παχος της θερμοπροσοψης τι θα κανεις??

Edited by terry
Δημοσιεύτηκε

Αnavatis: Δηλαδη αν κατάλαβα καλά έχουν κατασκευαστει στο κτίριο 65 εκατοστά τοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος και προσπαθείς να φέρεις τους τοίχους πρόσωπο ώστε να μη φαίνεται δοντάκι από τις κολώνες; Γιατι διαφορετικά τα 34 εκατοστά κενό σε τι εξυπηρετούν αφού στερούν και ωφέλιμα τετραγωνικά από το χώρο;

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτο που θελει να κανει ειναι να φαινεται 50++εκ λαμπας περιπετρικα του παραθυρου..

Και το παραθυρο να ειναι περασια απο την εσωτερικη πλευρα...

Edited by terry
Δημοσιεύτηκε (edited)

terry,

1. ναι μιλάω για τοιχοποιία πλήρωσης φέροντος οργανισμού

2. κάποιες από τις κολόνες στους τοίχους που έχουν μεγάλα ανοίγματα σχεδιάστηκαν στο ίδιο πάχος για να μην υπάρχουν δόντια εσωτερικά. έτσι το ανοιγμα βρισκεται σε εσοχή αρκετα μεγάλη, προστατεύεται επαρκώς και προκύπτουν οι επιθυμητές φαρδιές ποδιές. μιλάμε για μεγάλα σταθερά ανοίγματα 3.60 για παράδειγμα. το μήκος των τοιχωμάτων είναι 5-6 μ. Δεν σκεφτομαι για κάποιο υγκεκριμένο είδος ή εταιρεία, αλλά την κατασκευή με τούβλο και σοβά, για τη θερμοπρόσοψη (κλασσικές μέθοδοι).

3. θεωρώ επίσης ότι εξασφαλίζει και αερισμό στην κατασκευή (το κενό στους τοίχους) και μπορούν να 'φιλοξενηθούν' εκεί διάφορες σωληνώσεις.

Edited by anavatis
Δημοσιεύτηκε (edited)

pavlos33, ακριβώς αυτό συμβαίνει., κολόνες 65*65 για την ακρίβεια. τοιχώματα εννοώ τα τούβλα. δες και την τομή στο ποστ14

Edited by anavatis
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η λύση της εξωτερικής μόνωσης (μόνωση "παλτό" ) σε γλυτώνει απο θερμογέφυρες. Η γνώμη μου είναι να απευθυνθεις σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο που τοποθετεί κάποιο γνωστό σύστημα θερμοπρόσοψης επειδή ακόμα-ειδικά επαρχία-δεν ειναι πολυ διαδεδομένος αυτός ο τρόπος μόνωσης και απαιτείται πολύ καλή εφαρμογή. Η στήριξή του συστήματος από όσο γνωρίζω γίνεται χαμηλά λίγο πάνω από το έδαφος με ανοξείδωτη μεταλλική πατούρα και τις θερμομονωτικές πλάκες τις κολάνε εξωτερικά και ταυτόχρονα τις στερεώνουμε με πλατύπελμα βύσματα. Μετά εφαρμόζονται και τα υπόλοιπα (υαλοπλεγμα, ειδικός σοβας κλπ). Για προστασία της θερμομόνωσης με επιπλέον μεμβράνες δεν έχω δει. Μια ιδέα θα ήταν να μπέι στο σοβά κάποιο υγρομονωτικό πρόσθετο για μεγαλύτερη υγρομόνωση. Εξάλλου και το εξωτερικό χρώμα θα λειτουργήσει και υγρομονωτικά. Όσο αφορά στο τοίχο των 9 εκατοστών στο εσωτερικό με προβληματιζει που δεν σφηνώνεται κάτω από δοκάρι και δεν "πλέκει" με κάποιον απέναντι τοίχο. Μια σκέψη θα ήταν αύξηση του πάχους σε 19 εκατοστά προς το κενό των 34 εκ. και σωστή εφαρμογή σεναζ. Εναλλακτικά, μήπως η χρήση τσιμεντοσανίδων στη εσωτερική πλευρά του εξωτερικού τοίχου θα ήταν αποδεκτή στο σχεδιασμό σου;

Edited by Pavlos33
Δημοσιεύτηκε (edited)

ούτε εγώ ούτε ο ιδιοκτήτης θέλουμε τη χρήση γυψοσανίδας. δεν υπάρχει γενικά πουθενά στο έργο. Άλλωστε ο εσωτερικός αυτός τοίχος είναι που θα δεχτεί το κούφωμα μήκους 3.60 εκ. και ύψους 1.60εκ και θα αφήσει μπροστά φαρδια ποδιά και πρέκι προστασίας.

ο προβληματισμός σου είναι ο ίδιος που έχω και εγώ για τη συνοχή του τοιχώματος και η λύση που λές μειώνει το κενό από 34 σε 24 εκ, οπότε θα δέσει καλύτερα με το σενάζ. Απλά, μήπως με τόσο πάχος τοιχοποιίας (δύο μπατικές) δεν υπάρχει ανάγκη θερμομόνωσης?

Edited by anavatis

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...