Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες συναρμογής τοιχοποιίας με μεταλλικό σκελετό


 

Recommended Posts

πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας.

 

[Τι είναι η πολυουρεθάνη αυτή; Τι μορφή έχει; Πώς τοποθετείται;]

Άκυρο... το βρήκα σε αυτό το βίντεο:

http://www.ytong.gr/...=600&height=550

 

Και καλά ρε Αλέξη.... Φτάνει αυτός ο "αφρός" για να σφηνώσει ο τοίχος στον σκελετό; Δεν θα ήταν ασφαλέστερα κάποια μεταλλικά "πι" περιμετρικά;

Edited by gp1
Link to comment
Share on other sites

Ο αφρός δεν επαρκεί για να αναπτυχθεί θλίψη λόγω της εγκάρσιας κάμψης. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως στα μεταλλικά δεν μπορείς να το πετύχεις για άλλους λόγους.

Διαθέτει όμως επαρκή διατμητική αντοχή ώστε να μην αποκολληθεί η τοιχοποιία από το πλαίσιο.

Link to comment
Share on other sites

να αναπτυχθεί θλίψη λόγω της εγκάρσιας κάμψης.

 

Τι εννοείς όταν λες θλίψη λόγω εγκάρσιας κάμψης;

Link to comment
Share on other sites

Λόγω κάμψης εκτός επιπέδου ο τοίχος περνάει σε στάδιο ΙΙ πριν καταρρεύσει. Αν είναι επαρκώς σφηνωμένος μπορεί να αναπτυχθεί θλιβόμενη ζώνη που αυξάνει την αντοχή σε κάμψη και διάτμηση. Αλλά τέτοιο σφήνωμα μόνο σε φορέα Ω/Σ μπορεί να γίνει.

Link to comment
Share on other sites

Άρα οι τοιχοποιίες με τούβλα είναι ασφαλέστερες σε ένα κτίριο Ω.Σ. από ότι σε ένα μεταλλικό κτίριο;

Και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να "φέρουμε" τον τοίχο του μεταλλικού κτιρίου στο ίδιο επίπεδο ασφαλείας με του κτιρίου Ω.Σ.;

Link to comment
Share on other sites

Αυτό λέμε, ότι τα τούβλα για να "φορεθούν" σε σιδηρό Φ/Ο με επιδόσεις εφάμιλλες των τοιχοπληρώσεων σε φορέα Ω/Σ απαιτούν πρόσθετη μέριμνα και ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τα απαρίθμησα σε προηγούμενο μήνυμα. Επιλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες του κτηρίου και τον σχεδιασμό του.

Αλλά, αφού μιλάμε για ένα ισόγειο, τα πράγματα είναι απλά.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή σε κάποιο άλλο νήμα είχαμε μιλήσει για σενάζ σε μεταλλικό κτίριο, τι θα έδινε ο έλεγχος που περιγράφεις αν συνδέαμε το σενάζ στα μεταλλικά υποστυλώματα; (Τα οποία είναι πολύ ασθενέστερα από κολώνα μπετόν 40/40...).

 

 

Το μήνυμα μεταφέρθηκε από εδώ.

AlexisPap

Edited by AlexisPap
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.