ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:48 μμ Και αυτό το σενάζ θα ακουμπάει απλά στον μεταλλικό σκελετό, ή θα συνδέεται με αυτόν;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:50 μμ Η γνώμη μου είναι να συνδέεται σε ο,τι αφορά στις εκτός επιπέδου δράσεις. Εντός επιπέδου δεν έχει φυσικά σημασία.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 07:57 μμ (edited) πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας. [Τι είναι η πολυουρεθάνη αυτή; Τι μορφή έχει; Πώς τοποθετείται;] Άκυρο... το βρήκα σε αυτό το βίντεο: http://www.ytong.gr/...=600&height=550 Και καλά ρε Αλέξη.... Φτάνει αυτός ο "αφρός" για να σφηνώσει ο τοίχος στον σκελετό; Δεν θα ήταν ασφαλέστερα κάποια μεταλλικά "πι" περιμετρικά; Edited December 3, 2011 at 08:16 μμ by gp1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2011 at 09:18 μμ Ο αφρός δεν επαρκεί για να αναπτυχθεί θλίψη λόγω της εγκάρσιας κάμψης. Αλλά αυτό ούτως ή άλλως στα μεταλλικά δεν μπορείς να το πετύχεις για άλλους λόγους. Διαθέτει όμως επαρκή διατμητική αντοχή ώστε να μην αποκολληθεί η τοιχοποιία από το πλαίσιο.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 04:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 04:46 πμ να αναπτυχθεί θλίψη λόγω της εγκάρσιας κάμψης. Τι εννοείς όταν λες θλίψη λόγω εγκάρσιας κάμψης;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 06:31 πμ Λόγω κάμψης εκτός επιπέδου ο τοίχος περνάει σε στάδιο ΙΙ πριν καταρρεύσει. Αν είναι επαρκώς σφηνωμένος μπορεί να αναπτυχθεί θλιβόμενη ζώνη που αυξάνει την αντοχή σε κάμψη και διάτμηση. Αλλά τέτοιο σφήνωμα μόνο σε φορέα Ω/Σ μπορεί να γίνει.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 07:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 07:11 πμ Άρα οι τοιχοποιίες με τούβλα είναι ασφαλέστερες σε ένα κτίριο Ω.Σ. από ότι σε ένα μεταλλικό κτίριο; Και αν ναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να "φέρουμε" τον τοίχο του μεταλλικού κτιρίου στο ίδιο επίπεδο ασφαλείας με του κτιρίου Ω.Σ.;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2011 at 07:41 πμ Αυτό λέμε, ότι τα τούβλα για να "φορεθούν" σε σιδηρό Φ/Ο με επιδόσεις εφάμιλλες των τοιχοπληρώσεων σε φορέα Ω/Σ απαιτούν πρόσθετη μέριμνα και ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τα απαρίθμησα σε προηγούμενο μήνυμα. Επιλέγεις ανάλογα με τις ανάγκες του κτηρίου και τον σχεδιασμό του. Αλλά, αφού μιλάμε για ένα ισόγειο, τα πράγματα είναι απλά.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 03:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 03:46 μμ (edited) Επειδή σε κάποιο άλλο νήμα είχαμε μιλήσει για σενάζ σε μεταλλικό κτίριο, τι θα έδινε ο έλεγχος που περιγράφεις αν συνδέαμε το σενάζ στα μεταλλικά υποστυλώματα; (Τα οποία είναι πολύ ασθενέστερα από κολώνα μπετόν 40/40...). Το μήνυμα μεταφέρθηκε από εδώ. AlexisPap Edited December 7, 2011 at 04:43 μμ by AlexisPap
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2011 at 04:37 μμ Στα μεταλλικά υπάρχει η έννοια του κοντού υποστυλώματος;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα