sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 παραβασεις: 1. προσθηκη 15τμ 2. προσθηκη 60τμ 3. αλλαγη χρησης 30τμ ΣΥΝΟΛΟ 105τμ (μεταξυ 50-100% της επιτρεπομενης δομησης-συντελεστης 1,3) επιτρεπομενη δομηση 200τμ ΣΥΝΕΠΩΣ στους συντελεστες υπερβασης δομησης της καθε παραβασης, θα βαλω τιμη 1 (<50%) ή τιμη 1,3?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Η υπέρβαση δόμησης είναι 15+60=75 τ.μ. Με δεδομένο ότι η μέγιστη δόμηση στο οικόπεδο είναι 200 τ.μ το ποσοστό υπέρβασης δόμησης θα είναι (75/200)*100%=37,5%<50%---> συντελεστης 1
Manolis gon Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Η αλλαγή χρήσης των 30 μ2 είναι από βοηθητικό σε κύριο? άρα ενώ πριν δε μετρούσε σε δόμηση τώρα μετράει? άρα σύνολο 105μ2 δηλ (105/200)*100μ2= 52,5% άρα >50% και <100%. Αν είναι έτσι τα δεδομένα, τότε είναι λάθος ο συλλογισμός paylos33?
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2011 Ωστόσο εδώ πρέπει να μας πεις τι εννοείς αλλαγή χρήσης. Αν εννοείς από βοηθητικό σε κύριο χώρο τότε είναι κι αυτά υπέρβαση δόμησης. Αν εννοείς από κυριο σε κύριο τότε αλλάζει.
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2011 με καλυψατε! ευχαριστω!
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2011 τα 30 τμ ειναι αλλαγη χρησης απο Η/Χ σε κυριο. αρα μαλλον παω με 1,3
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα