woody Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2010 Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής στον σχεδιασμό γεωθερμικής εγκατάστασης 1) Υπολογισμός θερμικών/ ψυκτικών φορτίων κτιρίου 2) Επιλογή τρόπου εγκατάστασης γεωεναλλάκτη βάση οικονομικών κριτιρίων όπως και χωροθετικών. 3) Υπολογισμός ιδιοτήτων εδάφους αν πρόκεται για κλειστό σύστημα. 4) Διαστασιολόγηση γεωεναλλάκτη 5) Υπολογισμός δικτύου γεωεναλλάκτη-εκλογή κυκλοφοριτή γεωεναλλάκτη. Αν μπορώ να βοηθήσω ειδικότερα σε κάτι ευχαρίστως! Link to comment Share on other sites More sharing options...
petkas Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2010 • ECOTEC 22-25/04/2010 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Αθήνα ΧΩΡΟΣ: EXPO ATHENS ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: T-EXPO θα σε συμβούλευα να επισκεφτείς αυτή την έκθεση, μπορεί να σε βοηθήσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ina maria Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2010 woodyyyyyyy S.O.S είσαι ο μοναδικός που έδωσες έστω αυτές τις πληροφορίες. Διάλεξα αυτή την αντλία. Έχω απορίες όμως. Έχω μία μονοκατοικία με 7,8 KW για θέρμανση. Δεν ξέρω πια είναι η μέγιστη λειτουργία πίεσης για το κύκλωμα του γεωεναλλάκτη. Επίσης πρέπει να διαλέξω κυκλοφορητή αν δεν επαρκεί? Πως γίνεται αυτό?? Συγνωμη ξέχασα την αντλία να σου δείξω Link to comment Share on other sites More sharing options...
woody Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Καταρχήν το ψυχροστάσιο χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο που είναι στην πλευρά του κτηρίου και περιλαμβάνει το κύκλωμα που θερμ/δροσίζει τον χώρο και το δευτερο που αποτελεί τον γεωεναλλάκτη. Ναι πρέπει να διαλέξεις κυκλοφορητή ώστε να κυκλοφορείς το υγρο του γεωεναλλάκτη έως την γεωθερμική αντλία. Υπολογίζεται ως γνωστόν P= V * H * p * g/n (W) όπου V=παροχη, H=Μανομετρικό ύψος στήλης ύδατος,p=πυκνότητα νερού (1000 Kg/m^3, g=επιτάχυνση της βαρύτητας, n= βαθμός απόδοσης αντλίας(απο κατασκευαστή) Για την πίεση λειτουργίας μάλλον θα αναφέρεσαι σε αυτή που είδες στη γεωθερμική αντλία. Αυτό αφορα μόνο την αντλία θερμότητας και όχι τον γεωεναλλάκτη επομένως το αφήνεις. Αν θες να σε βοηθήσω στον υπολογισμό του μήκους του γεωεναλλάκτη πες μου τι εγκατάσταση θα χρησιμοποιήσεις (κάθετο ή οριζόντιο ή ανοικτό σύστημα), σε ποία πόλη θα γίνει η εγκατάσταση Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Ζητώ συγνώμη που θα βγω λίγο εκτός θέματος, αλλά γιατί ονομάζουμε την μέθοδο "γεωθερμία" που είναι κάτι άλλο, σαφώς ορισμένο επιστημονικά και νομοθετικά και δεν την λέμε "γεωθερμική αντλία θερμότητας" ή "αντλία θερμότητας με γαιωεναλλάκτη" όπως συνήθως την λένε έξω; Το ρωτώ διότι συχνά διαπιστώνω ότι δημιουργείται σύγχυση με την πραγματική γεωθερμία... Στα επιστημονικά φόρα (συνέδρια κλπ) πως λέγεται; Αν έχει κανείς την καλοσύνη ας απαντήσει Link to comment Share on other sites More sharing options...
woody Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Κ σε ρωτώ και εγώ με την σειρά μου ..... Γιατι τις αντλίες θερμότητας αέρα αέρα ή αλλιως split units τα λένε κλιματιστηκά?!? Προφανώς για λόγους μάρκετινγκ αλλά και δίοτι οι έμποροι πολλές φορές δεν γνωρίζουν το αντικείμενο...Οι Γ.Α.Θ έχουν σχέση με την αβαθή γεωθερμία (ή αλλιώς χαμηλής θερμοκρασίας γεωλογικούς σχηματισμούς και ρευστά) και αυτή εκμεταλλεύονται. Γεωθερμία ορίζεται γενικά ως η θερμική ενέργεια της γής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2010 Για την ακρίβεια, γεωθερμία είναι ο κλάδος της Γεωφυσικής ο οποίος εξετάζει τα θερμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Γης και εξηγεί την προέλευση της θερμικής ενέργειας την οποία περικλείει η Γη. Αυτή η θερμική ενέργεια είναι η γεωθερμική ενέργεια. Και στο ερώτημα που έθεσε ο AlexisPap, κυρίαρχοι λόγοι φυσικά είναι η άγνοια και η "πολυπραγμοσύνη" που χαρακτηρίζει, τεχνικούς και μη, για κλάδους οι οποίοι απαιτούν εξειδίκευση. Ειδικά δε, στον κλάδο ΘΨΚ, έχουν άποψη οι πάντες στην τεχνική πυραμίδα και όχι μόνο. Και τα αποτελέσματα είναι υπερδιαστασιολογήσεις, σπίτια ψυγεία/φούρνοι, κόστος λειτουργίας στα ύψη, θόρυβοι και φυσικά πολύ μειωμένο αίσθημα άνεσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 19 , 2010 Σωστή η παρατήρηση περί "γεωθερμίας". Οπότε ο τίτλος άλλαξε από "Μελέτη γεωθερμίας για θέρμανση - ψύξη κατοικίας" σε "Μελέτη θέρμανσης - ψύξης κατοικίας με γεωθερμική ενέργεια". Ειδάλλως θα μπορούσε να εννοηθεί η μελέτη από γεωφυσικής άποψης των στρωμάτων του υπεδάφους για την θέρμανση-ψύξη μιας κατοικίας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mike_val Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2010 Ο τίτλος που δίνεται σε εγκαταστάσεις Γεωθερμίας για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους κτλ. είναι Αβαθής Γεωθερμία, και αναφέρεται κυρίως στην εκμετάλευση της σταθερής θερμοκρασίας η οποία διατηρείται σε βάθη μεγαλύτερα του 1-2m. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν Γεωθερμικά πεδία τα οποία όμως πάλι δέν θεωρούνται Γεωθερμία αλλά Αβαθής γεωθερμία. (Γεωθερμικά πεδία ονομάζονται γιατι η θερμοκρασία στο υπέδαφος είναι αυξημένη και άμεσα εκμεταλεύσιμη π.χ. ιαματικά λουτρα) Η Γεωθερμία βασίζεται στην παραγωγή ενέργειας απο τους "υπέρθερμους ατμούς" που υπάρχουν σε μεγάλα βάθη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
parizianos Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 19 , 2010 παιδια επειδη εχω και εγω εργασια σε αυτο τον τομεα,θερμανση,ψυξη κτιριου με αβαθη γεωθερμια,μηπως υπαρχει καποια μελετη για μπουσουλας;ευχαριστω πολυ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα