NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 12:39 μμ Καλησπέρα σε όλο το φόρουμ! Έχω ένα κλιματιστικό φουρλής το οποίο κάνει το εξής: ενώ δουλεύει κανά 20λεπτο καλά, στο ζεστό, μετά ξεκινά από μόνο του και βγάζει πολύ κρύο αέρα και εν συνεχεία ανάβει το κόκκινο λαμπάκι της ένδειξης ότι το δωμάτιο έχει τη θερμοκρασία την οποία έχω δώσει εγώ. Τι μπορεί να φταίει? Ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις πολύτιμες βοήθειες σας!
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 02:42 μμ Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Ποια η γνώμη σας για την παρακάτω υπηρεσία? Έχεις κάποιος συνεργαστεί με την συγκεκριμένη εταιρία και αν ναι ποιες οι εντυπώσεις του από την λειτουργία του προγράμματος αυτού? Παραθέτω τον σύνδεσμο: http://www.altemco.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2:newsflash-1&catid=3:newsflash&Itemid=18
woody Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 04:47 μμ Έχω την εντύπωση πως είναι περιττό. Αφού το display του control της μονάδας εμφανίζει κωδικό βλάβης, δεν έχεις παρά να δείς το manual του control ή της μονάδας...
philnik Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 05:49 μμ Οπως το περιγράφεις είναι στο auto και μπερδευονται οι θερμοστατες. Επειδη έχει μπει Δεκεμβρης μαλλον είναι βλαβη και θα πρεπει να βρεις που εχει χαλασει.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 09:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 9, 2011 at 09:32 μμ @Woody μάνιουαλ δεν υπάρχει, άρα? @Philnik υποθέτω οτι αν μπει στο Heat θα δουλέψει σωστά? Αλήθεια ο μήνας τι σχέση έχει με ολα αυτά? Σας ευχαριστώ και τους δυο θερμά !!
philnik Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 12:16 μμ Σε ορισμένα όρια θερμοκρασιων εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μπορεί να έχει τέτοια συμπεριφορα, και να μην είναι βλαβη. Δυσκολο αλλα τυχαινει. Υπάρχουν πολλοι στην αλλαγη περιοδου δεν αλλαζουν την λειτουργία από cold σε heat ή αντιστροφα. Κανονικά έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε αλλαγή περιόδου, για να βεβαιώνεται πως το κλιματιστικό λειτουργεί με την ίδια υψηλή απόδοση, εξοικονομιση ενέργειας, ενω διατηρείται καθαρός ο αέρας. Ειδικά για το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται καθε 1-2 μήνες.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 08:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 10, 2011 at 08:05 μμ @ Philnik Καταρχήν σε ευχαριστώ παρά πολύ για τις πολύτιμες και σημαντικές για μένα συμβουλές σου . Κάτι άλλο μήπως υπάρχει κάποιος απλός και εύκολος τρόπος υπολογισμού των πιέσεων του κάθε οικιακού κλιματιστικού για κάθε υγρό? Κάποιος κύριος στο φόρουμ μίλησε για Μόιλερ αλλά σαν Ηλεκτρολόγος θα με δυσκολέψει πάρα πολύ και δεν ξερώ αν θα τα καταφέρω σωστά…
woody Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 11:36 πμ Άδειασμα του φρέοντος, κενό, ζύγισμα και ανάλογα τα κιλά που αναγράφονται στο ταμπελάκι του μηχανήματος προσθέτεις την ποσότητα που χρειάζεται (αν χρειάζεται)
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 12:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 12:22 μμ Καλησπέρα Woody! Με βάση τα λεγόμενα σου καταλαβαίνω ότι πρέπει να τραβήξουμε με την αντλία τα παλιά υγρά να τα ζυγίσουμε και με βάσει τα γραμμάρια μου λέει το αμπελάκι εάν χρειαστεί (λείπουν ) να τα συμπληρώσουμε, φυσικά με του ιδίου τύπου. Αν λέω κάτι λάθος σε παρακαλώ διόρθωσε με, σε ευχαριστώ θερμά!
philnik Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2011 at 05:40 μμ Τα γραμμαρια που λέει το ταμπελακι, ειναι για ορισμένα μέτρα σωλήνων, και ίσως χρειάζεται μια μικρή διόρθωση. Επίσης έχει σημασία να δεις τι λέει και η αμπερομέτρηση, σε σχέση με το ταμπελάκι. Δεν είναι απαραίτητο να ζυγίσεις το φρεόν, αν και είναι ο πιο ακριβής τρόπος. Υπάρχει μεθοδος μετρώντας τις θερμοκρασίες και τις πιεσεις να δεις αν η ποσότητα του φρεον είναι η σωστή. Αν είναι inverter είναι πιο δύσκολη η αμπερομέτρηση Αν έχει χάσει φρεον και δεν είναι πολύ παλιό, θα ξαναχάσει φρεον. Αν φωνάξεις τεχνικό , θα μάθεις τι βλάβη έχει. Η βλαβολογία είναι επιστήμη: http://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα