tetris Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 06:47 μμ (edited) Δεν μου έχει τύχει ακόμη, αλλά νομίζω πως το ΠΕΑ με τις εκθέσεις δεδομένων και αποτελεσμάτων αρκούν Edited October 29, 2013 at 06:48 μμ by tetris
hkamp Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 06:54 μμ (edited) Δες Ν4122 άρθρο 21 παρ. 4 (αν και προσωπικά δε μου έτυχε ακόμα). Προδιαγραφές εννοεί του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ και υποθέτω θα κάνεις αναφορά και σε σχέση με αυτά που έχει η ΜΕΑ. Επίσης γίνεται αναφορά στη ΔΚ-3 παρ. 2.3.3 καθώς και στις οδηγίες για ενεργειακή επιθεώρηση που θα βρεις στο buildingcert (πληροφοριακό υλικό) αν και οι συγγραφείς σ' αυτά τα τελευταία νομίζω ότι το παραχ.ζ.ν. Edited October 29, 2013 at 06:55 μμ by hkamp
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:07 μμ σε ευχαριστώ πολύ Ηλία θα την φτιάξω και θα την ανεβάσω και εδώ, για μελλοντική χρήση (εύχομαι να μην είναι πατάτα)
hkamp Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:31 μμ (edited) Εχω την απορία για το πως θα λειτουργήσει το όλο πράγμα με το πόρισμα. Αυτά τα περί τήρησης του <<αρχιτεκτονικού σχεδιασμού>> είναι κάπως.... να χαμε να λέγαμε. Αλλά για τα άλλα; Ας πούμε ότι πήγες το πόρισμα στην ΥΔΟΜ. Ποιος θα το δει; Και πως θα το αξιολογήσει; Και τι επιπτώσεις θα έχει; Εχω π.χ. υπόψιν μου περίπτωση που το κτίριο βγαίνει Β αλλά τα κουφώματα των W.C. τα δίνει ο κατασκευαστής με Uw μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. Τι θα γίνει δηλαδή; Θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 παρ. 2.9 του ΚΕΝΑΚ; Θα πάει η πολεοδομία και θα του πει <<ξήλωστα και βάλε τα σωστά γιατί σε 1 χρόνο θα βγει αυθαίρετο>>; Είμαι περίεργος να δω πως θα λειτουργήσει στην πράξη. Edited October 29, 2013 at 07:31 μμ by hkamp
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 07:40 μμ τι να πω, λες και δεν έχεις απόλυτο δίκιο... θα προσπαθήσω να το παίξω λίγο Πυθία και εγώ από μέρους μου, ναι μεν αλλά, κλπ κλπ θα σφίξω 2 τσιπουράκια ακόμα και ξεκινάω
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2013 at 09:18 μμ (edited) Ηλία επειδή διαβάζω λίγο, αφενός τον 4122 αφετέρου τον ΚΕΝΑΚ, θεωρώ ως "αναγκαία" την αποφυγή αναφοράς σε αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς κλπ κλπ ο 4122 λέει ακριβώς: τήρηση ή μη των προ- διαγραφών των δομικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) άρα κατά τη γνώμη μου, και για αποφυγή μπλεξίματος και μεγάλης πολυπλοκότητας, εγώ διαβάζοντας μεταφράζω ως εξής: αν είσαι οκ με μονώσεις, κουφώματα και ΗΜ, είσαι εντάξει σκέφτομαι, στην ΥΔΟΜ να το πάω το χαρτί, να μη το πάω, να το βάλω σε κάνα συρτάρι, να τον βάλω να υπογράψει όσα διάβασε, περίεργο πράμα να μην έχεις μπούσουλα στη δουλειά Edited October 29, 2013 at 09:19 μμ by AristidisZ
Popular Post AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:07 πμ Popular Post Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 08:07 πμ (edited) έφτιαξα κάτι, με βοήθησε και ο hk τον οποίο ευχαριστώ για ακόμη μία φορά πάρα πολύ μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά, οιαδήποτε παρατήρηση / προσθήκη είναι ευπρόσδεκτη παρατήρηση στο συγκεκριμένο κτίριο είχα το θέμα με τις διαφορετικές εκδόσεις του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, που οδηγούσαν σε διαφοροποίηση της κατάταξης του κτιρίου προφανώς και η τελευταία παράγραφος είναι ειδική περίπτωση ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΑ.doc Edited October 30, 2013 at 08:09 πμ by AristidisZ 1 12
emnikol Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:40 πμ (edited) Α1. ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ελέγχθηκαν τα τιμολόγια αγοράς των μονώσεων. Η μόνωση των διαφανών δομικών στοιχείων του κτιρίου (τοιχοποιία, φέροντας οργανισμός, δάπεδα, στέγες κλπ) πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου (Μ.Ε.Α.), και πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Α2. ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ελέγχθηκαν τα τιμολόγια αγοράς των αδιαφανών δομικών στοιχείων (παράθυρα - μπαλκονόπορτες), τα πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους, καθώς και οι διαστάσεις τους. @AristidisZ, Άλλαξε τις δύο υπογραμμισμένες λέξεις. +1 Edited October 30, 2013 at 10:40 πμ by emnikol
AristidisZ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2013 at 10:54 πμ ωπ ναι προφανώς τυπογραφικό λάθος ! ευχαριστώ για τη διόρθωση πήγε και ΥΔΟΜ, θα πω μετά και τι έγινε (εξάλλου αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο)
ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ Δημοσιεύτηκε December 16, 2013 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2013 at 03:57 μμ AristidisZ : ευχαριστούμε για το υπόδειγμα θα το χρησιμοποιήσω και εγώ για ένα ανάλογο ΠΕΑ! Μια ερώτηση μόνο: τα δελτία αποστολής των υλικών τα κάνουμε κάτι? Ρωτάω γιατί κάποια υλικά μου λείπουν. Επίσης δεν θυμάμαι από ποιο νομο προκύπτουν οι απαιτησεις για τις ΗΜ εγκαταστασεις, (πχ πόσων αστέρων πρέπει να είναι ο λέβητας κλπ) Αν γνωρίζει κάποιος ας μου απαντήσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα