Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 271
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Μπορείς να βγάλεις το πάνω καπάκι του λέβητα, σηκώνοντάς το ή τραβώντας το. Τότε θα δεις τη μόνωση. Άσε που θα το καταλάβεις και από τη θερμοκρασία των καπακιών, αν ο λέβητας έχει ζεστό νερό εκείνη την ώρα. Για την ιστορία, υπάρχουν λέβητες με μόνωση στην πόρτα (μπροστά, εκεί που μπαίνει ο καυστήρας) και άλλοι με αμόνωτη πόρτα.

 

Μα αμα λες πως οτι περνα απο θερμικη ζωνη δεν εχει απωλειες, τοτε με ποια λογικη να το θεωρησουμε ανεπαρκως μονωμενο?

 

Μιλώ για το τμήμα του δικτύου στο λεβητοστάσιο.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Ναι αλλα αυτο ειναι ενα πολυ μικρο κομματι συγκριτικα με το υπολοιπο κατακορυφο τμημα που περναει μεσα απο τα διαμερισματα

Ειναι, μεν, ανεπαρκως μονωμενο αλλα τι επιρροες να εχει αναφορικα με τις απωλειες του δικτυου, οταν στους υπολοιπους κλαδους οι απωλειες ειναι μεσα στο θερμαινομενο διαμερισμα και επομενως αγνοουνται?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συμφωνώ μαζι σου. Βλέπεις ότι έγραψα παραπάνω πως δεν μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε το μήκος του δικτύου... Ο βαθμός απόδοσης που βάζουμε εξαρτάται μόνο από τη μόνωση και όχι από την έκταση του δικτύου.

 

Σε πειράζει να το βάλεις ανεπαρκώς μονωμένο?

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Δε θα με πειραζε αλλα εκρινα (προσωπικα, γνωριζοντας το δικτυο και τις διακλαδωσεις του) οτι εν προκειμενω ο αμονωτος κλαδος που περνουσε μεσα απο τα διαμερισματα ηταν κατα πολυ μεγαλυτερος απο το ανεπαρκως μονωμενο τμημα του στο λεβητοστασιο κι ετσι το εβαλα με μηδενικες απωλειες....

Οπως και να εχει, Η θα εβγαινε και τοτε, Η βγηκε και τωρα...

Απλως αυτο θα το εριχνε ακομα πιο κατω στο πηγαδι διχως πατο....

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Έχω αντίστοιχη περίπτωση με κεντρική θέρμανση που δεν λειτουργει εδώ και 2 χρόνια και δεν υπάρχει φύλλο συντήρησης λεβητα.

Δεν υπάρχουν λοιπόν στοιχεία ούτε για την ισχύ ούτε για την απόδοση του λέβητα.

Το να ζητήσω να συντηρήσουν το λέβητα που δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν μου φαίνεται εκτός πραγματικότητας.

. Μήπώς είναι πιο σωστό να θεωρήσω ότι δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση?

 

στη πράξη το διαμέρισμα μόλις νοικιάστηκεκαι θερμαίνεται με τζάκι και μια ξυλόσομπα.

Δημοσιεύτηκε

Τα δύσκολα της δουλειάς μας.....Και ποιος σου λέει ότι επειδή δεν τον χρησιμοποιούν για 2 χρόνια, όταν φύγεις εσύ δεν θα τον ανάψουν?

Θέλω να πω πως από τη στιγμή που υπάρχει δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, δυστυχώς δεν μπορείς να βγάλεις ΠΕΑ και να το αγνοείσεις...Ούτε φυσικά χωρίς φ.ε συντήρησης....

Αν τον αγνοείσεις θα βγάλεις λάθος ΠΕΑ, γιατί δεν εξετάζουμε τις συνήθειες χρηστών, αλλά καταγράφουμε ότι βλέπουμε. Εξού και η ενεργειακή επιθεώρηση.

Δημοσιεύτηκε

Στα σεμιναρια παντως ο εισηγητης μας ειπε οτι αν δεν υπαρχει ΦΕ, ο επιθεωρητης παιρνει τα ελαχιστα καθορισμενα απο τον κανονισμο...

Οταν τον ρωτησα να μου πει σε ποιο σημειο της ΤΟΤΕΕ αναφερει οτι μπορουμε να εκτελεσουμε ΠΕΑ και χωρις ΦΕ, δεν ηξερε να απαντησει...

Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή Ίκαρε, στην περίπτωση αυτή δεν βγαίνει ΠΕΑ?

Νομίζω, αφού καταγράφουμε την υπάρχουσα κατάσταση, πως θα πρέπει να καταγράψεις ό,τι υπάρχει σε λειτουργία.

Δεδομένης δε της οικονομικής συγκυρίας, είναι εκτεταμένη η μη χρήση κ.θ., και οι ιθύνοντες του ΥΠΕΚΑ το γνωρίζουν καλά.

Συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Και για περισσότερη κατοχύρωση, ζητάς από τους ιδιοκτήτες μια ΥΔ για το χρόνο (μη) λειτουργίας της Κ.Θ.

Άλλωστε, στις πηγές στοιχείων, υπάρχει και η επιλογή σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο