ΠΕΑ και κεντρική θέρμανση που δε χρησιμοποιείται


Inzaghi

Recommended Posts

Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις συνάδελφοι

 

από τα 3 ενδεχόμενα βέβαια,

 

στο 1ο δηλαδή το να ζητήσουμε να βγει ΦΕ για λέβητα που χει 5 χρόνια να δουλέψει κ ενώ εντωμεταξύ κάποιοι έχουν βάλει και αέριο το θεωρώ λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας

 

στο 2ο αν δηλαδή βάλουμε Κ.Α. τότε ο Β.Α. είναι 0,935

 

στο 3ο δεδομένου ότι πιθανότατα ο λέβητας θα είναι χωρίς πολλά στοιχεία (έστω ότι είμαστε σε αυτή την περίπτωση), θα πάμε μάλλον στις 2 πρώτες τιμές δλδ 0,75 ή 0,85

 

 

 

άρα πάλι τι να επιλέξει κανείς εκεί?

Edited by oik
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 271
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

- "συνήθης λέβητας", ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας

µπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασµού του

 

0,80

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Υποθέτω πως με τον όρο "Λέβητας (χωρίς στοιχεία)" εννοούν λέβητα για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν για την ονομαστική και μέγιστη ισχύ του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πως θα γίνει χρήση του πίνακα 4.2γ (συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης (ng0)) αν δεν υπάρχει σωστά συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου, πόσο μάλλον αν δεν υπάρχει καν;

 

στους παλιους να κι αν υπαρχει να κι αν δεν υπαρχει

Σωστά, καθότι πλέον δεν χρειάζεται να σπάμε το κεφάλι μας σαν ενεργειακοί επιθεωρητές, σε περίπτωση έλλειψης φ.ε. (με τον παραπάνω προβληματισμό ωστόσο).

Αλλά η ανάλυση καυσαερίων και η συμπλήρωση του φ.ε. (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.189533/2011) συνεχίζει να είναι υποχρεωτική για τους παλιούς λέβητες. Σωστά;

Link to comment
Share on other sites

Υποχρεωτικοτατη για τον ιδιοκτήτη διαχειριστή για παλιούς και νεους λέβητες.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα λέει στον ιδιοκτήτη:

θές κάνε συντήρηση, θες μην κάνεις, θες καπνισε, θες πήδα απ το παράθυρο, ποσώς με ενδιαφέρει

Ας παει ο επιθεωρητής ενέργειας δημόσιος υπάλληλος να του βάλει πρόστιμο

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Να ρωτήσω το εξής: το Φ.Ε. αναγράφει στοιχεία καυστήρα (τύπο - ισχύ με εύρος από 60 έως 318 KW) αλλά απολύτως τίποτα για λέβητα). Δεδομένου ότι δεν βρήκα ταμπελάκι στον λέβητα, μήπως θα έπρεπε να το περάσω ως κτίριο αναφοράς? 

Link to comment
Share on other sites

Κάπου, το φ.ε. αναφέρει τύπο μπεκ, πίεση, κλπ

Από αυτά (με χρήση του σχετικού πίνακα απ' όπου βρίσκεις την παροχή) μπορείς να υπολογίσεις την ισχύ.

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

Τύπο μπεκ δεν αναφέρει, αναφέρει όμως την πίεση παροχής αερίου (πριν τον ρυθμιστή / μετά τον ρυθμιστή)....και εκεί πρόβλημα

Link to comment
Share on other sites

Το ανωτέρω (#246) αφορούσε σε λέβητες πετρελαίου

Για αέριο, δεν ξέρω.

δες κι εδώ  http://www.michanikos.gr/topic/20286-%CE%99%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%A0%CE%95%CE%91-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/page-3

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

Στο φ.ε. πρέπει να γράφει και την παροχή, φ.α. εν προκειμένω, σε Nm3/h ή σε kg/h. Οπότε, για φ.α.:

- Αν η παροχή είναι σε Nm3/h: παροχή [Nm3/h] x 0,72 [kg/Nm3] (η πυκνότητα του φυσικού αερίου που κυμαίνεται από 0,68-0,81 kg/Nm3) x 13,83 [kWh/kg] (κατώτερη θερμογόνος δύναμη, τιμή από τον πίνακα 7.1 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) x ngm = Pm.

- Αν η παροχή είναι σε [kg/h], τότε: Pm = παροχή [kg/h] x 13,83 [kWh/kg] x ngm.

 

Για τον αντίστροφο έλεγχο, του ngm δηλαδή, δες το συνημμένο excelακι του zxgr.

apolies kaysaerion.xls

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ή εφαρμοζεις αναδρομικα το σχεδιο τοτεε Δ εκδοση

 

 

Σε περίπτωση έλλειψης φύλλου συντήρησης και μονάδες οι οποίες δεν πληρούν τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού 811/2013 της ΕΕ και δεν έχουν Ενεργειακή Σήμανση βάσει του κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ οι μέγιστες τιμές του πραγματικού βαθμού απόδοσης λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 4.2β.           Μέγιστες τιμές πραγματικού βαθμού απόδοσης σε περίπτωση έλλειψης άλλων φ.ε και ενεργειακής σήμανσης.

Τύπος λέβητα

Βαθμός απόδοσης

Λέβητας (χωρίς στοιχεία)

0,75

Συνήθης λέβητας

0,80

Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών

0,85

Λέβητας συμπύκνωσης

0,95

Λέβητας βιομάζας (χωρίς στοιχεία)

0,75

Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας (χειροκίνητης ή αυτόματης τροφοδοσίας)

0,82

Συγνώμη αλλά μάλλον έχω χάσει επεισόδια....

Αυτό υπάρχει στο σχέδιο για το νέο ΚΕΝΑΚ?

Δεν αναφέρεται πουθενά στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ, σωστά?

 

Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντως, που δεν υπάρχει ΦΕ ούτε παλαιότερο, χρησιμοποιώ έναν βα κατ' εκτίμηση, όσο θα μου έβγαινε αν ήταν συντηρημένος κανονικά.

Από τη στιγμή κιόλας ειδικά που εφόσον χρησιμοποιηθεί θα συντηρηθεί πρώτα οπότε και θα πιάσει τα επιθυμητά επίπεδα.

 

Τώρα σωστό ή λάθος, εδώ που φτάσαμε, μια ακόμα παραδοχή είναι...

Ποιός θα εκδόσει φύλλο ελέγχου για λέβητα που δε χρησιμοποιείται?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.