kap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Σε οικοδομή πρόσφατα κατασκευασμένη χτύπησε κεραυνός το υψηλότερο ακραίο και γωνιακό σημείο , κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος . Το αποτέλεσμα είναι να καταστραφεί το μπετό στο φρύδι της πλάκας σε διαστάσεις 0,30 * 0,50 και να εκτοξευτούν τα κομμάτια σε απόσταση 15 μ . Ο οπλισμός που αποκαλύφθηκε στο σημείο ζημιάς είναι μαύρος ( καμένος ) . Τα κομμάτια του σκυροδέματος στο σημείο που είχαν επαφή με τον οπλισμό είναι μαυρισμένα σε όλο το μήκος . Γνωρίζει κανείς σε αυτήν την περίπτωση σε τι βάθος μπορεί να έχει επηρεασθεί ο οπλισμός στην πλάκα από την θερμοκρασία που ανέπτυξε ; Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω κάτι αντίστοιχο
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δύσκολο ερώτημα... Πάντως πιστευω πως η ζημιά θα είναι καθαρά τοπική (φυσικά δεν έχω εικόνα, αλλά υποθέτω)
kap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Το φρύδι εμφανίζει ρωγμή κατά μήκος 2 μ.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Αν αφορά μόνο την πλάκα μικρό το κακό.
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 μάλιστα.. 2μ. είναι αρκετούτσικα φίλε μου δεν μπορώ να πω κάτι άλλο χωρίς να έχω άμεση επαφή με την πλάκα... Εχω στατική αίσθηση πως δεν πρέπει να είναι κάτι ανυσυχητικό, όμως δεν έχω όλα τα δεδομένα, οπότε ...
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2008 Το θεωρητικο κομματι θα έλεγε με ενα κομπρεσερακι να αποκαλυψεις τους οπλισμους, να τους ελεγξεις και μετα να αποκαταστησεις τη ζημια. Πρακτικα δεν ξερω αν τα μηχανηματα που βρισκουν τους οπλισμους μεσα στο σκυροδεμα μπορουν να βοηθησουν.Ψαξε λιγο στο net για τις θερμοκρασιες που δημιουργουνται σε αντικειμενο που χτυπαει κεραυνος , συνδυασε και το ξυλοτυπο και αν θες βαλε καμια φωτογραφια εδω με καποια κατοψη και το σημειο που χτυπησε ο κεραυνοςγια παραπανω βοηθεια. Παντως μαλλον δεν υπηρχε επαρκης επικαλυψη οπλισμου και σιγουρα οχι αλεξικεραυνο
lzs Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2008 Νομίζω πως είναι πολύ πιθανό να έχει υποστεί βλάβες ο οπλισμός στη περιοχή που χτύπησε ο κεραυνός (πλάκα, δοκοί, στύλοι). Οι ρωγμές και η εκτόξευση των κομματιών σκυροδέματος φαντάζομαι πως έγιναν λόγω ταχείας διαστολής του σκυροδέματος. Αφού το κομμάτι που έσπασε ήταν διαστάσεων 30*50 και δεδομένου οτι το σκυρόδεμα έχει αρκετή θερμοχωρητικότητα μάλλον αναπτύχθηκαν μεγάλες θερμοκρασίες σε μικρό χρονικό διαστημα. Σε μεγάλες θερμοκρασίες αλλάζει η κρυσταλλική δομή του χάλυβα των οπλισμών και μειώνεται η πλαστιμότητά τους. Νομίζω καλό θα ήταν να απευθυνθείς στο εργαστήριο ελέγχου υλικών του Υπεχωδέ (δεν είμαι σίγουρος αν το λένε έτσι) του οποίου υπεύθυνος είναι ο Σαράντος Μουγιάκος (μεταλλειολόγος). Θα σου προτείνουν τι ελέγχους να κάνεις.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα