samvuk Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 11:56 πμ μπριζα στο μπανιο? λολ Σαφώς και μπριζα στο μπανιο το πληντυριο που θα μπει??? αλλα και γενικως δεν υπαρχει κανονας που να απαγορευει την μπριζα στο μπάνιο οποτε δε καταλαβαινω το ποστ σου
Megawatt Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 12:07 μμ Κανονικα μια μπριζα στο μπανιο απαιτει μετασχηματιστη απομονωσης (παραδειγμα μπριζα για ξυρισμα κλπ). Συμφωνα με κανονισμους παντα. Για το πληντυριο υπαρχει αναμονη, οχι μπριζα. Δηλαδη κλεμα. (Βεβαια και μια γυμνη κλεμα ισως ειναι επικινδυνη αν δεν καλυπτεται με μονωτικη). Πολλες φορες εχω δει μπριζα για το πληντυριο για εξωτερικους χωρους (δλδ επιτοιχη μπριζα με καπακι) η οποια ειναι αποδεκτη απο πολλους ηλεκτρολογους-εγκαταστατες αλλα δεν ξερω αν ειναι αποδεκτη απο τους κανονισμους. Οι κανονισμοι επιτρεπουν την λειτουργια του πληντυριου σε χωρους με υδρατμους? πχ ο HD384?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 01:10 μμ Απ' ότι ξέρω ο 384 χωρίζει το λουτρό σε ζώνες... στη ζώνη 0 δεν επιτρέπει τίποτα πέραν της SELV, στις ζώνες >1 επιτρέπει τα πάντα... Αλλά, εσείς είστε οι ηλεκτρολόγοι, εσείς θα πείτε τι λέει το 384...
Megawatt Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 01:51 μμ ε ναι εμεις ειμαστε ηλεκτρολογοι και βασικα βαζω ασκηση σε μενα οταν θα εχω χρονο να δω τι λεει ο κανονισμος. (δεσμευομαι να επιστρεψω εδω και να απαντησω, μεχρι τοτε αν καποιος αλλος ξερει ηδη ας πει) Επειδη πολλα γινονται στην πιατσα που δεν γραφονται και πολλα απο αυτα που γραφονται δεν γινονται..
samvuk Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 03:47 μμ Απ' ότι ξέρω ο 384 χωρίζει το λουτρό σε ζώνες Και παρα πολυ σωστα ξερεις.οποτε ετσι και αλλιως λογω χωρητικοτητας του πληντυριου δεν ειναι στην επικυνδυνη ζωνη Για το πληντυριο υπαρχει αναμονη, οχι μπριζα. Δηλαδη κλεμα. (Βεβαια και μια γυμνη κλεμα ισως ειναι επικινδυνη αν δεν καλυπτεται με μονωτικη). Το λες και μονος σου οτι ειναι πιο επικινδυνο.Αλλα εκτος αυτου το πληντυριο ερχετε με φις σουκο οποτε αν εχεις αφησει αναμονη πρεπει να κοβεις το καλωδιο του πληντυριου με αποτελεσμα να βγαινεις εκτος εγγυησης αν συμβει κατι στο πληντυριο(γιατι εχεις παρεμβει) Εννοειται οτι την μπριζα την ασφαλιζεις με διπολικη ασφαλεια οπως και οριζει ο κανονισμος
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:12 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2011 at 08:12 μμ (edited) Πριν καμιά δυό εβδομάδες με κάλεσαν από ένα σπίτι να πάω να αλλάξω τον πίνακα που είχε πάρει κυριολεκτικά φωτιά και βέβαια και το μισό δωμάτιο δεν πρόλαβε να επεκταθεί.. Ο λόγος φυσικα που συνέβη αυτό ήταν τουλάχιστον φαινομενικά ένας, την ασφάλεια της χελώνας απο 25Α που θα έπρεπε να ήταν κάποιος εξυπνάκιας την είχε κάνει με σύρματα << άπειρη>>. Ψυλλιάζομαι πάντως ότι την μαγκιά αυτή την είχε κάνει ο ιδιοκτήτης, διότι όταν του ανέφερα την πιθανή αιτία έκανε την πάπια… Σημείωση ΔΔΕ δεν υπήρχε . Επίσης ρευματοδότη στο μπάνιο αποφευγω να βάζω.. Edited December 20, 2011 at 08:14 μμ by NIKOS ASTROS
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 11:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 11:54 μμ Όλοι μας μιλαμε για τον κινδυνο του ρευματοδότη στo WC άλλα κανείς μας δεν έχει αναφερθεί στα έπιπλα -καθρέπτες μπάνιου που έχουν ενσωματομένα τα φωτιστικά χωρίς καμία προστασία από τους υδρατμούς . @και το καλύτερο τα τοποθέτουν -συνδέουν τις περισοτερες φορές οι ιδιοκτήτες η ακομα και οι υδραυλικοί. <Σιγά μη φωνάξω ηλεκτρολόγο για 3 καλώδια >
gnusselt Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 10:22 πμ ...στο WC ενσωματομένα τα φωτιστικά χωρίς καμία προστασία από τους υδρατμούς . Ειλικρινά μέχρι σήμερα η μόνη λύση που έχω βρει είναι φωτιστικό οροφής στεγανό (σε μεγάλο μπάνιο). Στεγανή πλαφονιέρα - απλίκα ή επίτοιχο φωτιστικό δεν έχω βρει. Εσείς;
P.Manos Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2011 at 10:55 μμ Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους στα μπάνια κατοικιών στην ζώνη 3 τουλάχιστον και με την προϋπόθεση ύπαρξης διακόπτη διαρροής μπορούν να μπουν σχεδόν τα πάντα από ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με IPx2 (δηλ όχι στεγανό) στις άλλες υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί αλλά δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα εδώ. Μπορείτε να τα βρείτε στο πρότυπο HD384 σελ118 Μέρος 7 Πάντως είναι καλό που γίνεται η κουβέντα για να τα φρεσκάρουμε όλοι. Βέβαια όπως λέει συνέχεια και ο Κ. Σαρρής, άγνοια νόμου δεν δικαιολογείτε, για αυτό μην περιμένουμε να βρούμε χρόνο για να διαβάσουμε το πρότυπο. Έχουμε υποχρέωση να το διαβάζουμε συνέχεια. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο, αφού κάθε εμπειρία με κάνει να το βλέπω διαφορετικά.
Megawatt Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 25, 2011 at 06:15 πμ (edited) Πάντως είναι καλό που γίνεται η κουβέντα για να τα φρεσκάρουμε όλοι. Βέβαια όπως λέει συνέχεια και ο Κ. Σαρρής, άγνοια νόμου δεν δικαιολογείτε, για αυτό μην περιμένουμε να βρούμε χρόνο για να διαβάσουμε το πρότυπο. Έχουμε υποχρέωση να το διαβάζουμε συνέχεια. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο, αφού κάθε εμπειρία με κάνει να το βλέπω διαφορετικά. Συμφωνω. Βεβαια, το θεμα ειναι και με τι ασχολειται κανεις. Παραδειγμα εγω ασχολουμαι με μεση ταση, οποτε δεν προκειται να διαβασω τα σχετικα χωρια του κανονισμου, αν δεν προκειται να ασχοληθω/δουλεψω με τις σχετικες εγκαταστασεις. Παντως ναι, εχουμε υποχρεωση να το διαβαζουμε συνεχεια.Χρονο δεν εχουμε! Edit: Καλα Χριστουγεννα σε ολους! @P.Manos thanks για τις διευκρινησεις του προτυπου Edited December 25, 2011 at 06:23 πμ by Megawatt
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα