καλημερα συναδελφε....

 

Λοιπον, ακου την αντιμετωπιση μου επι του θεματος.

Εχεις επιτοιχο λεβητα φυσικου αεριου, αρα ελαχιστο δικτυο διανομης και μηδενικες οι απωλειες του.

Ως τοπικο συστημα θερμανσης ΔΕΝ κανεις ελεγχο υπερδιαστασιολογησης, οποτε ξεχνα τους συντελεστες

Η ισχυς του λεβητα φαινεται στο ταμπελακι του και η αποδοση του ειναι το πηλικο της διαιρεσης του max input / mas output power

Ειδαλλως, βγαλτον μια φωτογραφια και ψαξε στο ιντερνετ τεχνικα χαρακτηριστικα του. Ολοι εχουνε....

 

Συνδεεται με boiler? ποιος ο λογος? Κανονικα οι λεβηρες φυσικου αεριου δινουν ΖΝΧ ολο το χρονο. Παυει η παροχη φυσικου αεριου κατα τους θερινους μηνες? Αν ειναι ετσι, τοτε βαζεις boiler διπλης ενεργειας για ΖΝΧ με πηγη φυσικο αεριο τους μηνες της θερμανσης και ηλεκτρισμο τους υπολοιπους. Μηδενικες απωλειες δικτυου διανομης και.... 7% απωλειες συστηματος αποθηκευσης για τους μηνες που λειτουργει το αεριο και 2% για τους υπολοιπους... Κανε τη γραμμικη παρεμβολη και δωσε ενα μεσο ποσοστο να εισαι ΟΚ. Ετσι το αντιμετωπιζω εγω τουλαχιστον...

 

Τωρα οσον αφορα τις απωλειες των τερματικων για ενδοδαπεδια, θα εβαζα μηδενικες απο τη στιγμη που επι της ουσιας δεν υπαρχουν τερματικες μοναδες αλλα ολη η σωληνωση ειναι αυτη που εκπεμπει τη θερμοτητα στο χωρο...

 

Δεν ξερω αν εχεις αλλες αποριες, ας σου απαντησουν οι υπολοιποι.

Εγω φευγω για Ξανθη :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

επιπλέον στην 8 και 11 με τα ΖΝΧ να ρωτήσω αν ο λέβητας φ.α δίνει κατευθείαν ζνχ βάζω 100% για όλο το χρόνο φ.α?

οι απώλειες αποθήκευσης πώς γίνονται τώρα?

μακάρι να μου απαντήσετε και στο #281

τώρα μόλις είδα την απαντηση σου ευχαριστώ.Αν ο λέβητας παρέχει και ζνχ τότε 100% όλο το χρόνο και 7% απώλειες αποθήκευσης ή παραπάνω που είναι στο μπαλκόνι?

επίσης τι σύστημα αυτοματισμών θεωρείται?

επίσης άλλη γνώμη?

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

Τοπικο συστημα θερμανσης με λεβητα φυσικου αεριου με παραλληλη τροφοδοσια με ΖΝΧ δεν εχεις δει πως ειναι?

Δεν υπαρχει boiler, ουτε συστημα αποθηκευσης. Μηδενικες απωλειες.

Και στον ατομικο λεβητα πετρελαιου πρακτικα μπορεις να εχεις τροφοδοσια με ΖΝΧ ολο το χρονο αλλα ποιος βαζει πετρελαιο θερμανσης το καλοκαιρι οταν τελειωσει στη δεξαμενη...? Κανενας

Οποτε το boiler που ειναι και αποθηκευτικος χωρος για το ΖΝΧ, λειτουργει και ως θερμοσιφωνας το καλοκαιρι, θερμαινοντας το νερο με ηλεκτρικη αντισταση.

Στην περιπτωση φυσικου αεριου, που ειναι κατι παραπανω απο συνηθης εδω στη Θεσσσσαλονικη, ο λεβητας στο μπαλκονι συνδεεται με την κεντρικη παροχη φυσικου αεριου στην πολη και παρεχει τοσο θερμανση οσο και ΖΝΧ ανα πασα ωρα και στιγμη τη χρειαστεις, χειμωνα καλοκαιρι, χωρις να χρειαστει αποθηκευση ΖΝΧ γιατι, οπως προειπα, το εχεις οποτε θελεις.

 

Οσον αφορα τους αυτοματισμους, αν δεν δω αντισταθμιση στο λεβητακι στο μπαλκονι, προσωπικα το κατατασσω Δ αλλα καποιοι συναδελφοι ενδεχομενως να εχουν διαφορετικη αποψη, θεωρωντας οτι εχυμε αυτονομια σε επιπεδο διαμερισματος, οποτε και παμε Γ...

 

Αυτα απο μενα

Link to comment
Share on other sites

inzaghi κατάρχας σε ευχαριστώ που ασχολήθηκες.

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει λέβητα φ.α με παραγωγή ζνχ αλλά απώλειες συνολικές θερμικές δεν θα βάλω 5% λόγω συναλλάγης(δεν υπάρχει εναλλακτης?) + 7% λόγω πού είναι στο μπαλκόνι, συνολό 12%?

αν θεωρήσεις ότι έχεις αυτονομία πάς Β ή πάς Γ?

Και κάτι ακόμα άν στο ταμπελακι γράφγει β.α τον παίρνω κατευθείαν?

και αν γράφει δύο ονομαστικές ισχύς από π.χ 8ΚW ώς 24 ποιά παίρνω?

Link to comment
Share on other sites

Παιρνεις τη μεγιστη ονομαστικη ισχυ.

Αν αναγραφει αποδοση, την παιρνεις, αν οχι, ψαξε στο ιντερνετ και θα τη βρεις. Αλλιως διαιρεσε max output power / max input power και θα βγαλεις το ποσοστιαιο νουμερο που ψαχνεις...

Θερμικες απωλειες ΔΕ θα βαλεις γιατι ΔΕΝ εχεις συστημα αποθηκευσης...

Αν θεωρησεις οτι εχεις αυτονομια θα πας κατηγορια Γ, για Β θελεις και θερμοστατικες βαλβιδες σε καθε σωμα...

Αλλα εγω προσωπικα αν δε δω αντισταθμιση εξω στο λεβητα ουτως ωστε να ρυθμιζει τη θερμοκρασια του νερου στο διτυο διανομης βασει της εξωτερικης θερμοκρασιας, δεν το ανεβαζω κατηγορια αυτοματισμων...

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι καλημέρα. Έχω εκδόσει τρία ΠΕΑ για καταστήματα που δεν είχαν τεχνητό αερισμό και δεν συμπλήρωσα τίποτα. Ούτε του κτηρίου αναφοράς. Δέν το γνώριζα, αλλά και σε σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει δεν ειπώθηκε κατι τέτοιο. Πόσο σοβαρό είναι?

Οταν εχει τεχνητό αερισμό με 7 στόμια και τοπική μοναδα πως το συμπληρώνω (ποια κουτια στο ΚΚΜ)?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

 

Μην αναρτάτε το ίδιο μήνυμα σε διαφορετικά θέματα. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής.

miltos

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

αυτή η διάταξη σε λέβητα φ.α επιοτοίχιο τι ακριβώς είναι ? έχει ενδείξεις σε VA (2,5 kαι 8,5). Μπαίνει στα βοηθητικά?

Καυστήρας και ανεμιστήρας δεν είναι εμφανή στην εικόνα. Πιθανόν ανεμιστήρας δεν υπάρχει

Ο κίτρινός θερμοστάτης τι ρόλο παίζει? Πάντως εκτός από αυτόν στην πρόσοψη του λέβητα υπάρχουν ένα ενσωματωμένο θερμόμετρο/μανόμετρο και διακόπτες ρύθμισης νερου προσαγωγης θερμανσης και ΖΝΧ όπως και παροχής. Αρα ποιός ο ρόλος του κίτρινου?

post-35149-0-36318000-1330287900_thumb.jpg

post-35149-0-21499000-1330287916_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Οταν εχει τεχνητό αερισμό με 7 στόμια και τοπική μοναδα πως το συμπληρώνω (ποια κουτια στο ΚΚΜ)?

 

Όταν έχει εξαερισμό θα πρέπει να συμπληρώσουμε την απαιτούμενη παροχή αέρα βάση ΤΟΤΕΕ, στην ΚΚΜ χωρίς να τσεκάρουμε τα κουτάκια θέρμανσης,ψύξης,ύγρανσης, Ωποσδήποτε πρέπει να βάλουμε και την ειδική ηλεκτρική ισχύ του συστήματος εξαερισμού. Όντως οι καταναλώσεις σε καφενεία βγαίνουν σχετικά μεγάλες, αλλά όμοια μεγάλες βγαίνουν και του κτιρίου αναφοράς, με αποτέλεσμα καλή ενεργειακή κατάταξη

Edited by miltos
Προσθήκη παράθεσης, ώστε να είναι σαφές που απευθύνεται η απάντηση, μετά τη μεταφορά των μηνυμάτων από άλλο θέμα
Link to comment
Share on other sites

κανείς στο #287?

επιπλέον να ρωτήσω η τοτεε1 λέει ότι όταν έχουμε σταθερά ανοίγματα με μη ανοιγώμενα τμηματα θεωρούμε μηδενική διείσδυση αερισμού για το κ.αναφοράς. Ισχύει το ίδιο και για το πρός επιθεώρηση ή εκει παίρνουμε από τον πίνακα 3.26?

στόν πίνακα 3.14 όταν έχουμε τοίχο επενδεδυμένο με το διακοσμητικό τούβλο ώς τι το παίρνουμε για να βρούμε ανακλαστικότητα- απορροφητικότητα?

ο αερισμός λόγω καμινάδας μπαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα όταν εμείς κλικάρουμε μία καμινάδα ή πρέπει να βάλουμε την τιμή από τον 3.22(π.χ για τζάκι 20m3/h) στον υπολογισμό του αερισμού?

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

Για το #287. Μπορεί να είναι υδροστάτης. Για τα βοηθητικά του λέβητα βάλε τον κυκλοφορητή και λογικά είσαι καλυμμένος.

Δεν θυμάμαι τι λέει η ΤΟΤΕΕ για σταθερά ανοίγματα. Αν όμως θες να χρησιμοποιήσεις τον πιν. 3.26 τότε προφανώς το ανοιγμά σου έχει μη σταθερά ανοίγματα. Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά την ερώτησή σου...

Για τον Πιν. 3.14 πάρε την εμφανή οπτοπλινθοδομή (ανοιχτόχρωμη ή μη).

Link to comment