Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα


mem_fretz

Recommended Posts

Να ρωτήσω γιατί; Δηλ. στο ίδιο παράδειγμα, αν τα διαμερίσματα ήταν όλα σε έναν όροφο, πάλι ξεχωριστό ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα;

Υπάρχει κάπου στη Νομοθεσία αυτό;

Link to comment
Share on other sites

οψη διαμερισματος συνορευει με φωταγωγο,πως αντιμετωπιζεται;

επαφή με εξωτερικό περιβάλλον, σκιάσεις=0

αυθαίρετος μην το ψάχνεις , ή ένα πεα για το σύνολο τής χρήσης (όλες οι κατοικίες) ή ένα ανά ιδιοκτησία

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτησω και γω καποια ισως απλα πραγματα σε πεα ενος διαμερισματος

α.Κατα την επεξεργασια του κελυφους εχουμε βορεια οψη -νοτια-ανατολικη-δυτικη-σε επαφη με φωταγωγο-δαπεδο-οροφη-σε επαφη με κλιμακοστασιο...

β.οι σκιασεις μελετωνται και στον ακαλυπτο;υποτιθεται οτι θα κτιστει αργοτερα...

γ.επαφη με αλλο διαμερισμα δεν λαμβανεται υπ οψην καθολου στα τ.μ. των αδιαφανων επιφανειων;.

δ.επαφη με κλιμακοστασιο ισχυει το U/2

Link to comment
Share on other sites

α.Κατα την επεξεργασια του κελυφους εχουμε βορεια οψη -νοτια-ανατολικη-δυτικη-σε επαφη με φωταγωγο-δαπεδο-οροφη-σε επαφη με κλιμακοστασιο...

Επαφή με φωταγωγό (που λογικά αερίζεται) το λαμβάνεις σαν επαφή με εξωτερικό αέρα με μηδενικούς συντελεστές σκίασης.

β.οι σκιασεις μελετωνται και στον ακαλυπτο;υποτιθεται οτι θα κτιστει αργοτερα...

Αποτυπώνεις ότι βλέπεις εκείνη την στιγμή.

γ.επαφη με αλλο διαμερισμα δεν λαμβανεται υπ οψην καθολου στα τ.μ. των αδιαφανων επιφανειων;.

Δεν λαμβάνεται υπόψη, θεωρείται επαφή με θερμαινόμενο χώρο, και εξ ορισμού δεν το υπολογίζουμε και δεν το λαμβάνουμε υπόψη.

Αν είναι μη θερμαινόμενος χώρος, πρέπει να το λάβουμε υπόψη

δ.επαφη με κλιμακοστασιο ισχυει το U/2

επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, ισχυει η διευκρίνηση της ΤΟΤΕΕ 1, το λαμβάνουμε υπόψη ως επαφή με εξωτερικό αέρα (δηλαδή στο πρόγραμμα καταχωρούμε αδιαφανείς και διαφανεις επιφάνειες) με U όμως πους βρίσκουμε από τους πίνακες στην στήλη επαφή με Μη Θερμαινόμενο Χώρο μειωμένα κατά το μισό (U/2)

Edited by soundholics
Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ soundholics

Για διαμερισμα πολυκατοικιας με κεντρικη θερμανση πως επιμεριζω τον καυστηρα και γενικα πως την εντασσω στο διαμερισμα;

το δαπεδο και η οροφη ως εφαπτομενα με θερμαινομενους χωρους λαμβανονται υποψιν;

η μονωση δωματος και δαπεδο ισογειου μας ενδιαφερουν καπου ;

με ενα ηλιακο θερμοσιφωνα ειναι αποδεκτο σεναριο για βελτιωση;

Link to comment
Share on other sites

το προσανατολισμο τον βρισκουμε με απολυτη ακριβεια;και αν ναι υπαρχει καποια μεθοδος απο google earth;

η προσεγγιση της αναλογιας του 35% για τοιχους και στοιχειο μπετον σε οψη ισχυει για αδειες προ του 99;

Edited by mixyak790
Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.