Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Όταν βλέπεις ένα κλειστό προφιλ αλουμινίου γυάλινης πρόσοψης πως καταλαβαίνεις τη θερμοδιακοπή??

Δημοσιεύτηκε

Θα σε βοηθήσει μια βόλτα σε κουφωματά. Πολλές δικές μου απορίες έτσι τις έλυσα.

Δημοσιεύτηκε

Σε κτήριο γραφείων έχω φυγοκεντρικό εξαεριστήρα στο πεδίο του R_c kai R_h πρέπει να βάλω 1 επειδή έχω εξαερισμό και όχι αερισμό??

Δημοσιεύτηκε

Φωτιστικά που βρίσκονται εκτός καταστήματος (πχ στον πρόβολο του καταστήματος), φωτεινές επιγραφές κτλ, λαμβάνονται υπόψιν στους υπολογισμούς για ΠΕΑ?

Δημοσιεύτηκε

Πιστεύω ότι τα εξωτερικά φώτα πρέπει να προσμετρηθούν σαν επιπλέον φορτία (όχι σαν φωτιστικά σώματα που θα κάνεις τον έλεγχος των lx).

Δημοσιεύτηκε

Έτσι είναι. Ο εξωτερικός τεχνητός φωτισμός δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες οπτικής άνεσης εντός του κτιρίου, οπότε δεν ασχολείσαι με αυτόν ούτε στη Μ.Ε.Α. ούτε και στο Π.Ε.Α.

Πες ότι είναι εξωτερικός φωτισμός ....ανάδειξης :wink: .

Δημοσιεύτηκε

Και κάτι ακόμη...Εχω φωτιστικά μέσα, σύνολο 380W. Το κτίριο αναφοράς απαιτεί για 60τμ 960W. Στην καρτέλα τι σημειώνω τα δικά μου η του κτιρίου αναφοράς? Προφανώς δεν πληρεί τις συνθήκες οπτικής άνεσης...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τι τεχνολογίας είναι οι λαμπτήρες των φωτιστικών;

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά,

hkamp τα φωτιστικά είναι λαμπτήρες φθορισμού 'σωλήνες', 2x30w σε 4 σημεία + ~120w λαμπτήρες στον ημιόροφο και στα 2 wc. Για να πω την αλήθεια στο 1wc πίσω από την "μπάλλα" δεν είχε καν.....

Edited by ikaros13
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ας υποθέσουμε ότι είναι φθορισμού Τ8 με μαγνητικό μπάλαστ.

 

Με τον πιν. 5.1α θα ήθελες 4,2 Χ 5 Χ 60 = 1.260 W για να πιάσεις τα 500 lux του κτιρίου αναφοράς.

 

Δεν υπολογίζεις στην ισχύ οτιδήποτε δεν αφορά τον γενικό φωτισμό. Οπως εξωτερικό φωτισμό. Αυτός είναι έξω και από τη ζώνη και από τους υπολογισμούς.

Για τα W.C. βοηθητικούς χώρους δυστυχώς δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ΤΟΤΕΕ όπως κάνει για τον αερισμό. Οπότε αυτά είναι μέσα.

 

Εσύ έχεις 380 + κάτι ψιλά για τα μπάλαστ. Λιγότερα από 1,26 kW.

 

Αρα στην εγκατ/νη ισχύ βάζεις 1,26 KW.

 

Αν οι λαμπτήρες φθορισμού στο κτίριό σου είναι τεχνολογίας Τ5 (οι λαμπτήρες Τ5 έχουν αρκετά πιο μικρή διάμετρο από αυτή των Τ8 ) τότε η ισχύ που θα έβαζες θα ήταν 0,96 kW. Αυτή η τεχνολογία λαμπτήρων χρησιμοποιείται στο κτίριο αναφοράς.

Edited by hkamp