akis73 Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 10:53 πμ Πρέπει να πας στο καρτελάκι με τις αναφορές και να τυπώσεις προσωρινή αναφορά. Μετά προχωράς σε τελική υποβολή με άμεση έγκριση από το ΤΕΕ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΡ Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 10:57 πμ Ο πελατης θέλει μονωση και αν γινεται αλλαγη σκεπης, μπορει κανεις να βοηθησει με τα u ; που θα τα βρω;
sdim Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 03:51 μμ (edited) @ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΡ Για τα U των υλικών υπάρχουν άλλα θέματα. Στην ΤΟΤΕΕ 20701-2 θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Πρέπει να πας στο καρτελάκι με τις αναφορές και να τυπώσεις προσωρινή αναφορά. Μετά προχωράς σε τελική υποβολή με άμεση έγκριση από το ΤΕΕ. Στο καρτελάκι "αναφορές" δεν μου έχει καμία επιλογή ούτε κουμπί για υποβολή. Στον προϋπολογισμό έχω 0, όπως αναφέρουν οι οδηγίες του ΤΕΕ. Μήπως πρέπει να βάλω εκεί την ελάχιστη αμοιβή; update Τελικά βρήκα το πρόβλημα, είχα βάλει και έναν χώρο ως κατοικία εκτός από την ενεργειακή επιθεώρηση. Πάντως μετά έπρεπε πάλι να κάνω αποθήκευση και ενδιάμεση υποβολή για να μου βγάλει την επιλογή για να φτιάξει το pdf. Edited July 18, 2012 at 04:00 μμ by sdim
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 07:58 πμ Οταν εχω σομπα παλια με μπουρια, τα θετω ως καμιναδες στο συστημα η απλως βαζω 0,70 αντι για 1 στην αποδοση της μοναδας παραγωγης?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 08:47 πμ (edited) Τα μπουριά είναι καπναγωγός και καπνοδόχος μαζί, οπότε β.α = 1 (100%). Χωρίς καπνοδόχο, μάλλον, εννοεί τίποτα φορητές θερμάστρες κηροζίνης. Και τα βάζεις ως καπνοδόχους στον αερισμό (20 m3/h). Edited July 20, 2012 at 08:48 πμ by panos-vicious
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2012 at 09:10 πμ Κατσε ρε Πανο, αφου στην 1η ΤΟΤΕΕ, στη σελιδα 94 λεει οτι αν εχει καπνοδοχο παμε στο 70% αποδοση και αν δεν εχει τοτε στο 100% Μαλλον αναοδα τα ειπες... Υ.Γ. Και στην περιπτωση που το σπιτι εχει υποδοχες στους τοιχους για καπνοδοχους αλλα ειναι ταπωμενες επειδη ειναι αδειο και δεν εχει συνδεδεμενες σομπες, τα θεωρειτε κι αυτα ως καπνοδοχους?
AristidisZ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 04:47 μμ επανέρχομαι, με ένα θέμα που μάλλον δεν είχα προσέξει: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ψύξη ή και θέρμανση, οφείλω να συμπληρώσω εγώ θεωρητικό σύστημα βάσει της ΤΟΤΕΕ ? Και για τις δύο περιπτώσεις ? (αν υπάρχει μόνο θέρμανση, πρέπει να βάλω και ψύξη ?)
akis73 Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 05:09 μμ Ναι, δες το help του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2012 at 06:06 μμ (edited) Κατσε ρε Πανο, αφου στην 1η ΤΟΤΕΕ, στη σελιδα 94 λεει οτι αν εχει καπνοδοχο παμε στο 70% αποδοση και αν δεν εχει τοτε στο 100% Μαλλον αναοδα τα ειπες... Υ.Γ. Και στην περιπτωση που το σπιτι εχει υποδοχες στους τοιχους για καπνοδοχους αλλα ειναι ταπωμενες επειδη ειναι αδειο και δεν εχει συνδεδεμενες σομπες, τα θεωρειτε κι αυτα ως καπνοδοχους? Δεν υπάρχει "μάλλον", ανάποδα εντελώς τα είπα. Οπότε β.α = 0,70. Όταν οι τρύπες στους τοίχους είναι ταπωμένες, είτε κάνεις πως δεν είδες πουθενά τρύπα, είτε -και πιο σωστά- υπολογίζεις το U του υλικού με το οποίο έχουν ταπωθεί. Πάντως δεν υποθέτεις καπνοδόχους. Θεωρώ πως οι σόμπες δεν είναι ακριβώς είναι αυτό που θα λέγαμε "μόνιμο σύστημα". Edited July 21, 2012 at 06:07 μμ by panos-vicious
AristidisZ Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2012 at 09:23 πμ (edited) Ναι, δες το help του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Ευχαριστώ για τη βοήθεια 'Ακη το θέμα είναι ότι εγώ χρησιμοποιώ το λογισμικό της 4m, το οποίο ζητά και κάποιες άλλες παραμέτρους, π.χ. διέλευση του δικτύου, μόνωση κλπ κλπ Αυτά τα παίρνω όπως στο κτίριο αναφοράς ? Και τι ισχύ βάζω στα συστήματά μου ? Το βασικότερο όλων, δεν είναι λίγο στρεβλό σαν διαδικασία ? Επειδή μου έχουν τύχει 2 περιπτώσεις παλιών σπιτιών, το ένα με θέρμανση, το άλλο χωρίς, παρατηρώ ότι το 2ο (αυτό χωρίς θέρμανση) παίρνει πολύ καλύτερο βαθμό από το πρώτο, και αυτό γιατί βάζω ένα σύστημα (θεωρητικό) που είναι αρκετά καλύτερο από το πραγματικό Άβυσσος... Α! και κάτι άλλο στις παρατηρήσεις για βελτίωση του κτιρίου, είμαι υποχρεωμένος να συμπληρώσω τις στήλες με τους προϋπολογισμούς για τις συστάσεις βελτίωσης ? Αν π.χ. έχω ως σύσταση την "βελτίωση κτιριακού κελύφους", πως μπορώ να υπολογίσω αφενός το κόστος (προφανώς υπάρχουν 500 εναλλακτικές), αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας ? Edited July 22, 2012 at 09:28 πμ by AristidisZ