Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αν η θερμομονωση στους οροφους σου δινει τα ιδια νουμερα μπορεις να τα θεωρησεις ως μια επιφανεια...

Αν οχι, τοτε τα σπας.

Το ισογειο σιγουρα μονο του...

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστώ.

Το ισόγειο γιατί μόνο του; Μήπως ήθελες να γράψεις "τον 2ο όροφο" που δεν έχει καθόλου μόνωση;

Edited by Faethon11
Δημοσιεύτηκε (edited)

Να κάνω εδώ δύο ερωτήσεις, γιατι δεν έχω καταφέρει να βρω μια σαφη απάντηση:

 

1. Σε καταστήματα για την έκδοση ΠΕΑ, για τις τζαμαρίες (τα σταθερά τμήματα) που δεν έχουν πλαίσιο, λαμβάνετε τιμές U από τον πίνακα 3.9 για υαλοπίνακες ?

Επειδή υπάρχει διαφώτιση και θερμοπερατότητα (όχι διείσδυση αέρα βέβαια) τα τοποθετείτε στα διαφανή δομικά στοιχεία, ή όπως τα υαλοπετάσματα στα αδιαφανή ?

 

2. Διείσδυση αέρα λαμβάνετε από μια πόρτα π.χ. διαμερίσματος σε κλιμακοστάσιο ?

Η ΤΟΤΕΕ1 σημειώνει ότι σε περίπτωση που το κτήριο ή η θερμική ζώνη εφάπτεται με μη θερμαινόμενο χώρο ... ή με χώρο κυκλοφορίας (διάδρομοι κλπ) η διείσδυση αέρα μεταξύ των δύο χώρων λαμβάνεται μηδενική...

Στην βοήθεια όμως του ΤΕΕ σημειώνεται το πολύ μπερδεμένο: "Η διείσδυση αέρα από την εξώπορτα πρέπει να συνυπολογίζεται στην διείσδυση αέρα από τα κουφώματα."

 

Θα εκτιμούσα πολύ την γνώμη σας.

Edited by soundholics
Δημοσιεύτηκε

Ναι, sorry, μπερδευτηκα. Διαβασα οτι το ισογειο ειναι αμονωτο!

Αν δεν υπαρχει το παραμικρο πλαισιο τοτε πανε με συντελεστες για τζαμι μονο του

Βεβαια ετσι, αν δεν ειναι και ανοιγομενο, δυσκολα θα βρεις το διακενο αναμεσα...

Τα καταχωρεις στα διαφανη δομικα στοιχεια ως μη ανοιγομενα κουφωματα ομως και δεν υπολογιζεις διεισδυση αερα

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση inzaghi.

 

Το 2ο ερώτημα πως το αντιμετωπίζεις ?

Edited by soundholics
Δημοσιεύτηκε

Τα καταχωρεις στα διαφανη δομικα στοιχεια ως μη ανοιγομενα κουφωματα ομως και δεν υπολογιζεις διεισδυση αερα

 

Σ’ αυτή την περίπτωση μήκος και χαρακτηριστικά θερμογέφυρας υπολογίζεις;

Δημοσιεύτηκε (edited)

soundholics

Το help του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ εννοεί την εξώπορτα π.χ. μιας κατοικίας προς εξ. περιβάλλον. Οχι την εξώπορτα διαμερίσματος προς μθχ.

Κάνει αυτή την διευκρίνηση γιατί οι εξώπορτες συνήθως (αν δεν έχουν υαλοστάσιο) μπαίνουν στα αδιαφανή προς εξ. περιβάλλον σαν <<Πόρτα>>.

 

Σου λέει:<<όταν θα βγάλεις την διείσδυση από τα διαφανή, μη ξεχάσεις να συνυπολογίσεις και τη διείσδυση από την πόρτα εισόδου>>.

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

Σ’ αυτή την περίπτωση μήκος και χαρακτηριστικά θερμογέφυρας υπολογίζεις;

Τι θερμογέφυρας;

Μεταξύ υαλοπίνακα και πλαισίου δεν υφίσταται από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλαίσιο.

Θερμογέφυρες σε λαμπάδες και ανωκάσι / κατωκάσι στις θέσεις συναρμογής με συμπαγή αδιαφανή δομικά στοιχεία, νομίζω πως δεν υπάρχουν, πάλι για τον ίδιο λόγο, δηλαδή εξαιτίας απουσίας πλαισίου. Ωστόσο αυτού του τύπου τις θερμογέφυρες, τις ελέγχουμε σε κτίρια μετά Κ.Εν.Α.Κ. ή σε ριζικά ανακαινισμένα σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., όπου εκεί όμως δεν υπάρχουν πλέον γυάλινες προσόψεις χωρίς πλαίσιο.

Guest