nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Συνάδελφε Inzaghi Σωστά η οδηγία αναφέρει να λάβεις το στοιχείο με την παραδοχή πως είναι σε επαθή με Ε.Α., με πλήρη σκίαση, και μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου. Εδώ (προ 1980) δεν υπολογίζουμε (ενώ έχουμε τη δυνατότητα αν επιθυμούμε) παίρνουμε την τιμή έτοιμη από τον πίνακα που είναι 2.00, νομίζω πως δεν πρέπει να γίνει η απομείωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Αν υπάρχει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας τότε έχεις τέσσερις μονοκατοικίες, αλλιώς έχεις πολυκατοικία. Συνάδελφε το ιδιοκτησιακό δεν είναι το κριτήριο αλλά η αυτοτέλεια στο τρόπο λειτουργίας των κτιρίων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) Αφου η οδηγια λεει πως οταν εχουμε τοιχο σε επαφη με ΜΘΧ τοτε τον θεωρουμε εν επαφη με εξωερικο αερα αλλα με συντελεστη ισο με το ημισυ του συντελεστου εν επαφη με ΜΘΧ Γιατι να μην απομειωσουμε δηλαδη? @gamvro Αν οι μεζονετες εχουν ιδιο φεροντα οργανισμο, τοτε παμε ως πολυκατοικια Αν εχουνε διαφορετικο φεροντα οργανισμο εκαστη και απλως επαφιεται η μια της αλλης, τοτε αντιμετωπιζεται ως μονοκατοικια. Edited Σεπτέμβριος 21 , 2012 by Inzaghi Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό γίνεται όταν ο συντελεστής είναι υπολογιζόμενος και όχι από πίνακα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Καλημέρα Σε εξοχική κατοικία που έχει θέρμανση, αλλά δε χρησιμοποιείται, (άρα φυσικά φύλλο λέβητα προφανώς γιοκ) τι κάνετε συνήθως ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Αν δεν είναι εμφανές ότι δεν χρησιμοποιείται (κομμένες σωληνώσεις ή χωρίς σώματα) δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Α καλά... Σιγα μη κανει συντηρηση σε ενα πραμα που δεν εχει χρησιμοποιηθει ποτε... Είναι και στον Ωρωπό, το βλέπω να πηγαίνει για τσίου Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) Στη περίπτωση αυτή τι γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις; Edited Σεπτέμβριος 21 , 2012 by nzerman Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas K Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 (edited) Αν τυχόν μπορείς να δεις στο ταμπελάκι τις θερμίδες και μπορείς να κάνεις υπερδιαστασιολόγηση, ακόμα και στα σεμινάρια μας είπαν ότι μπορείς να θεώρησεις ένα χάλια β.α. 0.8 π.χ. και να προχωρήσεις. Δες στο προτείνω, αλλά αν δεν μπορείς αλλιώς ίσως... Edited Σεπτέμβριος 21 , 2012 by kostas K Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21 , 2012 Δυστυχώς κατά τη διαδικασία υπερδιαστασιολόγησης λαμβάνεις την Pm και όχι την Pn, οπότε... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts