Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Εννοώ ότι το αν ο λέβητας σου είναι υπερδιαστιολογημένος ή όχι είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να σου αλλάξει κατηγορία το κτίριο και είναι τελείως ανεύθυνο να υποθέσεις μία ισχύ χωρίς στοιχεία για να τη συγκρίνεις. Στο βαθμό απόδοσης, ίσως θα μπορούσε και πάλι να γίνει μία υπόθεση χωρίς μεγάλη απόκλιση. Και πάλι δεν είναι ό,τι καλύτερο.

Δημοσιεύτηκε

ακόμα και στα σεμινάρια μας είπαν ότι μπορείς να θεώρησεις ένα χάλια β.α. 0.8 π.χ. και να προχωρήσεις.

Δες στο προτείνω, αλλά αν δεν μπορείς αλλιώς ίσως...

Οποιος το είπε αυτό σαν εισηγητής είναι τελείως ανεύθυνος....

Δεν υπάρχει δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.... Δεν βγάζεις το ΠΕΑ χωρίς ΦΕ.....

Βέβαια πάντα θα βρεθεί ο καραγκιόζης συνάδερφος που θα το βγάλει χωρίς ΦΕ....

Δημοσιεύτηκε

Αντιγράφω:

 

Από ΤΟΤΕΕ-1 σελ. 90

" Για όλες τις υφιστάμενες μονάδες χώρων λέβητα-καυστήρα ο πραγματικός ΒΑ και η πραγματική θερμική ισχύς Pm προσδιορίζονται από την ανάλυση καυσαερίων, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ΚΥΑ 189533/2011 και αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης.

 

Από ΔΚ-3 σελ 24

"Ιδιαίτερα για τις υφιστάμενες μονάδες λέβητα-καυστήρα για τον προσδιορισμό της θερμικής απόδοσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι μετρήσεις από την ανάλυση καυσαερίων που επιβάλεται για όλες τις σταθερές εστίες καύσης κλειστού τύπου.

 

Από διευκρινήσεις ΤΕΕ

"Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και ρύθμισης λειτουργίας σε σταθερές εστίες καύσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/9-11-2011). Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική σε ετήσια ή εξάμηνη βάση ανάλογα με την τελική χρήση των μονάδων, θέρμανση χώρων ή/και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και ατμού. Ειδικά για τις μονάδες με θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 400kW η εφαρμογή της πιο πάνω Κ.Υ.Α. είναι υποχρεωτική σε μηνιαία βάση για την περίοδο λειτουργίας τους.

Κάθε κτήριο με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης λέβητα-καυστήρα υποχρεούται στην εφαρμογή της πιο πάνω ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 189533/2011 και το υπόδειγμα του φύλλου ελέγχου του λέβητα, το βασικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων είναι ο εσωτερικός βαθμός θερμικής απόδοσης της μονάδας λέβητα-καυστήρα (ή απόδοση καύσης). Ο εσωτερικός βαθμός θερμικής απόδοσης, (αγνοώντας τις απώλειες δια ακτινοβολίας και μεταφοράς από το λέβητα), είναι ο λόγος της ωφέλιμης αποδιδόμενης από το λέβητα θερμικής ισχύος, προς την θερμική ισχύ του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο:

[κατανάλωση καυσίμου] x [κατώτερη θερμογόνος δύναμη].

Η πραγματική ωφέλιμη θερμική ισχύς Pm του λέβητα, υπολογίζεται από το γινόμενο του εσωτερικού βαθμού θερμικής απόδοσης ngm της καύσης όπως μετρήθηκε, επί την θερμική ισχύ του καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας:

 

Pm = [θερμική ισχύς καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας] x [μετρούμενος βαθμός απόδοσης]

 

 

 

Τα συγχαρητήρια στον εισηγητή των σεμιναρίων....

Δημοσιεύτηκε

Μεγάλη διακύμανση.

Υπάρχουν μερικοί που δεν δέχονται να δώσουν ΦΕ χωρίς ρύθμιση και χρεώνουν παραπάνω.....

Αυτοί στα 50€ αναγράφουν ότι έκαναν μόνο μέτρηση για ΠΕΑ....

Δημοσιεύτηκε

Και που ειναι το προβλημα? Φυλλο συντηρησης θελεις εσυ.

Στο φυλλο συντηρησης αναγραφονται τα στοιχεια που βρηκε ο συντηρητης κατα την επισκεψη στο λεβητοστασιο...

Αυτο σε ενδιαφερει εσενα, το πως λειτουργει τη δεδομενη χρονικη στιγμη...

Το αν θα το χρησιμοποιησουν πραγματικα η αν ενδιαφερονται για τη συντηρηση του και κατ επεκτασιν την πιο οικονομικη του λειτουργια ειναι κατι που ουδωλως σε ενδιαφερει ως μηχανικο.

Προσωπικα εχει τυχει πολλες φορες να φερω συντηρητη για μετρηση και κοστισε 20€+ΦΠΑ

Ποσο αρκετα λογικο, αν μη τι αλλο. Κανα 50-60αρι θελει η συντηρηση χονδρικα...

 

@nzerman

Διαφωνω καθετως οριζοντιως και πλαγιως με την τοποθετηση σου για τον υπολογισμο αναλυτικα του συντελεστη σε επαφη με ΜΘΧ για να παρεις το ημισυ αυτου. Γι αυτο υπαρχουν οι απλοποιητικοι πινακες για κτηρια προ 1980, για να χρησιμοποιεις αυτους τους συντελεστες. Δε νομιζω πως μενει κατι δοαφορετικο να κανουμε, ας μη δυσκολευουμε εμεις οι ιδιοι τις ζωες μας...

Δημοσιεύτηκε

Η τιμή πίνακα /2 για επάφή με ΜΘΧ.

Εάν δηλαδή μελετήσουμε τον ΜΘΧ αναλυτικά, πόσο θα πρέπει να βάλουμε το U του συγκεκριμένου τοίχου; Τότε βάζουμε την τιμή του πίνακα. Όταν παίρνουμε την παραδοχή, τότε /2 η τιμή του πίνακα.

Δημοσιεύτηκε

Και που ειναι το προβλημα? Φυλλο συντηρησης θελεις εσυ.

Στο φυλλο συντηρησης αναγραφονται τα στοιχεια που βρηκε ο συντηρητης κατα την επισκεψη στο λεβητοστασιο...

Αυτο σε ενδιαφερει εσενα, το πως λειτουργει τη δεδομενη χρονικη στιγμη...

Το αν θα το χρησιμοποιησουν πραγματικα η αν ενδιαφερονται για τη συντηρηση του και κατ επεκτασιν την πιο οικονομικη του λειτουργια ειναι κατι που ουδωλως σε ενδιαφερει ως μηχανικο.

Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.....

Απλώς εξήγησα την διακύμανση....

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.