emnikol Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:28 πμ Αν θες γράψε εδώ τα στοιχεία των συστημάτων για να δούμε αν είναι ο.κ. Όχι, βάζοντας τον ηλιακό δεν απαιτείται να προτείνεις και κάποια άλλη αλλαγή π.χ. κουφωμάτων μιας που αλλάζεις και κατηγορία
1975 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 06:50 πμ (edited) Για λέβητα με ισχύ 20000 Edited October 15, 2012 at 06:56 πμ by 1975
nik Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:09 πμ (edited) ............ Edited October 15, 2012 at 07:52 πμ by nik
emnikol Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:16 πμ Στην Ψύξη: Τερματικές μονάδες: 0,93 όχι 0,95 (4.4.1 σελ. 106 προς το τέλος, ΤΟΤΕΕ1, Β' έκδοση) Βοηθητικές μονάδες: 0 όχι 0,27KW (σελ. 111, 4η γραμμή από πάνω, ΤΟΤΕΕ1 , Β' έκδοση ) Στην Θέρμανση: Στην καρτέλα Παραγωγή έχεις Β.Α.=1. Θα πρέπει να βάλεις τον Β.Α. από το φύλλο καυσανάλυσης που θα είναι της τάξης 0,85 έως 0,91) . Αν δεν υπάρχει και αφού είναι ατομικός μπορείς να τον πάρεις από την πινακίδα του. Στην καρτέλα Δίκτυο διανομής έχεις βάλει Β.Α.=0,86. Υποθέτω ότι οι σωληνώσεις του δικτύου είναι αμόνωτες και την τιμή την πήρες από τον πιν. 4.11, σελ. 105, ΤΟΤΕΕ1 , Β' έκδοση, οπότε είναι σωστός. Στην καρτέλα Βοηθητικές Μονάδες έχεις βάλει ισχύ κυκλοφορητή=0,5KW. Για ατομικό λέβητα μου φαίνεται πολύ. Θα περίμενα μια τιμή από 0,1 έως 0,25 KW. To έγραφε πάνω στην πινακίδα του;
1975 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:26 πμ ο λέβητας δεν είναι ατομικός είναι για όλη την πολυκατοικία, πενταόροφη. Σου φαίνεται μικρός?
dib Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:29 πμ On 15/10/2012 at 6:50 ΠΜ, 1975 said: Για λέβητα με ισχύ 20000 στη ΨΥΞΗ, στο β.α. τερματικών μονάδων (επειδή δεν έχεις σύστημα ψήξης και έχεις βάλει το κτήριο αναφοράς), πρέπει να βάλεις 0,93 και όχι 0,95 στη ΘΕΡΜΑΝΣΗ, στο β.α. του λέβητα, έχεις βάλει 1,0 ενω θα έπρεπε να υπολογίσεις το ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... μέσω της υπερδιαστασιολόγησης
emnikol Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:33 πμ Ο λέβητας είναι για όλη την πολυκατοικία; και είναι 20.000 Kcal/h=23,26 ΚW (και όχι 20,25 KW που γράφεις); Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός. Μήπως είναι 200.000 Kcal/h=232,6KW;
1975 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:39 πμ Έχω σημειώσει 20000, θα το ξαναδώ. Είναι ng1=0.95 ng2=0.90 23.20x0.873=20.25 'ετσι το έβγαλα
1975 Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:46 πμ Πρέπει να έχεις δίκιο για τον καυστήρα, γιατί από τις προδιαγραφές που βλέπω στο ιντερνετ πρέπει να είναι 200.000. Ειναι bentone st146 , type st146 ( B330A). Θα π'αω βέβαια να το ξαναδώ
dib Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2012 at 07:57 πμ On 15/10/2012 at 7:39 ΠΜ, 1975 said: Έχω σημειώσει 20000, θα το ξαναδώ. Είναι ng1=0.95 ng2=0.90 23.20x0.873=20.25 'ετσι το έβγαλα ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... (μέσω της υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα)