Πως πολλαπλασιάζεται το Pον (ωφέλιμη δηλ. αποδιδόμενη ισχύς στο δίκτυο) με το ngem για να βγει το Pm.. δεν μπορώ να το χωνέψω

παρομοιως

το Pm ειναι οτι βγαζει ο λεβητας στο δικτυο (παροχη x θερμογονο x ngm) ή Pinput (καυσιμου) x βαθμο αποδοσης ασχετως υπερδιαστασιολογησης

το μονο που φαινεται να αλλαζει κατα κενακ σε περιπτωση υπερδιαστασιολογησης ή κακης μόνωσης ειναι το ngm (γινεται ngem δηλαδη) αλλα οχι και το Pm

Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν:

  • Με βάση το pdf που ανέβασε ο zxgr, ο καυστήρας καταναλώνει 12,5 kg/h πετρέλαιο θέρμανσης και η θερμική φόρτιση (Pinput) είναι 148,8 kW.
  • Με χρήση των τύπων που παρέθεσε πιο πάνω ο Greenick, υπολογίζω (αλλά με κατώτερη θερμογόνο δύναμη πετρελαίου 42700 kJ/kg = 10166,67 kcal/h) κατανάλωση καυσίμου 14,77 lit/h και το Pinput = 145,407 kW. Χρησιμοποιώντας το excel που ανέβασε ο zxgr και με τις θερμοκρασίες και την περιεκτικότητα σε CO2 που φαίνονται στο φύλλο ελέγχου, υπολογίζω: ngm=0,8934 και Pm = 129,906 kW.
  • Χρησιμοποιώντας ένα excel από την Danfoss αν συμπληρώσω 3,00 US gal/h και πίεση αντλίας 12 bar, υπολογίζω: κατανάλωση καυσίμου 15,13 lit/h και Pinput = 150,71 kW. Πιο κάτω αν συμπληρώσω τις θερμοκρασίες και την περιεκτικότητα σε CO2 που φαίνονται στο φύλλο ελέγχου, υπολογίζω ngm = 0,891 και για απαίτηση Pm = 134,33 kW, υπολογίζω ότι θα είχα: κατανάλωση καυσίμου 12,71 kg/h = 15,13 lit/h και Pinput = 150,71 kW.

Λαμπρά!!! Κάθε υπολογιστικό και διαφορετικά αποτελέσματα.

Δημοσιεύτηκε

Άρα βάζεις όποιο θέλεις, αρκεί να μπορείς να το τεκμηριώσεις...

Δημοσιεύτηκε

Νομίζω πως χρειάζεται να κάνεις για τους χώρους γραφείων, καταστημάτων κλπ

Δημοσιεύτηκε

Νομίζω πως χρειάζεται να κάνεις για τους χώρους γραφείων, καταστημάτων κλπ

 

....αν το σύνολο αυτών ξεπερνά τα 50 τμ

Δημοσιεύτηκε

Σε περίπτωση ενεργειακής επιθεώρησης διαμερίσματος Α ορόφου από 3όροφη πολυκατοικία η οποία περιλαμβάνει 2 διαμερίσματα/ όροφο και στην οποία υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας συνολικής ισχύος 144kw, ποιά είναι η τιμή που θα συμπληρώσω στο κουτάκι που αφορά την ισχύ του λέβητα?

144kw ή 144 Χ χιλιοστά του διαμερίσματος?

Το ίδιο ισχύει με την ισχύ των κυκλοφορητών?

Ο έλεγχος της υπερδιαστασιολόγησης αφορά την εξωτερική επιφάνεια του συνολικού κτιρίου ή μόνο του διαμερίσματος?

:roll: