Dimitris! Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 09:20 πμ Καλημέρα, έχω την εξής απορία: Στο συντελεστή δόμησης ενός κτηρίου η ράμπα εισόδου σε χώρο στάθμευσης συνυπολογίζεται?
myri Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 01:14 μμ εφόσον ειναι εκτός περιγραμματος του κτιρίου δεν προσμετράται ουτε σε δόμηση ούτε σε κάλυψη θεωρείται διαμόρφωση εδάφους
Dimitris! Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 10:20 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Στη προκειμενη περιπτωση η ράμπα είναι εντος του κτιρίου καθώς είναι υπογειο γκαραζ. Άρα προσμετραται, σωστά?
nisorvani Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 11:00 πμ Όχι δε μετράει. Πρόσεχε μόνο εφόσον μπαίνει η ράμπα εντός του κτιρίου να έχεις ύψος 1,90μ στην πόρτα για να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα
Brasco Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 11:06 πμ Ένα τμήμα της ράμπας εκτός περιγράμματος (νομίζω μέχρι 30 μ²) μπορείς να το στεγάσεις και να μην προσμετρήσει πουθενά. Επιπλέον για αυτό το στεγασμένο τμήμα δεν υπάρχει και απαίτηση φύτευσης.
Dimitris! Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 04:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 04:52 μμ Ευχαριστω για τις απαντήσεις σας. Είναι πάνω από 1,90 η εισοδος. Η ιστορια ειναι οτι ηλεγχα ενα σχεδιο και στα αρχικα δεν ηταν βαλμενη η ράμπα. Μετα απο τροποποιητικο σχεδιο, μπηκε στα σχεδια η ράμπα η οποια αφαιρεθηκε απο τα συνολικα μετρα του κτηριου, ετσι ενω ειχε εξαντληθει ο συντελεστης στην αρχη, μετα με τη δηλωση της ράμπας προέκυψε υπόλοιπο και ηθελα να μαθω αν κατα ποσον ειναι σωστο
myri Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:14 μμ για να σου απαντήσουμε με ακρίβεια βάλε σε παρακαλώ ένα σχέδιο του υπογείου, του ισογείου και μια τομή στη ράμπα
xalexv Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 04:02 μμ Να ένα παράδειγμα που μου έτυχε τώρα και αντιμετωπίζω πρόβλημα στα ύψη και στο μήκος της ράμπας! Αν ισχύει η διαφορά στάθμης 1μ μεταξύ πλάκας ακαλύπτου και κτιρίου, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα
Brasco Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2011 at 06:01 μμ Μπορείς να διαμορφώσεις την στάθμη περιβ. χώρου λίγο ψηλότερα ώστε να σηκώσεις πιο ψηλά και το τμήμα που σε ενοχλεί? Πάντως σύμφωνα με τον κτιριοδομικό (και την κοινή λογική) το min είναι 1,90 ενώ εσύ έχεις 1,95....
xalexv Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 08:45 μμ Κανένας άλλος παιδιά μπορεί να μο απαντήσει...? Είδα από άλλο σχέδιο (Οικοδομικής Άδειας) με ράμπα υπογείου και επέκταση στον ακάλυπτο...ότι δεν άφησε υψομετρική διαφορά (ακάλυπτος με ισογειο μπροστά) 1μ, αλλά 0,5μ. Τι ισχύει τελικά?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα