ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Θεμελιώνω δεξαμενές σε τμήμα βιομηχανικού κτιρίου, δημιουργώντας μια εκβάθυνση 3μ κατά την εκσκαφή σε τμήμα 9μΧ18μ. Θα κατασκευάσω ραντιέ και περιμετρικά τοιχία (σαν πισίνα δηλαδή), και πάνω στην ραντιέ θα μπουν οι δεξαμενές. Οι δεξαμενές είναι διαφόρων διαμέτρων και χωρητικοτήτων όπως στο σχέδιο και θα γεμίζουν με λάδι. Το έδαφος βραχώδες (σφύρα). Οι δεξαμενές (κατά τον κατασκευαστή των δεξαμενών) απλά ακουμπάνε πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο μπετόν (κωνικής μορφής), δηλαδή δεν βιδώνονται πουθενά (!?). Η ραντιέ θα φορτιστεί απλά με κατανεμημένα φορτία των δεξαμενών. Πώς να λύσω την ραντιέ κατά την γνώμη σας, τι να προσέξω και τι πάχος εκτιμάτε? Ευχαριστώ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Αν έχεις βράχο 30cm ίσως να είναι και πάρα πολλά.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 θέλω να σβήσω τα αρχεία dejamenes.jpg και dejamenes2.jpg αλλά δεν μπορώ (security alert)...
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 25-30cm το max όπως λέει και ο Χαρης (στην περίπτωση βράχου). Βέβαια του εργολάβου θα του βγει η καρδιά από το στόμα και θα προσπαθεί να σου πεί έχεις και το μπετόν καθαριότητας 10cm μια πλάκα με 20cm μια χαρά θα είναι. Αλλα βλέπω μεγάλο ύψος δεξαμενών (7m), άρα τα 30cm πρέπει να είναι μια χαρά...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος. Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση.
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Ναι σίγουρα αν είναι είναι βράχος, αλλά λόγω υγρασίας, προβλήματα διάβρωσης, καλύτερη κάλυψη οπλισμών, πρόσφυση σκυροδέματος, αποφυγή σπατάλης σκυροδέματος λόγω κουφωμάτων κ.α. καλύτερα είναι να βάλει κατά την προσωπική μου άποψη.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Σκυρόδεμα καθαριότητας ενδέχεται να μπορεί να το αποφύγει αν είναι βράχος.Για να το επιλύσεις αν δεν έχεις κατάλληλα εργαλεία (βλ. πχ "SAFE") νομίζω ότι αν το λύσεις ως πλάκα ανωδομής με φορτίο όσο το μέγιστο επιβαλλόμενο (θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει τη επιτρεπόμενη τάση του εδάφους) είναι μια καλή λύση. Θα το΄βάλω σε πεπερασμένα, αλλά επειδή μιλάς για φεσπα....που βολεύει ... αν το κάνω όπως λές ποιές στηρίξεις να θεωρήσω?
Pappos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Στηρίξεις σαν προσωμείωση θα θεωρούσα τα κέντρα των δεξαμενών(εκτός βέβαια των κανονικών υποστυλωμάτων που έχεις περιμετρικά)
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Σας ευχαριστώ. Θα το λύσω με πεπερασμένα βάζοντας ελατήριο από κάτω, τα τοιχεία σαν περιοχές με αυξημένο πάχος και φορτία κατανεμημένα τοπικά από τις δεξαμενές. Ερώτηση: Το έδαφος είναι σκληρό (βραχώδες ) αλλά έχει και χώμα (σκληρό). Με το νέο αυτό δεδομένο θα κάνατε καμιά αύξηση στο πάχος?
acnt Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2008 Aρη, τα 30εκ δεν τα θεωρώ αρκετά... Τι ειδικό βάρος έχει το υγρό πλήρωσης;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα