... Ελεγχο διάτρησης θα κάνεις;..........

acnt με δεδομένο ότι το έδαφος είναι βράχος, με δεδομένη την πολύ μεγάλη επιφάνεια επαφής του φορτίου με την πλάκα (άνω των 3 m διάμετρο οι περισσότερες δεξαμενές), με δεδομένο ότι η πλάκα εδράζεται επί του βράχου και με δεδομένο το μεγάλο πάχος της, θεωρείς ότι είναι απαραίτητος ο έλεγχος διάτρησης?

Προσωπικά νομίζω πως δεν χρειάζεται. Εξάλλου με βάση τις απαιτούμενες αποστάσεις, για την τοποθέτηση του οπλισμού διάτρησης, από την παρειά της φορτιζόμενης επιφάνειας (<1,5d ή 800 mm) και λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση μεταξύ των δεξαμενών ίσως και η τοποθέτησή τους παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες.

Τι λέτε οι υπόλοιποι?

Δημοσιεύτηκε

ilias έχεις δίκιο εν μέρη. Τί θα γίνει αν μια δεξαμενή είναι κατά το 1/3 γεμάτη και τότε αρχίσει τη ταλάντωση; Θα μου πεις, "μα θα αστοχίσει η ραντιε;" Θα σου πω "μάλλον όχι". Η διάταξη (<1,50d) δημιουργεί προβλήματα... Αν οπλίσεις διαφορετικά για κάθε δεξαμενή! Πίστεύω όμως πως έλεγχος διάτρησης στην μεγαλύτερη δεξαμενή είναι αναγκαίος για να δείς και πιό είναι το ικανό πάχος της ραντιέ γι'αυτά τα φορτία και ΑΝ απαιτείται οπλισμός διάτρησης, τότε, μπορείς να τον βάλεις καθολικά στην πλάκα σου αποφεύγοντας τα κατασκευαστικά προβλήματα. Σωστά;

 

Επίσης θεωρώ πως η ύπαρξη του βραχώδους εδάφους σε εξασφαλίζει έναντι καθιζήσεων και όχι διάτρησης.

Δημοσιεύτηκε
50cm και τέλος, ξέρω και καλά νοσοκομεία(σε περίπτωση που του έρθει απότομα του εργολάβου...)

 

Γιατί να παει νοσοκομείο?? Έχει άποψη ο εργολάβος όταν δεν το ζητήσεις?

Εξάλλου η χαρά του θα είναι να έχει κυβικά να ρίχνει...

 

acnt

 

Θέμα διάτρησης δεν υπάρχει (το έλεγξα)

 

Σας ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε
...........Τί θα γίνει αν μια δεξαμενή είναι κατά το 1/3 γεμάτη και τότε αρχίσει τη ταλάντωση;.............

acnt για να υπάρξει από αυτό πρόβλημα, θα πρέπει η δεξαμενή να μην πατάει σταθερά επί της πλάκα, αλλά κατά κάποιο τρόπο σημειακά έτσι ώστε να επιτρέπονται τέτοιες μετακινήσεις-εντάσεις, πράγμα υποθέτω δύσκολο για δεξαμενή, αφού θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να "χορεύουν". Επίσης ακόμα και σταθερή να είναι η δεξαμενή στον πάτο της, η ταλάντωση του υγρού πόση πρόσθετη ένταση να επιβάλλει στις παρειές της στήριξης?

Δε λέω καλό είναι να γίνονται πρόσθετοι έλεγχοι ασφαλείας και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά ίσως εδώ περριτεύει.

Δημοσιεύτηκε
Θέμα διάτρησης δεν υπάρχει (το έλεγξα)

Πολύ ωραία!!!

η ταλάντωση του υγρού πόση πρόσθετη ένταση να επιβάλλει στις παρειές της στήριξης?

...τόση όση σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν υγρούς αποσβεστήρες!!!

Δημοσιεύτηκε
.....τόση όση σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν υγρούς αποσβεστήρες!!!

Δεν το έχω ελέγξει, εικασία κάνω ότι δεν είναι σεβαστή.

Κάθε περίπτωση βέβαια διαφέρει από την άλλη, μπορεί εκεί που τοποθέτησαν υγρούς αποσβεστήρες όντως να υπήρχε σημαντικό ζήτημα. Όλα τα προβλήματα δεν είναι ίδια.

Είπαμε οι πρόσθετοι έλεγχοι δεν είναι κακοί και γενικά συμφωνώ μαζί σου να γίνονται, αλλά στην εν λόγω περίπτωση εικάζω πως είναι περριτοί με βάση κιόλας τα συνολικά δεδομένα, πράγμα που το επιβεβαίωσε και μελετητικά ο Άρης.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.