zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 τι εννοεις ανεπισημοεπισημο αν το ζηταει η τραπεζα? στο σαιτ του υπεκα το λει καθαρα. Για να υπαχθεί η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στην κατηγορία 3.Δ. «Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε ή ΣΗΘΥΑ» μέχρι ποσού 15.000 €, θα πρέπει η αντλία θερμότητας να έχει κύρια χρήση Α.Π.Ε. Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει το SPF (SEASONAL PERFORMANCE FACTOR) της αντλίας να είναι πάνω από 3,3 (>3,3). Αν αυτό αναφέρεται στα πιστοποιητικά από το εργοστάσιο κατασκευής της αντλίας τότε μόνο μπορεί να μπει η εν λόγω δαπάνη στην κατηγορία 3.Δ. αν ζητησουν το cop τι να δηλωσω αφου το cop δεν ειναι παντα το ιδιο και αλλαζει αναλογα την εξωτερικη θερμ. εχεις περασει στο εξοικονομω και να εγκριθηκε καμμια αντλια υψηλων της daikin?
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 όταν η altherma HT έχει cop 2.4-2.5/7οC δύσκολα θα ανεβεί σε 3.3 spf
zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 το θεμα ειναι οτι δεν δινουν spf και δεν ξερω αν εχει κανεις εγκριθει με την altherma hi temp. και αν ζητησουν cop σε τι βαθμους γιατι το cop αλλαζει
zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 (edited) και σε τι βαθμους θερμοκρασιας νερου γιατι εδψ εχω 3 διαφορετικα cop αναλογα την θερμοκρασια νερου. COP 3.08 (1) 2.50 (2) 4.22 (3) 3.00 (1) 2.48 (2) 3.94 (3) EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB Edited Νοέμβριος 12 , 2012 by zxr
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 και που αλλάζει το cop, στους 15οC ανεβαίνει μόνο στο 2.58-2.77
zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 οχι η 14kw εχει cop 3 στους 7βαθμους με EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 οι τιμές που ανάφερα είναι στους 80οC όπου υποτίθεται ότι λειτουργεί μια αντλία υψηλών θερμοκρασιών, στους 65oC υπάρχουν και άλλες εταιρίες εκτός daikin
zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 εχεις υποψιν αν εχει εγκριθει καμμια altherma υψηλων στο εξοικονομω?
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 τι δε καταλαβες? δε μου πες οτι σου λενε να ναι το κοπ αντι για το σπφ? ειδες κανα επισημο χαρτι να το λεει αυτο αντι του ενος να βαζεις το αλλο? πρι 2 μηνες που εδωσα το τελευταιο αυτα μου λεγαν..... και αν το κοπ αλλαζει με την εξωτ ξερεις με ποσα αλλα πραγματα αλλαζει το σπφ? εμενα γιατι νοιωθω οτι μου φωναζεις? και ειμαι ευαισθητος? και το θεμα δεν ειναι η αλθερμα αλλα ΟΛΕΣ
zxr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2012 με μπερδεψες γιατι νοιωθεις οτι σου φωναζω? σε ρωτησα τι μπορω να κανω αν μου ζητησουν spf και εφοσον δεν υπαρχει τι παιζει μετα θα δεχτουν το cop αλλα και παλι η altherma hi temp δεν εχει πανω απο 3 εχεις περασει καμμια altherma hi temp που να εγκριθηκε?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα