οι υδραυλικοί διαχωριστές δεν είναι τύπος εναλλάκτη, απλώς διαχωρίζουν τα κυκλώματα δεν τα απομονώνουν αφού τα νερά πρωτεύοντος/δευτερεύοντος μπορούν να ανακατευτούν

 

οχι ρε παιδια τα διαχωριζει αυτος

 

2 κυλινροι ο ενας μεσα στον αλλο ειναι

ομοκεντροι με μια εισοδο και μια εξοδο ο καθενας

 

κατι σαν τις σωληνες τζακεντ που εχουν απεξω ατμο και απο μεσα το αργο στα διυληστηρια για να αυξανουν το ηξωδες

 

και δεν ειπα οτι καθαριζουν νερο

νιβελ

αλλο το ενα αλλο το αλλο

 

αυτο ειναι

τοσο απλο

 

@ζχρ αντι για buffer δες δοχειο αδρανεις ή μποιλλερ τεσπα

post-1109-0-23218800-1352836058_thumb.jpg

Edited by OTTO_engine
Δημοσιεύτηκε

αυτό που περιγράφεις μηχανολογικά ονομάζεται εναλλάκτης διπλού σωλήνα όχι υδραυλικός διαχωριστής

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

καλα οκ απλα ετσι συνηθισα να το λεω με κανα 2 φιλους που ξερουμε οτι λεμε το ιδιο πραγμα

απλα θελουμε και τον διαχωρισμο και ειναι μικρο σε ογκο

 

 

τον ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ομως τον θελω για αυτον το λογο

 

 

Λοιπον φιλε ζχρ θα σου πω μια μικρη ιστορια

 

Στο νερο υπαρχουν 2 τυποι σκληρυνσης

 

Durezza permanente και durezza temporanea

 

Ελπιζω οι φιλοι μας χημικοί μηχανικοί να με βοηθησουν στη μεταφραση

Ετσι τα μαθα ετσι τα ξερω εδώ δε μου χρειαστηκαν μεχρι την στιγμη που ψωνιζα με την γυναικα στα πρατικερ :Ρ εκει εφαγα φλασια

 

Τι προκαλούν λοιπον αυτά τα 2 κ ποτε εμφανιζονται

Επιδέχομαι διορθώσεις από τους χημικους γιατι παει καιρος κ δε θυμάμαι πολλα

 

Η temporanea ( προσωρινη ) εμφανιζεται όταν το νεροπ πιανει θκρασια από

75-90 βαθμους

Από κει και πανω 100 μαλλον εμφανιζεται η permanente ( μονιμη )

 

Αυτές προκαλλουν ένα φενομενο που λεγεται fragilita caustica

 

Αυτό είναι η διαβρωση με απλα λογια

Δεν εχει νοημα να σου πω για τις αντιδράσεις κλπ

Απλα αυτή εισχωρεί σε κάθε εκδορά που που προκαλείται κατά την

Επεξεργασία, την κατασκευη αλλα και την τοποθέτηση του προϊόντος

 

αν σκεφτείς ότι όλα αυτά θα συμβουν στον εναλλακτη φρεον νερου της αντλιας….

Παρε το ρισκο εσυ

 

 

και τελευταιο γιατι οτι ηταν να πω το ειπα

 

το συστημα δουλευει κ χωρις

το βοηθας να ζησει περισσοτερο ομως

 

αυτα

 

λοιπον οταν το νερο ζεσταινεται συμβαινει αυτο

 

Na2CO3 + H2O --> 2NaOH + CO2

ανεβαινει το ph

και δημιουργει σε αντιδραση με το σιδερο Na2(FeO4) με απλα λογια

το οποιο καταστρεφει σιγα σιγα τον εξοπλισμο

Edited by OTTO_engine
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

δεν ειμαι χημικος αλλα τα εχω φαει στη μαπα λογω χομπυ (ενυδρειο).

αυτα που αναφερεις ειναι οι σκληροτητες.

Η γενικη ή ολικη σκληροτητα αποτελειται απο την ανθρακικη ή προσωρινη και απο την μονιιμη.

Η ανθρακικη σκληροτητα ειναι οι ενωσεις των ανθρακικων (κυριως) αλατων.

Η μονιμη ειναι οι ενωσεις του Ca και του Mg (κυριως).

Η ικανοτηα διαλυσης των ανθρακικων αλατων αξαρταται απο την θερμοκρασια. Οσο αυξανει τοσο αυτη μειωνεται.

Οταν το νερο θερμανθει προς το σημειο βρασμου τοτε τα ανθρακικα αλατα ιζηματοποιουνται. Συνηθισμενο φαινομενο στουςς θερμοσιφωνες.

τα ανθρακικα αλατα του Ca ειναι δυσδιαλυτα και δεν επαναδιλλυονται ευκολα.

 

Η αντιδραση που αναφερεις πρωτον ειναι αμφιδρομη και δευτερον δεν χρειαζσραι θερμο νερο για να επιτευχθει.

επισης το ανθρακικο νατριο ειναι βασικο αλας και επηρρεαζει την αλκαλικοτητα (βλεπε ανθρακικη σκληροτητα) και οχι αμμεσα το pH.

Τελος το νατριο που το βρηκες (στο νερο δικτυου εεννοω)?

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

φιλε τα εθεσα ολα υπο ελεγχο δε τα θυμαμαι και πολυ καλα πανε χρονια

με καλυψες πληρως αλατα νατριου υπαρχουν κ στο ποσιμο και σε τροφες

 

απλα θελω να σε ρωτησω κατι

 

θα εριχνες νερο δικτυου θερμανσης σε εναλλακτη φρεον-νερου αβιαστα?

χωρις να παρεις καποιο μετρο προστασιας? αυτο με καιει πιο πολυ.

 

παντως δε θα επιμεινω αλλο ειναι θεμα του καθενος μας

 

 

 

edit

 

στην βιβλιογραφια μου υπαρχει αλλα δε θελω να αλλαξουμε θεμα

ουτε θα αντιπαρατεθω σαυτο

 

η προστασια του εναλακτη κ του κφορητη της ΑΘ με νοιαζει που παει κουστουμι

Edited by OTTO_engine
Δημοσιεύτηκε

Η ολική σκληρότητα του ύδατος οφείλεται στα όξινα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου (durezza temporanea) και σε όλα των άλλα διαλυτά άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου (durezza permanente).

Εκτός των κλασικών χημικών μεθόδων αποσκλήρυνσης του ύδατος υπάρχουν και ειδικά ηλεκτρονικά ή και ηλεκτρομαγνητικά εξαρτήματα.

 

http://www.airwaterplus.gr/index.php?page=products&cat_id=1&cat=10

http://www.enviromagnetics.gr/water.html

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

οκ απλα ρωταω τωρα τι προτεινετε εσεις σαν προστασια ενος ακριβου ανταλλακτικου?

 

+1 μανενι κ aiche για τις επεξηγησεις

Edited by OTTO_engine
  • Upvote 1
  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

πηρα ενα ινβερτερ, και θελω να ρωτησω αν η ταχυτητα του ανεμιστηρα επηρεαζει την οικονομια.

 

η ταχυτητα του ανεμιστηρα ειναι στο αυτοματο, αλλα μετα απο λιγη ωρα χαμηλωνει και νομιζω δεν διαχεει καλα την θερμοτητα στον χωρο.

 

αν αυξησω την ταχυτητα του ανεμιστηρα, ανεβαινει πολυ και η καταναλωση του κλιματιστικου?

 

δηλαδη αυξανοντας την ταχυτητα του ανεμιστηρα, αυξανεται και η καταναλωση του συμπιεστη? (που αποσο ξερω αυτος ειναι που τραβαει το πιο πολυ ρευμα)

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.