paslas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 ΥΓ: Για πιο πραγματικά αποτελέσματα στον υπολογισμό της αντλίας θα θεωρούσα COP περίπου 2,8, το οποίο και πάλι όμως δίνει περίπου 65% οικονομία.Όπως και να χει, δείχνει καλή επιλογή ο συνδυασμός με τα σώματα χαμηλών θερμοκρασιών.Αν επιτρέπεται, πόσο σου κόστισε η όλη επέμβαση? Το σωστο θα ηταν να εχω και θερμιδομετρητη στην προσαγωγη για να μετραω ακριβως την ενεργεια που μπαινει στην εγκατασταση. Το μπακαλιστικο του θεματος ειναι ας πουμε το 30% που μειωσα τις ημερησιες απαιτησεις για να αντισταθμισω ακριβως την ελλειψη του θερμιδομετρητη. Μπορει να ειναι και περισσοτερο, μπορει και λιγοτερο, π.χ. ναι μεν η μεση θερμοκρασια μιας μερας μπορει να ειναι 2C, ενδεχεται ομως μεγαλο βαρος στο μεσο ορο να εισφερουν οι θερμοκρασιες της νυχτας (δηλαδη δυσαναλογα μεγαλο σε σχεση με τον χρονο), κατα την οποια η απαιτηση για Τεσ δε θα ειναι 20C αλλα 17C ας πουμε, οποτε αναλογα διαφοροποιουνται και οι απωλειες και αρα οι απαιτησεις. Η πραγματικη χρηση δειχνει οτι οι συνθηκες (Τεξ, Τεσ, φορτιο, LWT κλπ κλπ) μεταβαλλονται τραγικα στη διαρκεια του 24ωρου (πλην ελαχιστων εξαιρεσεων) και συνεπως δεν ειναι καθολου ευκολο να βγαλει καποιος ασφαλη συμπερασματα. Οσον αφορα το θεμα ΑΘ-σωματα, εχω αναφερθει και στο παρελθον πολλες φορες, το ξαναλεω και τωρα: με τις υπαρχουσες εγκαταστασεις που ειναι υπερδιαστασιολογημενες κατα 50% τουλαχιστον στο 99,9% των περιπτωσεων, οι αντλιες ειναι μονοδρομος και δουλευουν και πολυ ωραια και πολυ οικονομικα. Το συζηταω ακομα και για καινουρια εγκατασταση, για να αποφευχθουν οι προσθετες εργασιες της ενδοδαπεδιας και για εναν λογο που δεν ειναι και πολυ προφανης: το κυκλωμα με σωματα (σε συνδυασμο με θερμοστατικους διακοπτες) ειναι πιο "γρηγορο" στις αντιδρασεις του στις ξαφνικες αλλαγες συνθηκων απο την ενδοδαπεδια, λογω μικροτερης αδρανειας. Τετοιες περιπτωσεις ειναι λ.χ. ξαφνικη ηλιοφανεια σε νοτιους - δυτικους χωρους, ξαφνικη αυξηση θερμικου φορτιου στο χωρο απο μαγειρικη, σπιτικες εργασιες, επισκεψη φιλων κλπ. Οσον αφορα το κοστος, υδραυλικος - ηλεκτρολογος και υλικα πηγαν καπου 600€. Ειχα μικρη σχετικα εγκατασταση γιατι το μπαλκονι που μπηκε η αντλια ειναι κοντα στο συλλεκτη. Το κοστος της αντλιας δεν το λεω γιατι τις εμπορευομαι Πολύ καλή η πληροφόρηση από τον φίλο από τα Γιάννενα... Έχεις και νυχτερινό ρεύμα; ναι, εχω για αυτο και λεω 67% κανονικο και 33% μειωμενο τιμολογιο, καθως το μειωμενο ισχυει για 8 ωρες καθε μερα. Κι αυτο παιζει γιατι τη νυχτα οι θερμοκρασιες ειναι χαμηλοτερες και αρα η αντλια καταναλωνε περισσοτερο ρευμα, οποτε παλι ισχυει η δυσαναλογια που λεω παραπανω. Οπως και να εχει, ΑΘ και νυχτερινο πανε πακετο σε καθε περιπτωση.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 .......... Οσον αφορα το θεμα ΑΘ-σωματα, εχω αναφερθει και στο παρελθον πολλες φορες, το ξαναλεω και τωρα: με τις υπαρχουσες εγκαταστασεις που ειναι υπερδιαστασιολογημενες κατα 50% τουλαχιστον στο 99,9% των περιπτωσεων, οι αντλιες ειναι μονοδρομος και δουλευουν και πολυ ωραια και πολυ οικονομικα. Το συζηταω ακομα και για καινουρια ...... ενας λογος που για μεγαλα τετραγωνικα ή/και ψυχρα κλιματα χωρις καλη μονωση, μπορεις να βαλεις υψηλων θκρασιων και σε ηπια κλιματα ή σε ψυχρα με καλη μονωση να βαλεις χαμηλων θκρασιων... βασικα παιζεις μπαλα
paslas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 (edited) Που πηγε η "επεξεργασια"? οεο? Αυτο που ηθελα να συμπληρωσω στο απο πανω, για να το κανω πιο κατανοητο (ενδεχομενως και οχι ) ειναι μετα το : "Η πραγματικη χρηση δειχνει οτι οι συνθηκες (Τεξ, Τεσ, φορτιο, LWT κλπ κλπ) μεταβαλλονται τραγικα στη διαρκεια του 24ωρου (πλην ελαχιστων εξαιρεσεων) και συνεπως δεν ειναι καθολου ευκολο να βγαλει καποιος ασφαλη συμπερασματα." ... ακομα και διατηρωντας ενα σταθερο μεσες-ακρες CoP. Σε καλες αντλιες inverter, το CoP ειναι σχεδον σταθερο στο φασμα στροφων της αντλιας σε συγκεκριμενες συνθηκες Τεξ και LWT/EWT. Οταν αλλαζει ομως μεσα στη μερα η Τεξ κατα 10C+, αλλαζει και το φορτιο που απαιτειται και αποδιδεται αλλα και οι θερμοκρασιες LWT/EWT που χρειαζομαστε για να αποδοσει η αντλια αυτο το φορτιο, αρα αλλαζει και το CoP διοτι εχουμε πλεον αλλες συνθηκες απο οτι 5-6 ωρες πριν. Οποτε, φεξε μου και γλιστρησα. Edited Οκτώβριος 16 , 2013 by paslas
astrah Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Οποτε, φεξε μου και γλιστρησα. γι' αυτό και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ακριβής απάντηση στο "τι θα καίει.....?" γι' αυτό επίσης έχει "καθιερωθεί" το S COP.... γι' αυτό επίσης μιλάμε για μελέτη από μηχανολόγο που λαμβάνει υπόψη τους διαφόρους παράγοντες... Αλλά για να καταλήξουμε..... Για την Ελλάδα, σε περιοχές με ΜΕΣΗ θερμοκρασία άνω του μηδενός, και χρήση του χώρου ως μόνιμη κατοικία (όχι εξοχικά κτλ) Α/Θ με "κλειστά τα μάτια" , κατόπιν μελέτης βεβαίως ( με κριτήριο κατανάλωση πάντα) !!!! Για περιοχές με ΜΕΣΗ θερμοκρασία κάτω του μηδενός... χρήζει περαιτέρω μελέτης..... (έχει να κάνει με πόσο κάτω του μηδενός, τι αντλία κτλ...)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 (edited) φιλοι ξεχναμε κατι οπως λεει ο astrah σε πολυ χαμηλες θκρασιες και σε πολυ μεγαλες ιδιοκτησιες μπορεις καλιστα να εμπιστευθεις τον παλιο σου φιλο.... τον λεβητα πετρελαιου.... ο οποιος το μονο που θα κανει ειναι, για τις μερες των ακραιων συνθηκων να αναψει μιση ωριτσα και να ανεβασει την θκρασια νερου στο μπαφερ και η αντλια να δουλεψει με αυτο το νερο, δλδ αντε και γεμισες μια δεξαμενη θα την ξαναγεμισεις σε 4 ισως και 5 χειμωνες παραλληλη συνδεση δλδ Edited Οκτώβριος 16 , 2013 by OTTO_engine
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Υπάρχει δυνατότητα μια αντλία θερμότητας αέρα-νερού να συνδεθεί αφενός μεν με θερμαντικά πάνελς (καλοριφέρ) για θέρμανση τον χειμώνα αλλά (ταυτόχρονα) και με σπλιτάκια (φαν κόιλς ; ) για ψύξη το καλοκαίρι; Εννοώ με την ίδια εξωτερική μονάδα.
nvel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 με την κατάλληλη εγκατάσταση μπορεί, θεωρώντας ότι τα σώματα θερμάνουν σωστά με την θερμοκρασία νερού της ΑΘ αλλά ακόμα και ταυτόχρονη λειτουργία των fcu-σωμάτων σε θέρμανση
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 (edited) φυσικα και μπορει και μαλιστα η εσωτερικες ερχονται πολυ φθηνα σκετες το θεμα ειναι να ταιριαζουν οι πλακετες επικοινωνιας μεσα με εξω εκει θελει προσοχη θες ομως και ψυκτικο σαυτη την περιπτωση μπορεις επισης να πας απο εξω στη μεσα1 κ μεσα2 μεχρι καποιο μηκος πρεπει να γινει ομως παγιδα συμπικνωματων U στον χαλκο επισης μπορεις να πας και με φαν κοιλ τυπου εσωτερικου κλιματιστικου - ψηλα στο τοιχο δλδ - Edited Φεβρουάριος 13 , 2014 by OTTO_engine
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 θες ομως και ψυκτικο σαυτη την περιπτωση Φίλε OTTO σε βρίσκω φάουλ... (μόνο με FCU νερού γίνεται νομίζω)
Stef4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2014 Μόνο με εσωτερικές μονάδες νερού,είτε τοίχου είτε δαπέδου,μπορεί να συνδεθεί.Όχι με μονάδες απευθείας εκτόνωσης (με φρέον).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα