Θερμομόνωση σε λιθοδομή


zazaza

Recommended Posts

H φέρουσα τοιχοποιία, για να είναι φέρουσα, δεν μπορεί να διακόπτεται για κανένα λόγο.-

 

Ρίξε μια ματιά κι εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/19557-%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%9A/

 

Επίσης δώσε βάση στο γεγονός ότι στα πέτρινα (με φέρουσα) η καλή μόνωση γίνεται στα οριζόντια επίπεδα (δάπεδα, πατώματα) και στις στέγες.

Η φέρουσα ή δεν μονώνεται (για να έχουμε ορατή πέτρα και από τις 2 πλευρές) ή μονώνεται από την μία, χάνοντας την όψη της πέτρας.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 52
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Έχω φτιάξει πολλά πέτρινα κτίρια και ζω σε ένα τέτοιο. Βάλε τουλάχιστον 10 εκ μόνωση στην οροφή από εκεί είναι οι περισσότερες απώλειες. Στο σπίτι μου έβαλα 8 εκ.

 

Εξαιρετικό! Σε ποιά περιοχή είσαι παρεμπιπτόντως; Και πώς περνάς τα ΗΜ καλωδιώσεις κλπ; τα κρύβεις σε κανάλια ή έχεις τρυπήσει την πέτρα;

 

Θα βάλλουμε στέγη με κεραμίδι (δε φαντάζομαι ότι "πάει" κάτι άλλο).

Link to comment
Share on other sites

Βάζεις και πλάκα από σκυρόδεμα. Κάνε πάτωμα και πέρασε τα από κάτω ή φτιάξε ξύλινο κανάλι σοβατεπί.

Άλλη λύση για να μην σκάβεις είναι να περάσεις σωληνώσεις την ώρα που κτίζεται ο τοίχος.

Link to comment
Share on other sites

Στην περίπτωση που μονώνεται η λιθοδομή, είτε στον πυρήνα είτε με επένδυση, τι γίνεται με την δόμηση που ο ΓΟΚ δεν προσμετρά σε πάνω απο 50 εκτ λιθοδομή; Το πάχος των 50 εκτ θα πρέπει να είναι συμπαγές και όχι διακοπτόμενο για να μην μετρήσει. Και αν μονωθεί με επένδυση, αυτή προσμετράται στην δόμηση; Το έχει αντιμετωπίσει κανείς;

Link to comment
Share on other sites

Πέτρα στο φέρον και μετά θερμομονωτικό κονιόδεμα και μετά πέτρα επιχρίσματος. Μην θάψεις καλώδια στην πέτρα διότι σε περίπτωση που θα χρειαστείς επισκευή το κόστος θα πάει στο θεό.

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Πέτρα στο φέρον και μετά θερμομονωτικό κονιόδεμα και μετά πέτρα επιχρίσματος. Μην θάψεις καλώδια στην πέτρα διότι σε περίπτωση που θα χρειαστείς επισκευή το κόστος θα πάει στο θεό.

 

Συνάδελφε όταν ανέφερα για τις καλωδιώσεις με σωλήνα εντός της τοιχοποιίας εννονούσα ότι θα περάσουμε τις σωλήνες κενές κατά την διάρκεια ανέγερσης των τοίχων για να μην σκάβουμε μετά, και τα καλώδια με ατσαλίνα όταν έχουν ολοκληρωθεί η τοίχοι πριν από το αρμολόγημα, έτσι ώστε να διορθώσουμε εάν έχει γίνει κάποια αστοχία στις σωληνώσεις. Η τοποθέτηση των διακοπτών γίνεται εντός της πέτρας ανοίγοντάς οπή με ποτηροτρύπανο.

Link to comment
Share on other sites

Μπορείς να έχεις ένθετες καλωδιώσεις, αρκεί να είσαι πολύ προσεκτικός δηλ.

α) Να έχεις λεπτομερή αποτύπωση της καλωδίωσης

β) Να μην έχεις κουτιά διακλαδώσεων στο σώμα της λιθοδομής (διότι αυτά ενδέχεται να χρειαστούν επίσκεψη για τυχόν προσθήκη καλωδίων ή αλλαγή). Επομένως πρέπει ή κάθε καλώδιο να πηγαίνει πίνακα (ακριβή λύση, πολλά μέτρα καλώδιο και μεγάλος πίνακας) ή να έχεις διακλαδώσεις σε άλλα επισκέψιμα τμήματα (π.χ ντουλάπες, θυρίδες κλιματισμού κλπ)

 

Τώρα για την θερμομόνωση πιστεύω ότι θα μπλέξεις άν αρχίσεις και ψάχνεσαι με τα γνωστά σκληρά υλικά π.χ Dow, πετροβάμβακες κλπ.

Ο Ροδόπουλος προτείνει θερμομονωτικό κονίαμα, αλλά εγώ διατηρώ αμφιβολίες διότι αν η λιθοδομή είναι φέρουσα (επομένως οι πέτρες σταυρώνουν) τότε οι ίδοι οι λίθοι αποτελούν την θερμογέφυρα, άρα άχρηστο το κονίαμα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στην περίπτωση που μονώνεται η λιθοδομή, είτε στον πυρήνα είτε με επένδυση, τι γίνεται με την δόμηση που ο ΓΟΚ δεν προσμετρά σε πάνω απο 50 εκτ λιθοδομή; Το πάχος των 50 εκτ θα πρέπει να είναι συμπαγές και όχι διακοπτόμενο για να μην μετρήσει. Και αν μονωθεί με επένδυση, αυτή προσμετράται στην δόμηση; Το έχει αντιμετωπίσει κανείς;

 

Η περίπωση με την μόνωση στην εσωτερική παρειά η πολεοδομία δεν την συμπεριέλαβε στον συντελεστή μόνωσης. Στην περιοχή (εκτός σχεδίου) ισχύει ειδικό διάταγμα από το 1993 (Λακωνική Μάνη).

Link to comment
Share on other sites

παρ.3 άρθρ. 8 Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002)

Σε περίπτωση κατασκευής κτηρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια δεν προσμετράται στη δόμηση

 

basgoud, δεν καταλαβαίνω :(

Link to comment
Share on other sites

μίλησα για κονιόδεμα μετά το φέρον στοιχείο (εσωτερικά) και μετά πέτρα επιχρίσματος. Τα καλώδια μπορούν να μπούν πίσω απο το σοβατεπί (υπάρχουν ειδικά σοβατεπί).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.