zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Στο παράδειγμα του ΤΕΕ γιατί δεν υπολογίζονται οι θερμογέφυρες προς έδαφος στο δεύτερο υπόγειο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Zio7, θερμογέφυρες προς έδαφος παίρνεις, μόνο όταν πρόκειται για ισόγειο. Δηλαδή στο πάτωμα που είναι στο επίπεδο του εδάφους. Στο τμήμα της θερμικής ζώνης που είναι στο υπόγειο, οι θερμογέφυρες είναι μηδενικές λόγω θερμικών ροών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση... Στο υπόγειο δεν υπολογίζω καμία θερμογέφυρα ή μόνο τις θερμογέφυρες του δαπέδου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 (edited) Στο υπόγειο από την θερμική ζώνη (αν αυτό εννοείς) υπολογίζεις τις θερμογέφυρες που πρέπει προς μθχ. Δηλ. εξ.-εσ γωνίας κλπ. Προς έδαφος όμως, στο υπόγειο, όλες οι θερμογέφυρες της θερμ. ζώνης είναι 0. Σόρυ zio7 γιατί ίσως σε μπέρδεψα παραπάνω. Να ξέρεις ότι θερμογέφυρες προς έδαφος παίρνεις ΜΟΝΟ για το δάπεδο του ισογείου της ζώνης που είναι <<περασιά>> με το έδαφος. Edited Ιανουάριος 11 , 2012 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2012 Δηλαδή και οι θερμογέφυρες π.χ εξωτερικής και εσωτερικές γωνίας, ενώσεων δομικών στοιχείων κλπ, όταν είναι σε θέση εντός του εδάφους, έχουν μηδενική τιμή; Δηλαδή δεν υφίσταται η έννοια τέτοιων θερμογεφυρών όταν τα δομικά στοιχεία βρίσκονται εντός εδάφους σε επαφή με αυτό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2012 Ετσι ακριβώς Πάνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 29 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 29 , 2012 Σε διώροφη κατοικία (σε κεκλιμένο έδαφος) στο πρώτο επίπεδο το μισό εμβαδό είναι ισόγειο και το υπόλοιπο θεωρείται υπόγειο. Στο υπόγειο κομμάτι δεν θα βάλω καμιά θερμογέφυρα? Απο τα 3.00μ τα 2.50μ είναι μέσα στο έδαφος και τα υπόλοιπα σε επαφή με Ε.Π. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα