Στα φβ πλαισια υπαρχουν χωρητικα ρευματα διαρροης τα οποια φευγουν προς τη γη. Αυτο ειναι κατασκευαστικο τους χαρακτηριστικο.

 

Βαζοντας ενα ΔΔΕ 30 mA, δε θα σηκωνεται ουτε με βιαγκρα.Δεν ειναι ΕΗΕ το φβ για να πρεπει να βαλεις ΔΔΕ 30 mA.

 

Εφοσον το θες, βαζεις εναν 300 mA.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Γεια σας

πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Να χρησιμοποιούμε τα μέσα προστασίας.

και όχι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να απομονώνουμε τα μέσα προστασίας.

Αυτό είναι MEGA ΣΦΑΛΜΑ.

Ευχαριστώ

 

συμφωνω απολυτα

 

νομιζω 300mA ηταν το ρελε διαροης

Edited by giaouts
Δημοσιεύτηκε

Ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα σε μία τεχνική συζήτηση είναι όταν κάποιος -μη διαθέτοντας ενδεχομένως ουσιώδη επιχειρήματα- αρχίζει να επικαλείται γενικώς και αορίστως την "μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια"

 

Επειδή η συζήτηση φεύγει απίστευτα εκτός θέματος, επαναλαμβάνω την ερώτηση του συναδέλφου:

 

"ειναι υποχρεωτικο το ρελε διαροης στον πινακα του AC?"

 

και συμπληρώνω:

Αν ναι, των πόσων mA πρέπει να είναι και ποιό κύκλωμα πρέπει να προστατεύει;

Δημοσιεύτηκε

Το RCD πρέπει να είναι στον πίνακα μετά το μετατροπέα.

Για να υπάρχει και να καλύπτεται η ανθρώπινη προστασία πρέπει να είναι 30mA.

>

Ευχαριστώ!!!

Δημοσιεύτηκε (edited)

ποια ειναι η 16 και 17 εκδοση ποιων κανοονισμων?

 

για ποια ανθρωπινη προστασια μιλαμε?

Edited by maneni
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

του BS7671 που ισχύει στην Κύπρο, βέβαια και στον BS7671 η τοποθέτηση ή μη rcd δεν είναι υποχρεωτική, εξαρτάται από τον inverter (αν υπάρχει απομόνωση ή όχι)

Καλό είναι να μην απαντώνται ερωτήσεις που αφορούν ελληνικές εγκαταστάσεις με το τι ισχύει στις κυπριακές αφού οι κανονισμοί δεν ταυτίζονται και δημιουργούνται παρεξηγήσεις.

Στην Ελλάδα η χρήση rcd είναι υποχρεωτική στις ΕΗΕ και τα φωτοβολταϊκά δεν είναι ΕΗΕ

  • Upvote 2
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

επισης θα πρεπει να διαχωριζουμε τους κανονισμους απο τη νομοθεσια.

Η χρηση ΔΔΕ δεν ειναι (παντα) υποχρεωτικη απο τον κανονισμο (ΕΛΟΤ) αλλα απο τη νομοθεσια. Η υποχρεωση αυτη εξαντλειται στις οικιακες και συναφεις δραστηριοτητες.

Η προστασια ΔΔΕ αναφερεται προφανως (κυριως) στις συσκευες που λειτουργουν ή χρησιμοποιουνται και στις διανομες ηλ. ενεργειας (ρευματοδοτες κλπ). Στην περιπτωση των Φ/Β δεν υφισταται κατι τετοιο αφου το μονο που υπαρχει ειναι η συνδετηρια γραμμη πινακα-μετρητη. Η οποια δεν ασφαλιζεται με ΔΔΕ ουτε στις οικιακες εγκαταστασεις.

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.