McComb Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2012 Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω τη σχεδόν ακαδημαϊκή απορία. Σε περίπτωση που έχουμε έναν τριφασικό inverter με δύο MPP trackers και στον ένα συνδέσουμε συστοιχίες με τάση εντός εύρους MPP και στον άλλο συστοιχία που η συνολική της τάση, κάποιες φορές, δεν φτάνει το κάτω όριο του εύρους MPP αλλά είναι φυσικά εντός του εύρους τάσης λειτουργίας, τι να περιμένουμε; Μπορεί να εκτιμηθεί η απώλεια απόδοσης για τη λειτουργία εκτός εύρους MPP? Ευχαριστώ.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Αρχικά, καλό είναι οι στοιχειοσειρές να βγάζουν τάση κοντά στην ονομαστική τάση DC. Και αυτό το επιτυγχάνουμε με τον κατάλληλο αριθμό πάνελ ανά στοιχειοσειρά. Αν για κάποιον λόγο δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό (π.χ. σκιάσεις) και δεν έχουμε άλλη λύση μπορούμε να πάμε και κάτω ή πάνω από την MPP περιοχή. Απλά θα αργεί ο ινβέρτερ να "ξυπνήσει" το πρωί και θα "κοιμάται" νωρίτερα τα βράδυ (στην περίπτωση του κάτω απο την ΜΡΡ). Άρα μειωμένη απόδοση... Το πόσο? Είναι θέμα μελέτης επί συγκεκριμένων δεδομένων... Ωστόσο, αν αυτό συμβεί λόγω τυχαίας συνθήκης (π.χ. σύννεφο), ένας "προηγμένος" ινβέρτερ θα ανεβάσει την τάση, ρίχνοντας το ρεύμα, ώστε να μπεί στην περιοχή ΜΡΡ... Αλλά το ρεύμα πληρώνει... όχι η τάση...
L0ukas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δε κατάλαβα που θα ανεβάσει την τάση ο "προηγμένος" αντιστροφέας? Στην DC ή στην AC πλευρά? Στην AC, δλδ στην έξοδο δε την ανεβάζει (θα παραμένει με μία μικρή ανοχή +- στα 230V). Άρα τι σχέση έχει αυτό με τις kWh που πουλάς? Στην DC πάλι δεν την ανεβάζει (η τάση των πλαισίων θα παραμείνει ίδια με τη πάροδο του συννέφου, αφού εξαρτάται ελάχιστα από την ηλιοφάνεια- κυρίως εξαρτάται από τη θερμοκρασία). Αυτό που θα γίνει με την έλευση του συννέφου, θα είναι η πτώση ηλιακής ακτινοβολίας σε κάποιο/α πλαίσιο/α, πράγμα που θα μειώσει το ρεύμα εξόδου του/ων πλαισίου/ων και συνεπώς του string. Κατα τη μετατροπή από DC σε AC, λοιπόν, ο αντιστροφέας θα ψάξει το νέο σημείο MPP που θα δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ (στη συγκεκριμένη περίπτωση του συννέφου σε χαμηλότερο IMPP και ελαφρώς μεγαλύτερη VMPP). MrComp πές ακριβώς πόσα πλαίσια έχεις συνδέσει στο κάθε string και στην είσοδο κάθε MPP και ποιά πλαίσια και αντιστροφέας είναι, για να μπορούμε να σου πούμε τι να περιμένεις. Αλλά γενικά το πιθανότερο είναι αυτό που είπε κι ο astrah, δλδ για το συγκεκριμένο MPP ο αντιστροφέας να αργεί να "ξυπνήσει" και να "κοιμάται" νωρίς.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 (edited) Γιατί μπλέξαμε με την ελάχιστη τάση εισόδου/τάση εισόδου εκκίνησης (ξυπνήματος) ενώ αυτό που μας απασχολεί είναι το εύρος τάσης του MPPΤ? Edited Ιανουάριος 31 , 2012 by miltos
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δε κατάλαβα που θα ανεβάσει την τάση ο "προηγμένος" αντιστροφέας? Στην DC ή στην AC πλευρά? Στην AC, δλδ στην έξοδο δε την ανεβάζει (θα παραμένει με μία μικρή ανοχή +- στα 230V). Άρα τι σχέση έχει αυτό με τις kWh που πουλάς? Στην DC πάλι δεν την ανεβάζει (η τάση των πλαισίων θα παραμείνει ίδια με τη πάροδο του συννέφου, αφού εξαρτάται ελάχιστα από την ηλιοφάνεια- κυρίως εξαρτάται από τη θερμοκρασία). Αυτό που θα γίνει με την έλευση του συννέφου, θα είναι η πτώση ηλιακής ακτινοβολίας σε κάποιο/α πλαίσιο/α, πράγμα που θα μειώσει το ρεύμα εξόδου του/ων πλαισίου/ων και συνεπώς του string. Κατα τη μετατροπή από DC σε AC, λοιπόν, ο αντιστροφέας θα ψάξει το νέο σημείο MPP που θα δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ (στη συγκεκριμένη περίπτωση του συννέφου σε χαμηλότερο IMPP και ελαφρώς μεγαλύτερη VMPP). Η τάση των πάνελ σε σχέση με την ηλιοφάνεια (σύννεφο) είναι «λογαριθμική» με σημαντικές απώλειες κάτω από τα 400W/m2, και μειώνεται και με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η ένταση ρεύματος των πάνελ είναι γραμμική σε σχέση με την ηλιοφάνεια. Τα πάνελ δίνουν ισχύ P=I*V DC... Η "δουλειά" του ινβέρτερ είναι να δει "αρχικά" την V DC που δίνει η στοιχειοσειρά, να την πάει στην ονομαστική του DC (ο ινβέρτερ έχει συγκεκριμένη τάση που λειτουργεί και το επιτυγχάνει μέσω διατάξεων) και κατόπιν να βρει το Ι ώστε να "βγάλει" την μέγιστη ισχύ (σημείο ΜΡΡ). Εν ολίγοις, ο ινβέρτερ «παίζει» με την P=I*V DC των στοιχειοσειρών ώστε να βρει την μέγιστη ισχύ που μπορεί να δώσει. Ένας λοιπόν «προηγμένος» ινβέρτερ ελέγχει συχνότερα την σχέση αυτή, έχει μεγαλύτερο εύρος για το ΜΡΡ, και ανεβάζει με λιγότερες απώλειες την τάση (μειώνοντας το ρεύμα) ώστε να μπει στην περιοχή ΜΡΡ. Κέρδος περίπου 0,1-1%, σε σχέση με άλλους… Εξού και οι διαφορετικοί βαθμοί απόδοσης των ινβέρτερ, χωρίς να ευθύνεται μόνο αυτό. Και επειδή η ΔΕΗ αγοράζει ένταση… αφού η τάση είναι συγκεκριμένη 230/400V, μικρότερη ένταση…. αρά λιγότερες KWh….
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Γιατί μπλέξαμε με την ελάχιστη τάση εισόδου/τάση εισόδου εκκίνησης (ξυπνήματος) ενώ αυτό που μας απασχολεί είναι το εύρος τάσης του MPPΤ? Γιατί μπορεί να μην ξυπνήσει αν δεν φτάσει στην ελάχιστη τάση (αφού η στοιχειοσειρά είναι "προβληματική" από άποψη τάσης) ... Αλλά όλα αυτά ισχύουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Μα δε φτάσαμε τόσο μακρυά... Εξάλλου, μπορεί να μας απασχολεί η υπέρβαση του πάνω ορίου του mppt, που ανάλογα τη διαστασιολόγηση μπορεί να είναι γεγονός σε χαμηλές θερμοκρασίες.
astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 (edited) Μίλτο η ερώτηση ήταν "δεν φτάνει το κάτω όριο του εύρους MPP" Πάντως, αν έχουμε υπέρβαση του πάνω ορίου δεν έχουμε πρόβλημα (συνεχίζει να λειτουργεί) μέχρι την μέγιστη τάσης DC του ινβέρτερ. Μεγάλυτερη τάση DC, από την μέγιστη, βγαίζει τον ινβέρτερ εκτός εγγύησης..!!!! Edited Ιανουάριος 31 , 2012 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2012 Να δούμε πρώτα την περίπτωση που ξεπερνάμε το άνω όριο του mppt, που φαίνεται πιο απλή? Δεδομένου ότι η τάση του string καθορίζεται από τον mppt, τί θα συμβεί λοιπόν αν η τάση mpp ξεπεράσει το άνω όριο του ανιχνευτή?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα