ata Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Καλησπέρα παιδιά, μια γρήγορη ερώτηση: Σε όροφο κάνω μελέτη αποχέτευσης και εκεί που είναι τα μπάνια έχω όμορρα κτήρια και δεν μπορώ να βάλω από έξω κατακόρυφη στήλη. Για να βγώ σε ακάλυπτο χώρο ίδιας ιδιοκτησίας πρέπει να διανύσω 9,5 m. Είναι αποδεκτή απόσταση για να διανύσει στην πλάκα οριζόντιο δίκτυο? Τι κάνουμε γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις? Ευχαριστώ
noutsaki Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 για να είναι επαρκής η κλίση και να αποχετεύονται τα ακάθαρτα πρέπει να έχεις μια κλίση 1-2%. στα 9,50μ οριζόντιας απόστασης επομένως το γέμισμα του δαπέδου θα είναι σημαντικό μάλλον για να ενσωματωθεί εκεί μέσα ο σωλήνας.αλλιώτικα η οριζόντια στήλη θα καλυφθεί με γυψοσανίδα αφού πρώτα ηχομονωθεί με πετροβάμβακα. χωρίς σκαρίφημα δεν μπορώ να σκεφτώ και πολλά πράγματα, μπορεί να προκύπτει και καλύτερη λύση..
σιδερας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2012 η οριζόντια στήλη θα καλυφθεί με γυψοσανίδα αφού πρώτα ηχομονωθεί με πετροβάμβακα. Καλύτερα όχι γυψοσανίδα,προτιμότερη η τσιμεντοσανίδα.Σε αυτές τις περιπτώσεις όσο καλή και αν είναι η κατασκευή πρέπει πάντα να υπολογιστεί και η διαρροή.Τα τετραγωνικά δεν είναι τόσο πολλά ώστε να ανέβει αρκετά το γενικό κόστος .
ata Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Ευχαριστω για τις απαντήσεις παιδια το θέμα μου είναι ότι ακριβώς έξω από τα μπάνια έχω ήδη υπάρχων κολλητό κτήριο ξένης ιδιοκτησίας και κάτω υπάρχων ισόγειο
koutsmichael Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δώσε καλυτερα ένα σκαριφηματακι.....θα βοηθούσε πολύ!!
ata Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Έφτιαξα ένα πρόχειρο στο χέρι..
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2012 Η θέση του μπάνιου είναι ήδη καθορισμένη? Δεν μπορεί να αλλάξει και να πάει πάνω από το μπάνιο του κάτω ορόφου? Αν όχι, μπορώ να σκεφτώ μόνο την περίπτωση αντλίας με κοπτήρες που μπαίνει πίσω από τη λεκάνη (πάντα σαν τελευταία λύση).
ata Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Συνεννοήθηκα να μετακινηθεί ώστε να βρεί το κάτω μπάνιο. Εγώ στην κάτοψη τώρα πως θα δείξω ότι συναντά τις κάτω σωληνώσεις?
koutsmichael Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Για την ερώτησή σου σχετικα με το πώς θα το δείξεις στη κατοψη, (εφ΄όσον συννενοήθηκες και το μπάνιο του 1ου θα μετακινηθεί) απλά.....η κάθετη στήλη που θα φεύγει απο το μπανιο του 1ου ορόφου θα έρχετε σε επαφή-σύνδεση με την έξοδο σωλήνα αποχετευσης ιδίου διαμετρήματος (λογικά) του μπανιου του ισογείου...Ως κάτοψη αν θυμάσαι δείχνετε με τη ΄΄διέλευση στήλης ΄΄ (το κυκλάκι-σωλήνας με δύο βελάκια)....επισύναψε κιόλας με ένα κουτάκι με βέλος προς τη ΄΄διέλευση στήλης΄΄ οτι...διέλευση κάθετης στήλης απο ισόγειο....αυτό....τωρα ως σχεδιο πιστευω ειναι σωστη πρόταση , επειδή όμως εχεις υπάρχον το μπανιο ισογείου απο κατασκευαστική άποψη θα είναι λίγο πακετάκι όπως καταλαβαίνεις, πακετάκι απο τη μεριά του ατόμου που μένει στο ισόγειο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα