genesis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Θα πρέπει να ορίσεις πόση είναι η "ανεκτή" πτώση τάσης για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν είναι π.χ. 0,5V, τότε με δεδομένο ότι έχεις 50 + 50 = 100 μέτρα καλώδιο και ρεύμα 6Α, από τον νόμο του Ohm θα υπολογίσεις την αντίσταση του καλωδίου για την μέγιστη ανεκτή πτώση τάσης. Στην προκειμένη περίπτωση είναι περίπου 0,083ohm. Στο 1km θα είναι 0,83ohm. Ψάχνεις λοιπόν καλώδιο που ο κατασκευαστής να δίνει λιγότερο από περίπου 0,8ohm / km....μάλλον από 25mm2 και μεγαλύτερο. Δες εδώ έναν ενδεικτικό κατάλογο καλωδίων.
aiche Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 , 2012 Οι επιτρεπόμενες απώλειες τάσης νομίζω ότι είναι 2.5% της U (αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος). Άρα για τάση U = 12 V έχουμε ΔU = 12 x 2.5 / 100 = 0.3 V. Η διατομή του καλωδίου για ρεύμα DC μπορεί να υπολογιστεί, εφόσον τώρα έχουμε όλα τα δεδομένα, με την φόρμα της OPPO.IT http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
vasili0s Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2012 Να ρωτήσω και γω κάτι πάνω στο θέμα, καθώς δεν τα πάω πολύ καλά με τα πάχη των καλωδίων και τα amperes... Αν θέλω να στείλω 12V DC σε μια απόσταση 100m, με φορτίο 50W στην άλλη άκρη, τι καλώδιο χρειάζομαι; Ο τυπος υπολογισμου ειναι αυτος: http://www.michanikos.gr/topic/9580-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-80-m-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AF-%CE%94%CE%95/ Θες διατομη 14,58. (Μπορει και να κανω και λαθος)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα