καλημέρα αρχικά

 

θα ήθελα μια βοηθεια γενική σε πρώτη φάση με τους υποσταθμούς, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα ασχοληθώ.

 

αρχικά θέλω να μάθω για να γίνει το μονογραμμικό που θέλουν στη ΔΕΗ τι στοιχεία πρέπει να ξερω του υποσταθμού?

 

ευχαριστώ εκ΄ των προτέρων

Δημοσιεύτηκε

Ξεκίνα με το να ρωτήσεις τις εντάσεις ισχύος βραχυκυκλώσεως που ισχύουν στην περιοχή σου (διαφορετικά Αθήνα, διαφορετικά επαρχία).

 

Μετά τι είδους παροχή ζητάς Α1, Α2, Β1, Β2.

 

 

Υποθέτω ότι έχεις κάνει μελέτη υπολογισμού των φορτίων για να υπολογίσεις ισχύ μετασχηματιστή.