hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ σε ΤΤ σύστημα ισχύει η σχέση Ra x Ia <= 50V Ra είναι η αντίσταση γείωσης Ia είναι το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας της διάταξης διαφορικού ρεύματος ΔΔΕ 30mA Ra=50V/0.03A=1666 Ω Δλδ τώρα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ θεωρείτε αποδεκτή η τιμή 1666Ω όταν υπάρχει διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος? Νομίζω οτι είναι μεγάλη η τιμή τις αντίστασης Και όταν δεν υπάρχει διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος ?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Αν δεν υπάρχει ΔΔΕ πας με την ένταση που ρίχνει/καίει την ασφάλεια στον επιτρεπτό χρόνο. Αν δεν σε καλύπτει, κακώς δεν υπάρχει ΔΔΕ (δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του 384), ανεξάρτητα από την επιβολή του σε όλες τις ΕΗΕ (που δεν έχει να κάνει με τον 384). 1
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) milto να ρωτήσω Σε επανελέγχους οπου η μέτρηση της αντίστασης γειωσης είναι αδύνατη ,η αντίσταση 1666Ω του βρόχου σφάλματος την θεωρούμε αποδεκτή ? Εδω σε έναν επανέλεγχο που έκανα και μέτρησα αντίσταση βρόχου σφάλματος 50Ω το όργανο μου το έβγαλε μη αποδεκτή τιμή. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by hektor
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Στο ΤΤ δεν μετράμε αντίσταση βρόγχου σφάλματος, αλλά αντίσταση γείωσης+αντίσταση αγωγού προστασίας. Βλέπε την 413.1.4.3: 413.1.4.3 Πρέπει να πληρούται η ακόλουθη συνθήκη: RA x Iα ≤ 50V όπου: RA είναι το άθροισµα των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης και του αγωγού προστασίας Iα είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία της διάταξης προστασίας ως εξής: - Αν η διάταξη προστασίας είναι µία διάταξη διαφορικού ρεύµατος (ακαριαίας λειτουργίας ή µε χρονική καθυστέρηση), Iα είναι το ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας της - Αν η διάταξη προστασίας είναι µία διάταξη υπερεντάσεων: για τις διατάξεις ακαριαίας λειτουργίας, Iα είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την ακαριαία λειτουργία για τις διατάξεις µε χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας αντίστροφου χρόνου, Iα είναι το ρεύµα που εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία µε χρόνο 5s το πολύ. Σηµείωση: - Οι διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων δεν είναι χρησιµοποιήσιµες για την προστασία έναντι έµµεσης επαφής στο σύστηµα συνδέσεων των γειώσεων ΤΤ, παρά µόνο αν η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης είναι πολύ χαµηλή. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Και πως να μετρήσω την αντίσταση γείωσης στο κέντρο της Αθήνας ?Η σε παροχές 2 Χ 10 που έχει η μισή Αθηνα ποία γείωση να μετρήσω? 2. Στις περιπτώσεις που, στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, η θέση της εγκατάστασης (π.χ. µέσα σε πόλη) είναι τέτοια που δεν είναι πρακτικά δυνατή η τοποθέτηση των δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων, η µέτρηση της αντίστασης ή της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλµατος δίνει τιµή µεγαλύτερη από την πραγµατική τιµή της αντίστασης γείωσης. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by hektor
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Δεν πρόσεξα ότι ανέφερες ότι σου είναι αδύνατο να μετρήσεις την αντίσταση γείωσης. Αν έχεις βρόγχο σφάλματος 50Ω είσαι πρακτικά εντάξει. Η τιμή που θα πάρεις με αυτή τη μέτρηση θα μπορούσε να είναι ακόμα και μικρότερη από την αντίσταση της γείωσης, αν οι περιοχές επιρροής της δικής σου γείωσης και κάποιας από τις γειώσεις του δικτύου επικαλύπτονται. Καλού κακού σιγουρέψου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αν χρησιμοποιήσεις το όργανο για μέτρηση βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by miltos
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσω το όργανο για μέτρηση βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ εφόσον η μέτρηση του βρόχου σφάλματος είναι υποχρεωτικό σε όλα τα συστήματα γείωσης ΤΤ,ΤΝ,ΙΤ
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Ποιος ορίζει υποχρεωτική τη μέτρηση του βρόγχου σφάλματος στο ΤΤ?
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Η νέα ΥΔΕ και συγκεκριμένα το πρωτόκολλο ελέγχου ζητάει την μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλματος η του ρεύματος βραχυκυκλωσης άσχετα απο το σύστημα της γείωσης που εφαρμόζεται .
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Η ΥΔΕ και το σχετικό πρωτόκολλο αφορούν ελέγχους με βάση τον 384. Δεν καθορίζουν δικό τους τρόπο ελέγχου. Ο 384 δεν προδιαγράφει μέτρηση βρόγχου σφάλματος σε ΤΤ (από όσο ξέρω, χωρίς να έχω ασχοληθεί με άμεση γείωση). Σε περίπτωση ΤΤ λοιπόν, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των τιμών που αφορούν την αντίσταση βρόγχου σφάλματος. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα