nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Έχω κατάστημα του 1960 το οποίο είναι εν μέρει υπόγειο σε επαφή με έδαφος και εν μέρει βλέπει εξωτερικό αέρα. Είναι αμόνωτο παντού. Η πλάκα είναι σε επαφή με έδαφος. Από πάνω είναι θερμαινόμενος χώρος άρα αδιαβατική επιφάνεια. Έχει ένα air condition για θέρμαναση και ψύξη με EER και COP 2,80. Ζεστό νέρο χρήσης δεν έχει τίποτα και έτσι και αλλιώς η χρήση του δεν έχει μεγάλη κατανάλωση. Εμβαδόν γύρω στα 250 τ.μ. και όγκος γύρω στα 800μ3. Μου βγαίνει κατηγορία Δ. Είναι λογικό ? Έχω βάλει τον εξαερισμό και τον φωτισμό.
tsx Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 (edited) Εάν έχεις βάλει φωτισμό και αερισμό του Κτηρίου αναφοράς, είναι λογικό το Δ. Edited Μάιος 7 , 2012 by tsx
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Φωτισμό έχω βάλει ότι έχει. Λάμπες γύρω στα 2kW. Στον αερισμό έχω βάλει ότι απαιτείται για κτίρια χωρίς μηχανικό αερισμό. Δηλαδή ΚΚΜ με αερισμό σύμφωνα με τους πίνακες του απαιτούμενου αερισμού του κεφ2 της ΤΟΤΕΕ1 και ειδική ηλεκτρική ισχύ 1.
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2012 Πιάνει τα 500 lux (κατάστημα) με αυτές τις λάμπες;
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Έχεις δίκιο το διόρθωσα, θέλει 2,15kW. Δεν ήξερα ότι εάν ο υπάρχων φωτισμός είναι χαμηλότερος πρέπει να βάλουμε ότι λέει ο πίνακας 2.4. Πάντως τα αποτελέσματα ελάχιστα άλλαξαν.
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Τώρα με τις διευκρινίσεις έχει γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο το πράγμα. Τι τεχνολογίας λαμπτήρων είναι τα φωτιστικά; Φθορισμού, πυρακτώσεως... ;
nik Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 φθορισμού...αλλά γιατί παίζει ρόλο αυτό ?
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάιος 8 , 2012 Και βέβαια παίζει ρόλο. Με φθορισμού είσαι (πιθανόν) κοντά στο 55 lumen/W του κτιρίου αναφοράς. Οπότε το 9,1 W/m2 που έβαλες ισχύει. Αν είχες άλλα φωτιστικά όπως π.χ. πυρακτώσεως που έχουν λίγο παραπάνω από 10 lumen/W θα έπρεπε να βρεις πόσα Watt χρειάζεσαι για να πιάσεις τα συνολικά lumen του κτηρίου αναφοράς με τα πυρακτώσεως. Θα έπρεπε δηλαδή να βάλεις στο κουτάκι της ισχύος καμιά 10αριά KW!!!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα