MScEng Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Πολυ λεπτομερης μελετη. Το μονο ερωτημα που υπαρχει ειναι αν δεν υπαρξει καμια προβλεψη για προστασια του γαλβανισμενου πλαισιου τι χρονο ζωης θα εχει? Ετσι κι αλλιως και το φωτοβολταικα πανελ εχουν πεπερασμενο χρονο ζωης οποτε το θεμα ειναι αν το πλαισιο θα αστοχησει νωριτερα. Επισης θα ηταν ενδιαφερον να δουμε αν αυξανοταν το παχος των ελασματων αν θα ηταν πιο φτηνη λυση να καθυστερησει η αστοχια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Εβαλα μόνο τις βασικές αρχές για λεπτομερή μελέτη σε φόρουμ μάλλον δύσκολο. Κοίταξε ενας ρυθμός διάβρωσης μπορεί να φτάσει και τα 410 μικρά τον χρόνο. Πιστεύω οτι σου απαντάω MScEng έγραψε Επισης θα ηταν ενδιαφερον να δουμε αν αυξανοταν το παχος των ελασματων αν θα ηταν πιο φτηνη λυση να καθυστερησει η αστοχια. Χμ, Χμ!!!! εξαρτάτε!!!!!! α) ξεκινάς με μεγαλύτερες απαιτήσεις λόγω πάχους, β) έχεις περισσότερο strain hardening λόγω μορφοποίησης, γ) μεγαλύτερη συγκόλληση και heat affected zone, δ) περισσότερες παραμένουσες τάσεις, ε) μεγαλύτερη επιφάνεια. κάτσε να πάμε πρωτα να δούμε την ατμοσφαιρική διάβρωση. Ενα καταπληκτικό review paper here Link to comment Share on other sites More sharing options...
MScEng Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 (edited) Πολυ ενδιαφερον το paper. Εφοσον εγινε γαλβανισμος τοτε η διαβρωση ειτε ατμοσφαιρικη ειτε η υπογεια εξαρταται απο την συνεκτικοτητα του επιστρωματος και τον ρυθμο απωλειας μαζας οπως ειπατε. Η αστοχια αν και εφοσον υπαρξει θα ειναι συνεργιστικη δραση θα ειναι ενα ειδος εργοδιαβρωσης. Απο την μια τα διαβρωτικα φαινομενα που θα εξαρτηθουν απο την ικανοτητα του επιστρωματος ψευδαργυρου και απο την αλλη φαινομενα ερπυσμου που θα υπαρξουν απο την μακροχρονια δραση των φορτιων που θα φερει η κατασκευη ιδιαιτερα στους ζεστους μηνες του καλοκαιριου. Θα ηταν κακο καποια στιγμη μετα απο 5-10 χρονια λειτουργιας να πρεπει ο ιδιοκτητης να αντικαταστησει την κατασκευη που φερει τα πανελ και για λογους κοστους της νεας κατασκευης αλλα και για διαφυγοντα κερδη γιατι θα παψει να παραγει ρευμα για καποιο καιρο αλλα χειροτερο θα ηταν να την βρει μια μερα σαν την κατσαριδα με τα...ποδια επανω λογω ψαθυρης θραυσης αποτελεσμα της εργοδιαβρωσης. Edited Μάρτιος 18 , 2012 by MScEng Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2012 Λοιπόν για να κάνουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Τυπική ατμοσφαιρική Για κάθε 10 τμ επιφάνειας χάλυβα θες 1,26Kgr μαγνήσιο για 25 χρόνια = 50 γρ τον χρόνο. Ηπια ατμοσφαιρική Για κάθε 10 τμ επιφάνειας χάλυβα θες 0,7 Kgr μαγνήσιο για 25 χρόνια = 28 γρ τον χρόνο. Βαριά ατμοσφαιρική Για κάθε 10 τμ επιφάνειας χάλυβα θες 2,34 Kgr μαγνήσιο για 25 χρόνια = 94 γρ τον χρόνο. Τυπικοί συντελεστές αύξησης. Για κάθε τρέχον μέτρο συγκόλλησης + 15%. Για κάθε τρέχον μέτρο strain hardening + 9%. Τυπικό κόστος ανοδίου μαγνησίου ανα κιλό. 2225 Δολαρια. Διότι ακούστηκε οτι είναι πολύ ακριβό. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει πάχος και τύπο βαφής για προστασία από οξείδωση σε συνάρτηση με την κατηγορία έκθεσης στο περιβάλλον? (κάνω λόγο για οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή π.χ. μεταλλικές θύρες, σιδεριές κλπ) Με ποιον τρόπο ελέγχεται τον μπογιατζή σας? Μετράτε το πάχος του ασταριού και το πάχος της τελικής βαφής με μετρητή πάχους βαφής? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Γαιτί όχι? διαφορετικά βάλε 1-2 παραπάνω χερια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brasco Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 (edited) Υπάρχουν τεχνικές οδηγίες για το πόσο πρέπει να είναι το πάχος ασταριού/βαφής συναρτήση της κατηγορίας έκθεσης? π.χ. για κατηγορία έκθεσης XS1 (από ΕΝ 206-1 που δεν αφορά μεταλλικές κατασκευές) και σε περίπτωση που θέλουμε να καθορίσουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις στον μπογιατζή, τι πρέπει να περιλαμβάνει η συγγραφή υποχρεώσεων όσο αφορά το συνολικό πάχος, το πάχος κάθε χεριού και τα λοιπά χαρακτηριστικά της βαφής? Υπάρχει αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό που ισχύει για κατασκευές από Ο.Σ.? Κάτι κάπως σχετικό που βρήκα είναι: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/MATERIAL_GUIDES/XR_VERN_SIG_OUSIES/xr_1_11.htm Edited Μάιος 15 , 2012 by Brasco Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2012 (edited) Τα έγραψα προηγουμένος στο 34. Υπάρχουν Αμερικάνικα πρότυπα και ISO. Επίσης η εταρίες σου λένε το πάχος βαφής ανα πέρασμα. Ο μηχανικός θα πρέπει να κατηγοροποιήσει την έκθεση σύμφωνα με το ISO. Να πάρει την δραστική ουσία της βαφής κλπ και να πάει στους ισοδύναμους πίνακες. Επίσης οι εταιρίρε θα πρέπει να σου δώσουν μια λίστα με όλους τους ρύπους που καλύπτουν και κατα πόσο. Είναι υποχρεωμένες. Here and Here Edited Μάιος 15 , 2012 by Ροδοπουλος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα