Achileas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2011 Για να καταλάβεις: Το έγο το συνέδεσε ηλεκτρολόγος εμπιστοσύνης, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Η πλευρά DC, συνδεδεμένη από συνάδελφό σου, είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Για να γειωθεί η πλευρά DC και ότι μεταλλικό έχει συνδέσει εκεί, περνά για γειωθεί (αν γίνεται) μέσα από τον inverter. Εγώ θεωρώ, από την ημιμάθειά μου και από τις ερωτήσεις μου σε ειδικούς, ότι τουλάχιστον πρέπει να ενώσει την DC με την AC. Εκείνος πάλι μου λέει όχι, αλλα δε μου το εξηγεί. Δεν έχω πρόβλημα να το αφήσω έτσι εφόσον είναι σωστό, αλλά ρωτώ αν είναι σωστό. Γνωρίζεις? Η ημιμάθεια και η διερευνητικότητά μου σήμερα ίσως σώσουν τη ζωή από το παιδάκι μου σε 20 χρόνια. Επειδή διάβασα και το αντίστοιχο topic γείωση σε φωτοβολταϊκα σε ταράτσα, κατοπίστικα κάπως.
Papalaios Ilias Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2011 Α) καταλήγουν όλα (ξεχωριστά) σε μπάρα που θα καταλήξει στη γή ή όλα στη μπάρα που καταλήγει το τρίγωνο. Όπου σε βοελεύει. Β) κακώς είναι στον αέρα. Γ) μη τη περάσει μέσα από ηλεκτρονικό εξοπλισμό Δ) όσο αφορά τις γειώσεις, προσοχή και στις ηλεκτροστατικές βαφές.
maneni Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 εγω νομιζω οτι αλλο εννοει ο ποιητης...ερωτων οταν λες dc στον αερα μπορεις να μας εξηγησεις τι ακριβως εννοεις? Εν παση περιπτωση γειωνουμε τα μεταλλικα μερη μονο. Γειωση πολου sto DC προβλεπεται μονο σε ειδικες περιπτωσεις. Προφανως τα αντικερυνικα (αν υπαρχουν) γειωνονται και αυτα οπως προβλεπεται.
Achileas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2011 Ευχαριστώ papalaios και maneni, μου το έφτιαξε. Στον αέρα εννοούσα ότι από το DC δεν είχα κάποιο καλώδιο που να ενώνει άμεσα με τη γείωση της εγκατάστασης. Δεν εννοούσα γείωση πόλου, έχω πολυκρύσταλο πάνελ.
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Σε μια προσφατη εγκατασταση σε στεγη, γειωσα τα πλαισια ως εξης με δεκαρι χαλκο (κιτρινοπρασινο καλωδιο) συνεδεσα τη ραγα και το ΦΒ πλαισιο (στην οπη γειωσης που εχουν τα ΦΒ). Χρησιμοποιησα διμεταλλικη επαφη (κοσακι) Επισης γειωσα το ολο συστημα στηριξης με δεκαεξαρι χαλκο, παλι χρησιμοποιωντας κοσακια (ειχα διαφορετικους προσανατολισμους) Δοκιμασα με το πολυμετρο την ηλεκτρικη συνεχεια μεταξυ Φ/Β πλαισιου και ραγας, και δεν υπηρχε. Εχει κανεις καποια εξηγηση? Μηπως εχει να κανει με την ανοδιωση του ΦΒ πλαισιου? Ποιος ο λογος να υπαρχει οπη γειωσης στο πλαισιο αν δεν ειναι αγωγιμο?
stayros Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Τα πλαίσια έχουν έχουν ανοδιομένο αλουμίνιο, δηλαδή μία στρώση που δεν είναι αγώγιμη. Στην οπή του πλαισίου δεν υπάρχει αυτή η στρώση, άρα επιτυγχάνεται η γείωση. Αν θες να δοκιμασεις την ηλεκτρική συνέχεια δοκίμασε (αν υπάρχουν) από τις υπόλοιπες οπές γείωσης. Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by stayros
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 (edited) Στο επισυναπτόμενο εγχειρήδιο παρουσιάζονται πολύ αναλυτικά διάφορες προτάσεις-οδηγίες (της συγκεκριμένης εταιρίας) για τη γείωση των πλαισίων. Αξίζει να το δείτε. HIT Power Installation Manual for BA19,20 110613-1.pdf Edited Ιανουάριος 25 , 2012 by miltos
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Η γείωση του συστήματος στήριξεις-ραγες πως γίνεται. Ενώνετε την μία ράγα με την άλλη και στο τέλος κατεβάζεται ένα καλώδιο προς την γείωση του πίνακα ή απο κάθε ράγα κατεβάζεται ξεχωριστό καλώδιο;
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Ενώνεις με χαλκό και διμεταλλική επαφή τις ράγες σε όσα περισσότερα σημεία μπορείς και κατεβάζεις από ένα σημείο χαλκό σε μια μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης, όπου κουμπώνουν όλες οι γειώσεις σου (συνήθως μέσα στον πίνακα AC).
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δηλαδή αν ενωθούν τα πανελ με τις ραγες, οι ραγες μεταξύ τους και απο μια ράγα κατέβει χαλκός ή κιτρινοπράσιο καλώδιο 16αρι στη μπαρα του πίνακα αρκεί; Επαρκεί δηλαδή μια σύνδεση; Οταν λες ενωνεις τις ραγες σε οσα περισσότερα σημεία τι εχεις στο μυαλό σου. Δεν αρκεί ένα 16αρι καλώδιο απο ράγα σε ράγα. Χρειάζονται περισσότερες ενώσεις;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα