silver_bullet Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2012 at 08:52 πμ Γενικά όσο περισσότερα σημεία σύνδεσης έχεις τόσο το καλύτερο, μπορεί λχ να κοπεί μια σύνδεση μετά από χρόνια, να έχεις άλλες που να εξασφαλίζουν την ισοδυναμική σύνδεση. Το "χρειάζονται¨λοιπόν που λες είναι καθαρά θέμα του εγκαταστάτη.
panbak Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:15 μμ Την ισοδυναμική σύνδεση ΠΑΝΕΛ και inverter σε μια εγκατάσταση στέγης σε κτίριο με θεμελιακή γείωση την συνδέετε στην υπάρχουσα μπάρα ισοδυναμικής σύνδεσης της ΕΗΕ ή βάζετε καινούργια; Τι είναι πιο σωστό..;
miltos Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2012 at 01:22 μμ Μία γείωση και ένα δυνανικό για όλα.
g.dakoutros Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 08:18 πμ (edited) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΣΟΝΤΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΗ ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΟΛΟ (+ ,-) ΘΑ ΕΦΑΡΜΌΣΟΥΜΕ ΓΕΙΩΣΗ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΝVERTER ME Μ/Σ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ .. Παρακαλώ μη γράφετε με κεφαλαία. Δείτε τους κανόνες συμμετοχής. miltos Edited February 29, 2012 at 08:45 πμ by miltos
panbak Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 29, 2012 at 09:31 πμ (edited) Αφού τα συνήθως χρησιμοποιούμενα μονο/πολυκρυσταλλικά δεν θέλουν γείωση σε πόλο... Edited February 29, 2012 at 09:31 πμ by panbak
samvuk Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 03:52 πμ Καποιοι δεν γειωνουν καθολου τα πανελ απο οτι εχω δει. Τι επιπτωση μπορει να εχει αυτο; Υποστηριζουν οτι το πανελ ειναι μονομενο οποτε δεν μπορει να συμβει τιποτα
maneni Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2012 at 08:07 πμ (edited) εγω γενικοτερα δεν εχω καταλαβει γιατι γειωνουμε τα πλαισια. Για τυχον διαρροη απο το συνεχες ρευμα? Σε αυτην τη περιπτωση ομως εφοσον δεν ειναι γειωμενος καποιος πολος δεν υπαρχει επιπτωση. Δηλ. ας υποθεσουμε οτι υπαρξει αστοχια και ο ενα πολος ερθει σε επαφη με το μεταλλικο μερος. Αν εμεις ακουμπησουμε το μεταλλικο μερος θα παθουμε κατι? Νομιζω πως οχι. Ακομα ομως και αν ειχαμε γειωμενο το μεταλλικο μερος τι θα αλλαζε? Edited May 2, 2012 at 08:07 πμ by maneni
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:21 πμ Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους! Σε πρόσφατη συνομιλία με κάποιον από την Δεη που θα παραλάβει ένα έργο μας μου ζήτησε γείωση φωτοβολταικών πλαισίων, το αναφέρει αυτο κάποιος κανονισμός σαν υποχρέωση και αν ναι, τώρα δηλαδή πρέπει να ξηλώσουμε όλα τα πλαίσια και αφού κατασκευασουμε κομμάτι κομμάτι τις γειώσεις να τα βάλουμε ξανά? Τι μου προτείνεται σε αυτήν την περίπτωση έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα ? Αρκεί να κάνω γείωση μόνο στην μεταλλικές ράβδους όπου βιδώνουν τα στηρίγματα των πλαισίων?
jsk Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:32 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 05:32 πμ Να κάνεις κάτι που να έχει ηλεκτρική συνέχεια Απο την οπή γείωσης ή κατε βάζεις αγωγό ή λουπάρεις σε ομάδες Πάντως η ΔΕΗ δεν μπορεί να έχει άποψη για το πως και αν θα γειώσεις τα πλαίσια Σε περίπτωση πλισίου που έχει ανοδιωμένο πλαίσιο και δεν έχει οπό γείωσης ίσως σε βοηθήσουν τα clamps με το δοντάκι απο μέσα που "τραυματίζουν" την ανωδίωση και δημιουργούν ηλεκτρική συνέχεια.
maneni Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2012 at 12:03 μμ Υποτιθεται οτι ο αγωγος προστασιας πρεπει να εχει καποια ελαχιστη διατομη. Τα δοντακια αυτα καλυπτουν αυτη την απαιτηση?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα