corsakias Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 01:23 μμ ?? Ωραια η συζητη ι αλλα δεν εχω καταλαβει το τελικο συμπερασμα. η γειωση του Α/C μπορει να ειναι κοινη με τη γείωση του μεταλικου μέρους των πανελ και των βάσεων?
panbak Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 04:07 μμ Το σωστό είναι χωριστό ανέβασμα για το AC μέσω του παροχικού 5x10 και χωριστό για τις βάσεις των ινβέρτερ που και οι δύο όμως θα καταλήγουν στην ίδια μπάρα γείωσης.
corsakias Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2012 at 04:13 μμ Αυτο κανω και γω. ξεχωριστος 25αρης αγωγος στις βασεις-πανελ και 10αρις στο παροχικο, για την εγκατασταση στην εναλασσομενη πλευρα της. Απλα αναφερθηκε κατι σχετικα με διαβρωσεις λογω διαφορικων τασεων κλπ
panbak Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 05:47 πμ Αν καταλλήγουν στην ίδια μπάρα γείωσης (άρα στο ίδιο ηλεκτρόδιο) δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαφορετικές τάσεις...
corsakias Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 06:14 πμ To οτι συνδιαζουμε μια γείωση λειτουργιας ( κυκλωμα AC) με μια γείωση ασφαλειας ( γειωση πανελ) στη dc πλευρα της εγκαταστασης ειναι σωστό?
maneni Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 02:04 μμ (edited) τι σε παραξενευει? ο συνδυασμος γειωσης λειτουργιας και γειωσης προστασιας? το AC με το DC? To πρωτο ισχυει σε ολες τις εγκαταστασεις ουτως ή αλλως. Το δευτερο τι προβληματα πιστευεις οτι μπορει να δημιουργησει? Η Dc πλευρα ειναι γαλβανικα απομονωμενη? Η αποσταση των ηλεκτροδιων γειωσης (αν θες να εχεις ξεχωριστα) (ειδικα σε μια κατοικια) δεν σε προβληματιζει? Edited October 4, 2012 at 02:04 μμ by maneni 1
corsakias Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 03:12 μμ Επειδη δεν εχω ασχοληθει ξανα με φωτοβολταικες εγκαταστασεις και συνεχες ρευμα θελω να κανω σωστη δουλεια. Προσπαθω να μαθω τι ειναι καλυτερο και σωστοτερο για την εγκατασταση και τη κατασκευη της γειωσης και των όποιων ισοδυναμικων γειωσεων. Η μετατροπεςας μου ειναι χωρις μ/σ αρα χωρις γαλβανικη απομονωση. Οσο για τα ηλεκτροδια ειναι σίγουρα ενα πρόβλημα. 1
miltos Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 06:33 μμ (edited) Έχει ξανασυζητηθεί το θέμα, και εδώ και σε άλλα threads. Η απάντηση είναι μία γείωση για όλα. Αν θες να ενημερωθείς διάβασε τα πρότυπα για την αντικεραυνική προστασία. Δες εδώ στα download. Είναι σχέδιο, αλλά είναι ίδιο με το τελικό πρότυπο. Βέβαια έχει βγει νεότερο πρότυπο, αλλά τα βασικά είναι ίδια. YΓ. Η γείωση στο AC δεν είναι γείωση λειτουργίας Edited October 4, 2012 at 06:34 μμ by miltos 2
maneni Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:07 μμ .....YΓ. Η γείωση στο AC δεν είναι γείωση λειτουργίας - η ουδετερωση τι ειναι?
miltos Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2012 at 12:18 μμ (edited) Με την έννοια ότι φέρει ένα μικρό τμήμα της έντασης του ουδετέρου θα μπορούσαμε "με καλή θέληση" να τη δούμε σαν γείωση λειτουργίας. Αλλά κατά βάση είναι γείωση ασφαλείας. Edited October 5, 2012 at 12:18 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα