?? Ωραια η συζητη ι αλλα δεν εχω καταλαβει το τελικο συμπερασμα. η γειωση του Α/C μπορει να ειναι κοινη με τη γείωση του μεταλικου μέρους των πανελ και των βάσεων?

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 73
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Το σωστό είναι χωριστό ανέβασμα για το AC μέσω του παροχικού 5x10 και χωριστό για τις βάσεις των ινβέρτερ που και οι δύο όμως θα καταλήγουν στην ίδια μπάρα γείωσης.

Link to comment
Share on other sites

Αυτο κανω και γω. ξεχωριστος 25αρης αγωγος στις βασεις-πανελ και 10αρις στο παροχικο, για την εγκατασταση στην εναλασσομενη πλευρα της. Απλα αναφερθηκε κατι σχετικα με διαβρωσεις λογω διαφορικων τασεων κλπ

Link to comment
Share on other sites

To οτι συνδιαζουμε μια γείωση λειτουργιας ( κυκλωμα AC) με μια γείωση ασφαλειας ( γειωση πανελ) στη dc πλευρα της εγκαταστασης ειναι σωστό?

Link to comment
Share on other sites

τι σε παραξενευει?

ο συνδυασμος γειωσης λειτουργιας και γειωσης προστασιας?

το AC με το DC?

 

To πρωτο ισχυει σε ολες τις εγκαταστασεις ουτως ή αλλως.

 

Το δευτερο τι προβληματα πιστευεις οτι μπορει να δημιουργησει?

Η Dc πλευρα ειναι γαλβανικα απομονωμενη?

Η αποσταση των ηλεκτροδιων γειωσης (αν θες να εχεις ξεχωριστα) (ειδικα σε μια κατοικια) δεν σε προβληματιζει?

Edited by maneni
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Επειδη δεν εχω ασχοληθει ξανα με φωτοβολταικες εγκαταστασεις και συνεχες ρευμα θελω να κανω σωστη δουλεια. Προσπαθω να μαθω τι ειναι καλυτερο και σωστοτερο για την εγκατασταση και τη κατασκευη της γειωσης και των όποιων ισοδυναμικων γειωσεων. Η μετατροπεςας μου ειναι χωρις μ/σ αρα χωρις γαλβανικη απομονωση. Οσο για τα ηλεκτροδια ειναι σίγουρα ενα πρόβλημα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Έχει ξανασυζητηθεί το θέμα, και εδώ και σε άλλα threads. Η απάντηση είναι μία γείωση για όλα. Αν θες να ενημερωθείς διάβασε τα πρότυπα για την αντικεραυνική προστασία. Δες εδώ στα download. Είναι σχέδιο, αλλά είναι ίδιο με το τελικό πρότυπο. Βέβαια έχει βγει νεότερο πρότυπο, αλλά τα βασικά είναι ίδια.

 

YΓ. Η γείωση στο AC δεν είναι γείωση λειτουργίας

Edited by miltos
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Με την έννοια ότι φέρει ένα μικρό τμήμα της έντασης του ουδετέρου θα μπορούσαμε "με καλή θέληση" να τη δούμε σαν γείωση λειτουργίας. Αλλά κατά βάση είναι γείωση ασφαλείας.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.