sofia f. Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 03:32 μμ Tι εννοείς κανονικά το δώμα με 1/1,4 επειδή είναι σε όροφο δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν υπαίθριο χώρο καλά κατάλαβα; Πάντως δεν αναφέρει πουθενά ότι υπαίθριος χώρος είναι μόνο στο ισόγειο. ή δεν κατάλαβα καλά;
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2015 at 04:50 μμ το δώμα θα το πάρεις σαν κύριας χρήσης χώρο. με μελέτη, κατόψεις κανονικά όλα και θα πας με 1,4 τον έξω χώρο θα δεις το άρθρο 9 της διάταξης αν πληρεί τους όρους για υπαίθριο δεν θα το δείξεις καν, αν δεν τους πληρεί θα το πας σαν κλειστό με 1,4
Myiannis Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 11:41 πμ Συνάδελφοι, για εστιατόριο με υγραέριο κατηγορίας ΙΙ έχω 1 σύστημα τοπικής κατάσβεσης (3 μέτρα μήκος). Η παλιά μελέτη αναφέρει 1 απλό ανιχνευτή εκρηκτικών μιγμάτων. Εφόσον έχει 2 δεξαμενές των 500L, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτόματο σύστημα με πίνακα και ενεργοποίηση της βαλβίδας διακοπής του αερίου (η οποία είναι εγκατεστημένη)? Διάβασα ΠΔ3/2015, ΠΔ15/2014, 31856_2003 (τεχνικός κανονισμός υγραερίου) και δεν μπορώ να βρώ απαντήσεις για το πότε εφαρμόζονται τα παρακάτω (θα ήθελα απαντήσεις αλλά αν γίνεται και τις πηγές για να διαβάσω): Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων Απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων Ευχαριστώ για τη βοήθεια
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2016 at 05:21 μμ Πυροσβεστική Διάταξη 15 -2014 κατατοπιστικότατη ΚΥΑ 31856 παρ 6.3 Στην Π.Υ. της περιοχής μου λένε πως αν οι φιάλες είναι στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, τότε απαιτούν σύστημα με πίνακα για τα υγραέρια. Αν οι φιάλες είναι εκτός της επιχείρησης, τότε απλός ανιχνευτής κατευθείαν με την ηλεκτροβάνα χωρίς πίνακα. Το σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς είναι άλλο κομμάτι, βγαίνει βάσει μελέτης για πληθυσμό κλπ
ilgi Δημοσιεύτηκε September 12, 2017 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2017 at 02:03 μμ Καλησπέρα, Σε υφισταμενο ξενοδοχειο εχω Ισογειο(νυν πρωτος οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε ανοιχτο χωρο Ε=200τμ α οροφος( νυν β οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε διαφορετικο ανοιχτο χωρο Ε=200τμ υπογειο (νυν ισογειο χωρις τακτοποιηση ο οποιος περιλαμβανει αιθουσα πρωινου+παρασκευαστηριο+wc+ντουζιερες): με εξοδο σε διαφορετικο χωρο Ε=200τμ το κτιριο ειναι 3οροφο και οι δυο επανω οροφου που στεγαζουν τα διαμερισματα του ξενοδοχειου επικοινωνουν και με εσωτερικη σκαλα Επειδη εχχω λιγο μπερδευτει ισως θα μπορουσατε να με βοηθησετε στα εξης: 1)υπολογισμος θεωρητικου πληθυσμου : Αριθμος κλινων α+β οροφου +αριθμος προσωπικου? αρα 32 κλινες+2=34? Ο χωρος της αιθουσας πρωινου? Ειναι εμβαδον - βοηθητικοι χωροι/ 1,1 όπως μου παν στην πυροσβεστικη? μετα αθροιζω τον πληθυσμο τοων δωματιων και της αιθουσας πρωινου και αυτος ειναι ο πληθυσμος μου? Ελπιζω πραγματικα να με βοηθησετε να βγαλω ακρη. Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
dib Δημοσιεύτηκε September 12, 2017 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2017 at 05:25 μμ Επειδη εχχω λιγο μπερδευτει ισως θα μπορουσατε να με βοηθησετε στα εξης: 1)υπολογισμος θεωρητικου πληθυσμου : Αριθμος κλινων α+β οροφου +αριθμος προσωπικου? αρα 32 κλινες +2 =32? Ο χωρος της αιθουσας πρωινου? Ειναι εμβαδον - βοηθητικοι χωροι/ 1,1 όπως μου παν στην πυροσβεστικη? Ναι μετα αθροιζω τον πληθυσμο τοων δωματιων και της αιθουσας πρωινου και αυτος ειναι ο πληθυσμος μου? Ναι
ilgi Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 12:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 12:37 πμ Χρειαζονται 2 μελέτες μαλλον..3/15 για αιθουσα πρωινου επειδη ο πληθυσμος μου βγαινει 161 ατομα >50 και 71/88 για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αρθρο 6 της 71/88 2.2. Οδεύσεις διαφυγής 2.1 Σχεδιασµός 2.1.1. Ο θεωρητικός πληθυσµός των κτιρίων προσωρινής διαµονής υπολογίζεται µ ε τη δυσµενέστερη από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) τον αριθµό των διατιθέµενων κλινών συν το πλήθος του µόνιµου προσωπικού Δεν ισχύεο το αρθρο 6?
papadojohn Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2017 at 09:42 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα! Τριόροφο κτίριο καταστημάτων, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, ά, ΄β όροφο & δώμα ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1978, μπορεί να γίνει ο Ά & ο ΄Β όροφος, επιφανείας Εκαθ.(Ά &΄Β)=200τ.μ. ο καθένας, χώρος συνάθροισης κοινού με ΜΙΑ ΈΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ το φαρδύ και μεγάλο κλιμακοστάσιο?
LeftLane Δημοσιεύτηκε November 6, 2020 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2020 at 09:51 μμ να επαναφέρω το θεμα μετα απο καιρο. Υπαρχει κτίριο νεο (Π.Δ/ξη 71/88) με εγκεκριμένη μελέτη με το αρθ.9. Ομως για αναψυκτηριο με τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να καταθέσω μελέτη με το αρθ.10 και εκδοση Πιστοποιητικού ή απαλλάσεται λόγω χαμηλης επικινδυνότητας (κατηγορια Α) εφοσον δεν υπαρχουν υγραερια κτλ. ? Εαν ηταν υφισταμενο, δλδ οικ.αδεια προ Φεβ 1988, ξερω οτι απαλλάσσεται αλλά τωρα που ειναι "νεο" κτιριο τι γίνεται?
Padrino Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2022 at 07:30 πμ Μπορεί κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα και αιτιολογημένα γιατί είμαστε καινούριοι και θα τρελαθούμε?? Τον θεωρητικό πληθυσμό τον υπολογίζουμε βάσει συντελεστών. Ναι, ωραία. Ο συντελεστής ορίζεται ως άτομα/τ.μ., και πάλι ωραία. Όταν π.χ. λέει συντελεστής 1,4 , η λογική λέει 1,4 άτομα / 1 τ.μ.. Ωστόσο ένας παλιός εδώ λέει οτι διαβάζω λάθος και εννοεί 1 άτομο / 1,4 τ.μ., γελάω πριν πάρω χάπια. Μέτα από 1 ώρα μου είπε τελικά ότι δεν διαβάζω λάθος και ότι είναι κακογραμμένο το ΦΕΚ. Και κακογραμμένο να είναι αυτό δεν εφαρμόζουμε; Πέρα από την τροποποίηση του 2017, υπάρχει κάτι άλλο; Επισυνάπτω φώτο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα