panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Παιδιά στα δυο συνημμένα σχέδια (κάτοψη και τομή), έχω θερμογέφυρες σε θέση που διαχωρίζει θερμαινόμενο χώρο με εξωτερικό αέρα και μη θερμαινόμενο χώρο. Έχω μονωμένη οροφή προς αέρα και επίσης προς Μ.Θ.Χ. Καμιά ιδέα παρακαλώ για τους τύπους των θερμογεφυρών, στις θέσεις που δείχνω με τις κόκκινες ελλείψεις γιατί έχω κολλήσει. Από τις θερμογέφυρες τύπου Δ του πίνακα 16.δ δεν βρίσκω καμιά που να ταιριάζει. Εσείς τι θερμογέφυρες θα παίρνατε; Δώμα Μ.Θ.Χ.-1.pdf Δώμα Μ.Θ.Χ.-τομή.pdf
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Πάνο καλησπέρα Το κενό αριστερά του μηχανοστασίου (μεταξυ του ΘΧ και της εξωτ. μόνωσης) είναι το κλιμακοστάσιο σε τομή ?
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Πάνο, νομίζω ότι στη θέση που δείχνεις, δεν έχεις θερμογέφυρες.
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Είναι αλήθεια οτι δεν ταιριαζει καμμία απο τις Δ Εγω θα διάλεγα την Δ-51 ως προσωμοίωση των θερμογεφυρών που δημιουργούνται με τους τοίχους του μηχανοστασίου και θα έβαζα την μόνωση στον τοίχο του τελευταίου ορόφου εσωτερικά
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 @dib Δημήτρη, το κενό αριστερά του μηχανοστασίου είναι όντως φωταγωγός. Λες την Δ-51; Να φέρω τη μόνωση εσωτερικά δεν γίνεται. Μου έδωσες όμως ιδέα, να δω τις θερμογέφυρες "πιο πλατιά". Είχα εγκλωβίσει το βλέμμα μου "τοπικά". Λοιπόν, με τις υπάρχουσες θέσεις των μονώσεων, επέλεξα αυτές που βλέπεις στο νέα σχέδια και με την ευκαιρία φαίνεται πιο σωστά και η τομή, που είχε γίνει βιαστικά. @hkamp Ηλία γιατί νομίζεις πως δεν έχω θερμογέφυρες εκεί; Μακάρι να μην είχα, αλλά δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Αν το μηχ/σιο ήταν από κάτω από τον θερμαινόμενο χώρο, προς εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τότε αντίστοιχα δεν θα είχα θερμογέφυρες προς πυλωτή; Πάντως σας ευχαριστώ και τους δυο. Δώμα Μ.Θ.Χ.-NEW.pdf Δώμα Μ.Θ.Χ.-τομή NEW.pdf
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Πάνο με την καινούργια τομή (τοίχος απο οπτοπλινθοδομή), έτσι είναι εφικτό εγω επέλεξα την Δ-51 επειδή στην προηγούμενη τομή, έδειχνες τοίχο απο μπετόν Το θέμα είναι οτι βρήκες τη λύση απο μόνος, αυτό έχει σημασία καλή συνέχεια
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2012 Εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι καλά στο σχέδιό σου Πάνο. Οι θερμογέφυρες οροφής εμφανίζονται στο περίγραμμα της οροφής της θερμικής ζώνης. Εκεί που είναι το μηχανοστάσιο δεν είναι σε κάποιο άκρο, νομίζω. Οπότε .... τίποτα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα