Αpnea Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2012 at 12:01 μμ Καλησπέρα. Ειμαί μηχανολόγος και μου ζητήθηκε μια 'μελέτη'( το βάζω σε εισαγωγικά γιατί είναι απλά απαίτητηση του πελάτη μου), θεμελιακής γέιωσης σε μιά νεά οικοδομή με υπόγειο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω αφορά το απαιτούμενο πάχος και πλάτος της ταινιας γείωσης. Υπάρχει κάποιος τύπος που υπολογίζεταί? παίζουν ρόλο τα φορτία της οικοδομής? παίζει ρόλο η ειδική αντίσταση του εδάφους ετσι ώστε να υπολογισθουν οι διαστάσεις της ταινιας γειωτή? Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2012 at 03:56 μμ @apnea το ελάχιστο πάχος της ταινίας πρέπει να είναι 3.5mm και 4mm πλάτος και η κατασκευή είναι υποχρεωτική όταν έχουμε νέα θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα βάση ΦΕΚ 1222Β/5-9-2006 ΥΓ με την μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους και το συνολικό μήκος της ταινίας μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίσταση γείωσης που θα έχουμε στην εγκατάση
sdim Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 05:56 μμ Στην πολεοδομία της περιοχής μου θέλουν η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης να είναι <2.7Ω. Αν πρόκειται για ακίνητο με μικρό εμβαδόν θεμελίωσης θα πρέπει να επιλεγεί αγωγός μεγαλύτερης διατομής (και κατ'επέκταση επιφάνειας). Τα περισσότερα λογισμικά για μελέτες ηλεκτρολογικών την υπολογίζουν αυτόματα.
miltos Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 07:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 07:36 μμ Δε είναι σκόπιμο να μπει μεγαλύτερη διατομή από 30x3.5 στη θεμελιακή. Δουλεύεται δύσκολα. Μπορεί κάλλιστα να γίνει ενίσχυση με ηλεκτρόδια ή όποια άλλη μέθοδο επιθυμούμε. Όσο αφορά τα 2.7Ω: α) Αναφέρεται ενδεικτικά από τον 384 (για σφάλμα γης με αντίσταση 10Ω) β) Αφορά την αντίσταση γείωσης του ουδετέρου και όχι της εγκατάστασης. Αν το τραβήξουμε από τα μαλλιά, μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλιζόμαστε αν πετύχουμε στη δική μας γείωση αντίσταση 2.7Ω.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 08:32 μμ @milto Το 2.7Ω μήπωςείναι η συνολική αντίσταση του ουδετέρου μαζί με την εγατάσταση και όχι του ουδετέρου?
miltos Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2012 at 09:17 μμ (edited) Είναι η συνολική αντίσταση γείωσης του ουδετέρου (γειώσεις καταναλωτών και ουδετέρου κόμβου στον Υ/Σ), στην οποία περιλαμβάνεται και η γείωση της εγκατάστασης. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τη γείωση της εγκατάστασης. Edited February 12, 2012 at 10:01 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα